Цитата(riksayn2 @ 9.3.2017, 8:53)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Есть ЧП Данфос ВЛТ 5000. Защита двигателя была реализована через термистор.
На данный момент установили новый двигатель без термистора. Необходимо активировать ЭТР (электронное термо реле).
Т.е. я правильно понял что в параметре 128 необходимо выбрать или 4 или 5 или ........10 сточку? В чём отличие этих ЭТР (ЭТР1...4)?
Настроив данный параметр (как я выше указал) будет ли активизирована функция тепловой защиты двигателя или требуется ещё что-то?
По тексту в мануале, есть "чувство" что нужно ещё как-то активизировать данную функцию.
Большое спасибо.
Коль задействовали электронное тепловое реле, то по аналогии с обычным тепловым, надо выставить ток срабатывания и постоянную времени срабатывания (если такая есть в настройках)..
Смотрите мануал по программированию, раздел "Установки, пределы".