Пож.тушение высотного склада, помогите дебютантке) |
|
|
|
12.12.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Здравствуйте! Впервые столкнулась с проектированием высотного склада, стелажи выше 5,5 м, а конкретно 7,2 м. Площадь 8х9=72 м2 Стелажи : длина 9 м ширина 1,2 м высота 7,2 м Вроде бы маленький скдалик..а расходы получаются огромные.. Взяла оросители СОБР. При давлении 0.1 МПа расход 6,04 м В плане получилось 9 оросителей, но еще надо же межстелажное пространство тушить...да еще плюс дренчерная завеса... Короче в итоге у меня получилось 9 в плане розеткой вниз, 12 в межстелажном пространстве -розеткой вверх и три на завесу 4,5 метровых ворот Посчитала гидравлику и ужаснулась... Если просто число оросителей на расход перемножить то получается 24х6,04=144,96 л/с А если по участкам, то в итоге 246,63 л/с при напоре 76,67 м..... нереальное что то вышло(( Помогите плиииз
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 12.12.2013, 11:55
|
|
|
|
|
12.12.2013, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
стелажи в два ряда вдоль стен
|
|
|
|
|
12.12.2013, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Так вся фишка спринклеров ESFR и их копий СОБР в том, что не надо межстеллажное тушение (до определенной высоты, но не 5,5 м). Рекомендации по применению данных спринклеров МЧС утверждены. А на завесу зачем СОБРы ставить? 1 л/с на 1 м надо только обеспечить.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Nasosnik25 @ 12.12.2013, 13:35) Так вся фишка спринклеров ESFR и их копий СОБР в том, что не надо межстеллажное тушение (до определенной высоты, но не 5,5 м). Рекомендации по применению данных спринклеров МЧС утверждены.
А на завесу зачем СОБРы ставить? 1 л/с на 1 м надо только обеспечить. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ !!!
|
|
|
|
|
12.12.2013, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Для СОБР есть свои ТУ. Есть на сайте бийской "Спецавтоматики". Ес-но, внутристелажные при применении СОБРов не нужны
|
|
|
|
|
12.12.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(BTS @ 12.12.2013, 14:20) Для СОБР есть свои ТУ. Есть на сайте бийской "Спецавтоматики". Ес-но, внутристелажные при применении СОБРов не нужны Я нашла ТУ для СОБР..но про то что внутристелажное пожаротушение не нужно не нашла...
|
|
|
|
|
12.12.2013, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Есть пункт 1.3, и нет ссылки на необходимость выполнять требования рекомендаций ВНИИПО по защите механизированных высотных складов, по которым требуются внутристеллажные оросители. ESFR и аналогичные им СОБР (скопированные, собственно говоря) придуманы для того, чтобы уйти от внутристеллажных спринклеров.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
В СОБРе черным по белому не написано, что не надо внутристелажное тушение )...так что что б наверняка приму славного Огнеборца )
|
|
|
|
|
17.4.2018, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
|
Добрый день .Помогите разобраться.
Склад стелажный. Высота складирования - 7,0м высота помещений до покрытия - 9,0 м, Группа помещения по СП 5.13130 - "6" - Склады твердых сгораемых материалов,
Согласно СП 241 так как высота складирования менее 12,5 м применяем "АУП с одноярусным расположением оросителей (АУП-ВСС(о)): АУП, спринклерные оросители которой смонтированы на одном уровне только под покрытием помещения."
Хочу применить тушение тонкораспыленной водойи использовать СТО420541.001 "Установки водяного пожаротушения тонкораспыленной водой с применением распылителей“Аква-Гефест” . - так как меньше расходы и объем бака. К примеру по гидравлике при защищаемой площади 150 м кв. расход составил 28,1 л/с. А при тушении в течении рекомендуемых 45 м - объем бака для хранения пожарного запаса - 75 м куб
Вопрос - возможно ли применение данной схемы/системы, или есть для стелажей какие - то ограничения.
Далее, смотрю для сравнения рекомендации СП 241.13130 В рекомендации указано что необходима применять оросители с К= не менее 1,26 л/(с⋅м вод. ст.0,5) Правильно ли я понимаю что большинство оросителей К л/(с⋅МПа.0,5) и 1,26л/(с⋅м вод. ст.0,5) это не 1,26 л/(с⋅МПа.0,5) как правильно принять ороситель в моем случае, если считаю по указанному СП.?
|
|
|
|
|
17.4.2018, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
ТРВ нормативно очень плохо описаны, статус СТО для МЧС (ВНИИПО) отличается от законодательного. применение ТРВ в росссии без СТУ сейчас рисковое дело. возможно МЧС так себе на хлеб зарабатывает? согласовывая сту. создавал тему на этот счетаквагефесты вообще очень вялые на тех и нормативную поддержку - у них только один человек этим занимается и тот всегда в разъездах почти. хотя и остальные не сильно лучше: вы проектировщики, вы и думайте, но в глаза говорят "о да, интересный вопрос, мы им займемся!"
Сообщение отредактировал jiexawcr - 17.4.2018, 18:53
|
|
|
|
|
18.4.2018, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
PatricЦитата Хочу применить тушение тонкораспыленной водойи использовать СТО420541.001 Данные СТО отменены производителем. Цитата как правильно принять ороситель в моем случае, если считаю по указанному СП.? Разберитесь, что такое интенсивность и в каких размерностях она может указываться. Прочитайте учебную литературу. Судя по вашим вопросам, вы не готовы заниматься проектированием.
|
|
|
|
|
20.4.2018, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
|
из того же пункта СП 241.13130 :
- оросители, используемые в АУП-ВСС(о), должны обеспечивать интенсивность орошения при 0,1 МПа - 0,27 л/(м2⋅с) Какие оросители обеспечивают эти требования?
|
|
|
|
|
20.4.2018, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
|
из того же пункта СП 241.13130 :
- оросители, используемые в АУП-ВСС(о), должны обеспечивать интенсивность орошения при 0,1 МПа - 0,27 л/(м2⋅с) Какие оросители обеспечивают эти требования? Смотрю эпюры СВН - они далеко не к складам . поискал интернет - СОБР вроде как обеспечивает, но опять же меня смущает коэф. производительности , а точнее его размерность. Почему в СП 5. К л/(с⋅МПа.0,5) , а в СП 241 К л/(с⋅м вод. ст.0,5)
так же немного неясно с требуемой интенсивностью и площадью для расчета. СП прописывает - 0,27 л/(м2⋅с) Площадь расчетная - 90 м кв.
у Мешмана - "Для автоматических установок пожаротушения, размещаемых под покрытием над зоной стеллажного хранения, при высоте складирования до 16 м интенсивность орошения необходимо принимать не менее 0,12 л/(с∙м2), . Площадь для расчета расхода воды независимо от вариантов расстановки оросителей - 180 м2
|
|
|
|
|
|