сообщение 10.4.2018, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Всем здравствуйте!

Уважаемые, кто нить делал/использовал конденсационный котел с раздельными ду80 дымоходами с выпуском выхлопной трубы вертикально вверх через кровлю? Как оно на практике? Работает? Утепление как считать? Нужен ли отдельный конденсатосборник на газоход или нехай всё течёт в камеру сгорания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 11.4.2018, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Друзья, неужто среди нас нет специалистов по конденсационным котлам? Или с дымоходом раздельным (с индивидуально вертикальным выхлопом) их никто не проектировал/наблюдал/эксплуатировал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
"Лёлик"
сообщение 19.4.2018, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855



Буквально вчера задавал вопрос в представительство одного немецкого производителя примерно на эту тему. По штатной трубе все уклоны в сторону котла. Кстати по документации тоже.

Сообщение отредактировал "Лёлик" - 19.4.2018, 11:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 120,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2018, 16:07
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а был прикол
паровой котел с экономайзером дым 100градусов с загрузкой на лето
считаю трубу утепленную с трудом по расчету пролазит
присылают КП на сэндвичи с изоляцией 30, 50, 100 естественно зак принял 30
конденсатосборник всегда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 13.5.2018, 10:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата("Лёлик @ 19.4.2018, 12:36) *
Буквально вчера задавал вопрос в представительство одного немецкого производителя примерно на эту тему. По штатной трубе все уклоны в сторону котла. Кстати по документации тоже.

Для конденсационных котлов, разумеется, все уклоны - в сторону котла, но это если о горизонтальном выхлопе речь вести - с ним всё понятно.
Хотелось бы узнать есть ли у кого практика применения коаксиального дымохода, от конденсатника, вертикально вверх.




Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2018, 17:07) *
конденсатосборник всегда

По обычным котлам - понятное дело, а вот для конденсационных зачем нам нужен конденсатоотвод из дымохода? Нехай течёт всё во вторичный теплосъемник и оттуда отводится штатными устройствами конд.котла. Или нет? Мне, как-то ранее, не доводилось иметь дела с конденсационниками, поэтому и интересуюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
"Лёлик"
сообщение 25.5.2018, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855



Цитата(Хоттабыч @ 13.5.2018, 10:30) *
Хотелось бы узнать есть ли у кого практика применения коаксиального дымохода, от конденсатника, вертикально вверх.

Да, есть. Замена двух напольных атмосферников на 2 конденсационника (GB162) с подключением к существующему дымоходу, вертикально через крышу. Конюшня одноэтажная. Уж пару зим отработало. Или коттедж 3-х этажный, тоже замена атмосферника, дымоход в шахте, правда с горизонтальным участком небольшим. Тоже уж года три пашет. Глянь в каталоге будеруса, там все варианты наглядно представлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:31