> Врезка в сущ.сеть канализации, Врезка не по шелыгам труб
Fyfcnfcbz
сообщение 18.3.2018, 18:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Добрый день!
Идет труба дождевлй канализации диамером 300, необходимо врезаться в сущ.сеть диаметром 800. По шелыгам соединить никак не выходит, возможноли подключение шелыги 300 ниже шелыги 800, а по лотку выше существующей сети?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.3.2018, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Fyfcnfcbz @ 18.3.2018, 18:56) *
по лотку выше существующей сети

Смысл фразы от меня ускользает.

В сп что пишут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.3.2018, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



СП/СНиП говорит, что нужно врезаться либо по шелыгам, либо по уровням воды в трубах.
Соответственно Ваш вариант рабочий при обосновании уровней воды в 300-ке и 800-ке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.3.2018, 13:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(lexa00 @ 19.3.2018, 12:04) *
СП/СНиП говорит, что нужно врезаться либо по шелыгам, либо по уровням воды в трубах.
Соответственно Ваш вариант рабочий при обосновании уровней воды в 300-ке и 800-ке

Ливневка ж. На работу полным сечением считается.
Может как-то обосновать, что при работе полным сечением все равно весь участок сети будет подтопленным и не так уж важно, по шелыге подсоединение или чуть ниже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.3.2018, 19:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(miter @ 19.3.2018, 13:05) *
Ливневка ж. На работу полным сечением считается.
Может как-то обосновать, что при работе полным сечением все равно весь участок сети будет подтопленным и не так уж важно, по шелыге подсоединение или чуть ниже?

Тут тема другая - будет ли полной 300-ка, неизвестно. Если же 800-ка будет полной, то водичка, при неполной 300-ке потечет в неё. Какие это вызовет проблемы неизвестно - если там какие то решетки мелкозаглубленные, то вода верхом пойдет.
Мосводосток просит врезаться лотком к шелыге трубы. На больших диаметрах 1000 и более - допускает врезку в верхнюю треть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения