> Замечание ЭКСПЕРТИЗЫ., Заложена труба Ду200. Подтвердить расчетом.
Жангильдин
сообщение 18.1.2017, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.12.2013
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255



helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.pdf ( 87,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 18.1.2017, 15:36
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



А - почему?
Цитата
"Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.1.2017, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А на плане под поз. №1 что обозначено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 18.1.2017, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Жангильдин @ 18.1.2017, 14:33) *
helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.

offtop: Что же так мелко пишешь, давай больше, а то ничего не видно
по делу: расчет расходов есть? С таблицей Лукиных знакомы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.1.2017, 16:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Расходы по выпускам считать по внутрянке, наружную сеть - по наружке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.1.2017, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Д=200 явно лишнего, даже Д=150 тут будет безрасчетным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жангильдин
сообщение 19.1.2017, 6:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.12.2013
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255



Цитата(freese @ 18.1.2017, 16:13) *
offtop: Что же так мелко пишешь, давай больше, а то ничего не видно
по делу: расчет расходов есть? С таблицей Лукиных знакомы?

Добрый день. Расчет расходов есть Канализация бытовая 24,0 м3/сут, 3,37 м3/ч, 3,17 л/с. Таблица Лукиных есть, но не знаю как ей пользоваться. Если есть возможность можете отправить мне в whatsapp голосовым сообщением как это все делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 19.1.2017, 10:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Жангильдин @ 19.1.2017, 6:23) *
Добрый день. Расчет расходов есть Канализация бытовая 24,0 м3/сут, 3,37 м3/ч, 3,17 л/с. Таблица Лукиных есть, но не знаю как ей пользоваться.

исправляйте на 150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.1.2017, 12:39
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А кто разработчик этой ПСД? Часом не вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.1.2017, 13:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Aerl @ 18.1.2017, 16:16) *
Д=200 явно лишнего, даже Д=150 тут будет безрасчетным

да ладно, 200 на наружку в городе как раз.
конечно для 1 киоска или котеджа там и 110 достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 19.1.2017, 13:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 19.1.2017, 13:07) *
да ладно, 200 на наружку в городе как раз.
конечно для 1 киоска или котеджа там и 110 достаточно.


В данном случае 200 перебор, 1 жилой дом, 3 подъезда, водоотведение в выгреб 29м3 что как бы намекает на то что расходы тут явно небольшие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.1.2017, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 19.1.2017, 13:18) *
Цитата(Жангильдин @ 19.1.2017, 6:23) *

Канализация бытовая 24,0 м3/сут

водоотведение в выгреб 29м3 что как бы намекает на то что расходы тут явно небольшие

Каждый день золотарь будет приезжать? 3 камаза по 10 кубов в день?
Потом, выгреб - это, цитирую, емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем". Ну, и футляры смешные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.1.2017, 14:01
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Особенно интересно, когда в -35 золотарь вообще пару-тройку дней не приедет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жангильдин
сообщение 20.1.2017, 7:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.12.2013
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255



Цитата(Ferdipendoz @ 19.1.2017, 15:01) *
Особенно интересно, когда в -35 золотарь вообще пару-тройку дней не приедет

жестоко затравил

Цитата(freese @ 19.1.2017, 11:43) *
исправляйте на 150

Спасибо. я нашел онлайн таблицу. 150 как раз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 27.1.2017, 16:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



зачем футляры?

Еще вот

СП 31.13330.2012
11.54. Независимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.


Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 27.1.2017, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.1.2017, 16:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Жангильдин @ 18.1.2017, 14:33) *
helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.

Я предполагаю, почему эксперт дал такое замечание. У вас явно внутриквартальная канализация, а он хорошо знает СНиП 2.04.03-85 п. 2,33, в том числе и примечание 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 29.1.2017, 23:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Цитата
зачем футляры?

До сооружения норматив не соблюдает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2017, 8:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nick_ku @ 29.1.2017, 23:20) *
До сооружения норматив не соблюдает


До каких? футляры здесь чтобы при перекладке не драконить пандус вход

Цитата(Dedmorozzz @ 27.1.2017, 16:38) *
зачем футляры?

Еще вот

СП 31.13330.2012
11.54. Независимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.



что-то я смотрю и этот пункт иначе выглядит, перечитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2017, 9:33
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Aerl @ 30.1.2017, 10:55) *
что-то я смотрю и этот пункт иначе выглядит, перечитайте.

А вы в СП с изм.2 смотрите? Теперь этот пункт именно так выглядит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2017, 10:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



точняк, старую версию смотрел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
77777785
сообщение 13.2.2017, 13:00
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.11.2010
Пользователь №: 81832



Эксперту надо обосновать принятый в проекте диаметр 200 мм. На этом плане укажи расчетный расход, скорость, наполнение, уклон для каждого расчетного участка (СП 32.13330.2012 раздел 5.4 , табл. 2). Проверь по таблице Лукиных , или таблицам Корсис, Прагма для самотечных трубопроводов скорость для расчетного расхода на участке сети от кол. 3-4 на 150 мм и 200 мм на соответствие п.5.2.1 СП. скорость и уклон на участке 3-4 при диаметре 150 мм должны быть больше, в противным случаи -сеть на подпоре. При диаметре 200 мм сеть можно проложить с меньшим уклоном, но скорость по п. 5.2.1. Все очень просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 18:25