Размещение оборудования Hoval в складах категорий А, Б, В, ограничения по п. 7.9.1 СНиПа 41-01-2003 |
|
|
Гость_tata_*
|
13.2.2007, 12:37
|
Guest Forum
|
Уважаемые Коллеги! Нужна Ваша помощь. Ситуация следующая: в одном из складов мы установили воздушно-отопительные агреваты фирмы Ховал. При получении ТЗ от Заказчика не была указана категория помещения склада, поэтому мы в свое время не обратили внимание на пресловутый пункт 7,9,1 СНиПа 41-01-2003, котрый гласит: "Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4." Сейчас выясняется, что категория склада будет Б . Вопрос в следующем: каким образом можно избежать проблем с пожарниками, при согласовании проекта? Есть ли нормативные документы, на которые можно сослаться при общении с пожарниками? И вообще каким образом осуществляется воздушное отопление категорийных складских помещений, если нет выгороженных помещений под оборудование? Заранее все огромное спасибо, за ответы! Татьяна
|
|
|
|
|
21.5.2008, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
общался с поставщиком Hoval, говорит что агрегат можно классифицировать как воздушно-тепловую завесу заверял, что проблем не будет, мол мы таких складов сотни сдали в эксплуатацию
|
|
|
|
|
21.5.2008, 13:08
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087
|
Цитата(ОВК @ 21.5.2008, 12:25) [snapback]254916[/snapback] общался с поставщиком Hoval, говорит что агрегат можно классифицировать как воздушно-тепловую завесу заверял, что проблем не будет, мол мы таких складов сотни сдали в эксплуатацию Что, и в проекте писать: отопление осуществляется посредством воздушно-тепловых завес? И находится эта "завеса" в 15 метрах от ближайшей двери (ворот). Ерунда, однако.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 21.5.2008, 13:43
|
|
|
|
|
21.5.2008, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
для категорий А,Б вентиляционное оборудование должно быть в взрывозащищенном исполнении...
|
|
|
|
|
21.5.2008, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
Цитата(KVD @ 21.5.2008, 13:15) [snapback]254946[/snapback] для категорий А,Б вентиляционное оборудование должно быть в взрывозащищенном исполнении... и его можно разместить в обслуживаемом помещении? где такое написано? что-то не получилось найти определения воздушно-тепловой завесы, оно существует?
Сообщение отредактировал ОВК - 21.5.2008, 13:29
|
|
|
|
|
21.5.2008, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
п.4.74 "Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать а) если оно размещено в помещении категорий А и Б или в воздуховодах систем обслуживающих эти помещения; б)для систем вентиляции, ду, конд. и воздушного отопления помещений кат. А и Б" 2.04.05-91
ред. я к тому, что вентилятор воздушно-тепловой завесы, привод регулирующего клапана ... должны иметь взрывозащищенное исполнение.
Сообщение отредактировал KVD - 21.5.2008, 13:55
|
|
|
|
|
21.5.2008, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Не пройдут Ховалы. Склады в Экспертизе первым делом по этому пункту проверяют. В СНиПе четко сказано, что в складах А-В1 ничего ставить нельзя. Даже во взрывозащите. Тут только воздушное отопление по воздуховодам остается с установкой в отдельной венткамере или водяное отопление. Я в таких случаях ставлю в известность Заказчика, о том, каким геморроем ему грозит категория Б или В1, а он трясет пожарников и технологов и они, как правило, сильно напрягаются и притягивают за уши категорию В2. И тогда уже можно поставить АВО Volcano или Wolf, т.к. у них IP54.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 21.5.2008, 13:54
|
|
|
|
|
21.5.2008, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
В российском СНиПе указано что именно В1? В 2.04.05-91 указано просто "В", без всяких 1 и 2.
|
|
|
|
|
22.5.2008, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Цитата(Giedi Prime @ 21.5.2008, 23:36) [snapback]255083[/snapback] В российском СНиПе указано что именно В1? В 2.04.05-91 указано просто "В", без всяких 1 и 2. Да. В 41-01-2003 четко написано ..."нельзя размещать оборудование в помещениях складов категорий А, Б, В1-В4. В В2,В3 и В4 можно только при условии IP54 и автоматической пож. сигнализации
|
|
|
|
|
22.5.2008, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
А, понятно. Просто в Украине старый СНиП ещё действует.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
посоветовался, еще с одним специалистом (в области пожарной безопасности), говорит: размещать можно, только ограничения по степени защиты оболочки (IP). аргумент - п.7.4.15 ПУЭ
|
|
|
|
|
23.5.2008, 17:49
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(ОВК @ 23.5.2008, 17:59) [snapback]255709[/snapback] посоветовался, еще с одним специалистом (в области пожарной безопасности), говорит: размещать можно, только ограничения по степени защиты оболочки (IP). аргумент - п.7.4.15 ПУЭ Нельзя - эксперт ОВ при согласовании будет руководствоваться СНиП 41-01-2003, ПУЭ ему все равно по ПУЭ будет эксперт электрик проверять раздел ЭТ.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
http://www.uel.ru/clientdescription.asp?id=272- вот пример, и таких примеров масса. Чем руководствовались проектировщики? и как они проходили экспертизу?
|
|
|
|
|
26.5.2008, 14:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Так у DKV IP 54 - АВО вывод Hoval в категории "Б" - запрещён вне зависимости от класса защиты электродвигателя
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.5.2008, 14:30
|
|
|
|
|
26.5.2008, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.5.2008, 14:15) [snapback]256389[/snapback] Так у DKV IP 54 - АВО и? речь же идет о том что IP не при чем. нельзя! и баста!
|
|
|
|
|
26.5.2008, 14:37
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(ОВК @ 26.5.2008, 15:30) [snapback]256394[/snapback] и? Это я к посту №7. (до редакции там вроде IP был прописан низкий) Кстати по вашей ссылке категория склада-то не указана - не аргумент, что их там нельзя.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
ОВК, в СНиПе все четко написано. Всякие ПУЭ экспертизе не указ. Хотите-ставьте Ховалы свои, а потом получите отрицательное заключение и будете все переделывать. Вам говорят, как по нормам надо делать. Да что мы Вас тут все уговариваем-то, поучитесь уже и на своих ошибках, раз на чужих не хотите...
|
|
|
|
|
26.5.2008, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
Цитата(Странная Белка @ 26.5.2008, 15:07) [snapback]256409[/snapback] ОВК, в СНиПе все четко написано. Всякие ПУЭ экспертизе не указ. Хотите-ставьте Ховалы свои, а потом получите отрицательное заключение и будете все переделывать. Вам говорят, как по нормам надо делать. Да что мы Вас тут все уговариваем-то, поучитесь уже и на своих ошибках, раз на чужих не хотите... никого не хотел нервировать и раздражать. хотелось докопаться до истины, а зная про существующую путаницу в нормативных документах и постоянно сталкиваясь с различным трактованием одних и тех же норм, возникают сомнения... уж больно надо Ховалы втулить, вот и пытаюсь найти лазейку
|
|
|
|
|
28.11.2008, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
|
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу здесь кто как понимает смысл пункта 7.9.2 СНиПа 41-01-2003 "7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение". Ситуация такая. Есть здание сервисного обслуживания автомобилей. Потолков подшивных нет - все помещения производственные (кузовной ремонт, насосная, дополнительные услуги, мойка). Приточные установки располагаются под потолком помещений. Экспертиза сказала, чтобы все установки вытаскивались на улицу или в венткамеру коей нет. Все установки менее 3000м3/ч. И располагаются не в обслуживающем помещении. Получается такая ситуация, что я не имею права поставить внетилятор в туалете общественного здания или производственного в котором не будет подшивного потолка. В СНиПе не слова про установку оборудования в других помещениях. Кто что думает по этому поводу. Просто сил что то доказывать уже нет
|
|
|
|
|
28.11.2008, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Дело видимо не в подшивном потолке. В каких помещениях вы поставили приточки? Возможно дело в категории по пожароопасности и в выделении вредностей.
|
|
|
|
|
28.11.2008, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
|
Я бы мог прикрепить файл, только не знаю как. Но в пункте 7.9.2 ни слова про категорию, только чтобы по п.7.9.1 не стояли в складах определенной категории, а таковых у меня нет
|
|
|
|
|
28.11.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Как в точности звучит замечание?
|
|
|
|
|
28.11.2008, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
|
Неуже ли никто не сталкивался с такой ситуацией? Кто проектировал производственные здания без фальшпотолков?
Замечание звучит так - убирайте из помещений установки. Мы позвонили и говорим,что в п.7.9.2 не сказано про то, что нельзя ставить установки в других помещениях. А эксперт ответил, что раз в пункте указан в каком случае можно ставить, значит остальные сами собой отпадают. Теперь думаем обшить их и создать видимость подшивного потолка.
|
|
|
|
|
28.11.2008, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
|
Если бы знал как рисунок вставить, было бы понятнее
Это все от того что мы не настояли и нам не выделили венткамеру. Хороший урок на будущее))
|
|
|
|
|
28.11.2008, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Жмете "ответить", там в правом нижнем углу Browse, выбираете файл со своего компа, потом жмете "загрузить" и всё. У меня были станции техобслуживания без венткамер, но мне главспец сразу сказала повесить вентиляторы в подсобные помещения, поэтому такой вопрос не возник.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.11.2008, 17:29
|
|
|
|
|
4.12.2008, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
|
Видно у меня сервак что то рубит. Неважно. Короче итог таков. Все приточки, располагавшиеся не в помещениях, которые они обслуживают, перенесены в обслуживаемые помещения и закрываются панелями. Т.е. будут делать фальш-потолок только для приточек. Все сетевые элементы и воздуховоды не закрываются. Экспертиза пропустила))
|
|
|
|
|
10.8.2015, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 232
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310
|
Всем привет! Не хочется заводить новую тему поэтому задам вопрос тут. Склад категории "А" вытяжное оборудование внутри склада. Приточное оборудование наружного исполнения на улице. По вытяжке понятно во взрывозащищенном исполнении. А по притоку тоже?
|
|
|
|
|
10.8.2015, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(феномен @ 10.8.2015, 16:56) Склад категории "А" вытяжное оборудование внутри склада. Приточное оборудование наружного исполнения на улице. По вытяжке понятно во взрывозащищенном исполнении. А по притоку тоже? А как же запрет по СП 60? Цитата 7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б Если наружные приточные установки размещены вне зон АН/БН - в обычном исполнении можно
|
|
|
|
|
11.8.2015, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 232
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310
|
Спасибо за ответ по п 7.9.2 учтем,а вот по размещению в обычном исполнении смущает следующее: 7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения; В предыдущем вопросе я и имел ввиду что с вытяжкой понятно, а вот приток (приточная установка) тоже является канальным оборудованием. Ни как не пойму эту фразу после ИЛИ.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(феномен @ 11.8.2015, 9:13) ... а вот по размещению в обычном исполнении смущает следующее: 7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения; В предыдущем вопросе я и имел ввиду что с вытяжкой понятно, а вот приток (приточная установка) тоже является канальным оборудованием. Ни как не пойму эту фразу после ИЛИ. Полагаю, для этого случая СП 60 Цитата 7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, B1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11. При установке приточного оборудования снаружи здания Вам ещё надо учитывать СП 60 Цитата 7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование: б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения ...
|
|
|
|