Гость_udal_*
сообщение 1.12.2006, 17:24
Сообщение #1





Guest Forum






Господа!
Есть задача оборудовать вентиляцией рентгенкабинет.
В связи с этим возник ряд вопросов.
1. В СанПиНе 2.1.3.1375-03 про вентиляцию непосредственно рентгенкабинетов непосредственно ничего не сказано. Можно-ли их рассматривать как манипуляционные и заложить соответствующие кратности и температуру. Или может существуют другие нормативные документы, которые регламентируют устройство аентиляции именно в рентгенкабинетах. Надо ли рассчитывать воздухообмен на ассимиляцию каких-либо вредностей.
2. Я планирую поставить два фильтра EU3 и EU7. Правильно ли это.
3. Воздух достаточно вытягивать из верхней зоны или необходимо из верхней и нижней?
Если кто что посоветует или выскажет свои соображения заранее признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 1.12.2006, 18:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Приток 3 крата, вытяжка 4. + радиологоческий фильтр на вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
barkov57
сообщение 2.12.2006, 11:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.3.2006
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 2447



Нормы для рентген-кабинетов

размер 1,02М
кстати, в архиве весит в 10 раз меньше


Сообщение отредактировал e.o.l. - 2.12.2006, 12:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SanPIN2.6.1.1192_2003.doc ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1852
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 2.12.2006, 12:46
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



сей же документ выложен в нормативных документах здесь уже сжатый в архиве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.12.2006, 13:53
Сообщение #5





Guest Forum






Последняя выездная сессия ЦК ВКПБ рекомендовала ставить полониевые фильтры и диспетчеризацию по выделенной линии системы Искра-2бис ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dv19
сообщение 4.12.2006, 11:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 4962



Можно посмотреть тут .

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)

Сообщение отредактировал elena - 16.6.2007, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 4.12.2006, 15:38
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Есть СанПиН 2.6.1.1192-03, где в приложении есть кратность воздухообмена в помещениях рентгенкабинета. Если не найдете, я Вам помогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 4.12.2006, 16:18
Сообщение #8


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Bueva @ Dec 4 2006, 15:38 )
Есть СанПиН 2.6.1.1192-03, где в приложении есть кратность воздухообмена в помещениях рентгенкабинета. Если не найдете, я Вам помогу.

дык... тремя постами выше оно лежит wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crash0212_*
сообщение 20.9.2010, 7:00
Сообщение #9





Guest Forum






В первый раз проектирую вентиляцию в стоматологический рентген кабинет. Как правильно оформить.. Проект нужно здать в САНПИН.
Очень нужна помощь, так как время пожимает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stileost
сообщение 31.5.2011, 10:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926



Господа, нужна помощь!!! К нам обратились Заказчики на очередную паспортизацию систем вентиляции в рентгенкабинете. Просят сориентировать их по стоимости работ. Как рассчитать данную стоимость не знаю, т.к. обычно стоимость паспортов систем у нас сидит в стоимости монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.5.2011, 16:33
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Паспортизация один раз делается. Это производственный контроль. Так же, по сметам. Если без смет, то мы делаем производственный контроль за 30% от стоимости паспортизации.

Но по санпину требуются замеры аккредитованной лаборатории, у вас таковая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stileost
сообщение 1.6.2011, 7:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926



Спасибо. Такой лаборатории у нас нет, поищу в городе. Если не найду, то наверное откажемся от этой работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.6.2011, 8:25
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если в городе нет, то могут разрешить делать без аккредитации - надо поговорить с местным надзором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirzyk
сообщение 13.2.2019, 20:20
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 355820



Здравствуйте, можно ли ставить в рентген кабинет рекуператор vakio base? Я так понимаю защитных фильтров от радиации там нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:44