сообщение 8.12.2011, 12:27
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, помогите с расчетом вентиляции типографии. по ТЗ: t=26C? влажность - 30%.Есть маленькая типография 18м2, высота 3м, и один печатный станок. Теплоизбыки от станка 2,3кВт. Какую вентиляцию или кондиционирование лучше применить? на ассимеляцию теплоизбытков летом получается ориентировочно 980м3/час, это 18крат. Стоит ли ставить приточку или можно обойтись просто сплитом? Как поддерживать влажность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Janeair_*
сообщение 8.12.2011, 15:23
Сообщение #2





Guest Forum






Товарищи, помогите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 15:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Janeair @ 8.12.2011, 14:23) *
Товарищи, помогите!!!

Гугл поможет....
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...422l422l4-1l1l0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 8.12.2011, 18:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Janeair @ 8.12.2011, 14:23) *
Товарищи, помогите!!!

Помогаю biggrin.gif : Во-первых, разберитесь досконально с технологией! Не знаю, что у Вас за типография (что печатают, сколькокрасочная машина, на чем печатают, какие краски, какие растворители и т.д.), но, по-моему, 30% влажности - маловато будет (особенно, если машина многокрасочная, т.е. печатают за 2-3 прогона и печатают на бумаге). В нормальной типографии обычно воздух еще и доувлажняют. Плюс ко всему, узнайте в каких пределах +/- надо держать параметры. А потом и поговорим! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 9.12.2011, 17:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



На авоке ещё статья по этому поводу была и некоторый перечень нормативки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.rar ( 425,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polosaty
сообщение 12.12.2011, 16:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.9.2008
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 22154



Товарищ. Типография типографии рознь. Технология то какая? Офсет или флексография?
Влажность в типографии при офсете должна быть в идеале 60%, 40% минимум. Иначе бумага усыхает, уменьшаясь в размере, и начинает застревать в машине. Зимой у вас воздух будет подаваться от силы 15% влажности при tпод=+26 0С.
Объём воздуха для начала определяется по выделениям вредных веществ, у вас это будут растворители разных видов. А потом уже смотрите на избыточное тепло.
Флексопечать не чувствительна к микроклимату и отсосы высокоэффективные в самом оборудовании, с ней проще.
А влажность поддерживается увлажнителями. Либо местные, либо в составе приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parazitus
сообщение 2.3.2015, 11:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619



Спецы, вопрос возник...
В типографии делаю местную вытяжку от печатных машин... Со слов гл. инженера нужно чтоб не было запаха... Источник запаха по его словам - метиловый спирт (там что-то им протирают/моют).
Посмотрел я свойства паров метилового спирта: "с воздухом в объёмных концентрациях 6,72—36,5 % образует взрывоопасные смеси (температура вспышки 15,6 °C)".
Данных по выделениям метанола никто не даст. Понимаю, что наверняка подобных концентраций в удаляемом воздухе не будет, но все равно опасаюсь и раздумываю - стоит ли заложить вентиляторы во взрывозащищенном исполнении или может эжекторы.
Может у кого то были подобные объекты с нормальным заданием от технологов - были ли взрывоопасные концентрации метанола в воздухе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:57