> Частотник Данфосс
KonstantinPL
сообщение 25.2.2017, 23:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день уважаемые специалисты. Давно программировал час. Данфосс на вентиляцию все работало. Сейчас не получается поставить крутилку в автоматическом режиме. Сама она в ручном работает как надо с ограничением параметров. 3-15 ставлю 21.
Запускается но на нижний предел. Забыл или чета не работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2017, 9:07
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



совет, установите программу МСТ10 и по ней смотрите что надо, а чего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 27.2.2017, 13:39
Сообщение #3





Guest Forum






попробуй пересбросить к заводским
а так всё должно быть очень просто

Сообщение отредактировал AndreyStr - 27.2.2017, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 27.2.2017, 17:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



В Параметрах 3-15 поставил (1) вместо (21) все заработало нечего не понимаю. То ли лыжи не едут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suvuy
сообщение 7.3.2017, 0:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



ну там еще есть 3-16, 17, 18. там все желательно в 0 ставить для простых задач с одним заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
riksayn2
сообщение 9.3.2017, 8:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.1.2017
Пользователь №: 312571



Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Есть ЧП Данфос ВЛТ 5000. Защита двигателя была реализована через термистор.
На данный момент установили новый двигатель без термистора. Необходимо активировать ЭТР (электронное термо реле).

Т.е. я правильно понял что в параметре 128 необходимо выбрать или 4 или 5 или ........10 сточку? В чём отличие этих ЭТР (ЭТР1...4)?
Настроив данный параметр (как я выше указал) будет ли активизирована функция тепловой защиты двигателя или требуется ещё что-то?
По тексту в мануале, есть "чувство" что нужно ещё как-то активизировать данную функцию.
Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
riksayn2
сообщение 16.3.2017, 6:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.1.2017
Пользователь №: 312571



Поразительно)! Реально никто не знает ответ на данный вопрос?

Позвонил в сервисный центр одного из дистрибьюторов Данфосс, начальнику этого отдела (в оф. Данфоссе дали этот телефон).

Как я понел он тоже не знает за эту функцию, не знает достаточно что бы ответить на мой вопрос). Поведал мне что ЭТР это косвенные неточные измерения и вообще заказывайте двигателя с термистором)). Я то знаю про косвенность итд, вопрос вроде простой был и не в этом). Жесть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 16.3.2017, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(riksayn2 @ 9.3.2017, 8:53) *
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Есть ЧП Данфос ВЛТ 5000. Защита двигателя была реализована через термистор.
На данный момент установили новый двигатель без термистора. Необходимо активировать ЭТР (электронное термо реле).

Т.е. я правильно понял что в параметре 128 необходимо выбрать или 4 или 5 или ........10 сточку? В чём отличие этих ЭТР (ЭТР1...4)?
Настроив данный параметр (как я выше указал) будет ли активизирована функция тепловой защиты двигателя или требуется ещё что-то?
По тексту в мануале, есть "чувство" что нужно ещё как-то активизировать данную функцию.
Большое спасибо.


Коль задействовали электронное тепловое реле, то по аналогии с обычным тепловым, надо выставить ток срабатывания и постоянную времени срабатывания (если такая есть в настройках)..
Смотрите мануал по программированию, раздел "Установки, пределы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:39