> Пароснабжение, KvS редуктора на системе пароснабжения
x-legend
сообщение 25.3.2018, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Коллеги, приветствую.

Столкнулся с вопросом о расчете Kvs на редукторе пара. До этого с пароснабжением особо не сталкивался.

Подскажите, кто знает, какое оптимальное падение давление принять на редукторе? Пар с давлением 10 бар редуцируется до 5 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.3.2018, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Очевидный ответ. Если с 10 нужно снизить до 5, то падение давления на редукторе должно быть равно 10-5=5 кгс/см2. На самом деле Вы неверно понимаете свою задачу - нужно подобрать такой редуктор, который бы обеспечивал падение давление именно для Вашего расхода, для этого и нужно KVS. Но про расход Вы ничего не сообщили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.3.2018, 13:45
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Twonk @ 25.3.2018, 13:10) *
Очевидный ответ. Если с 10 нужно снизить до 5, то падение давления на редукторе должно быть равно 10-5=5 кгс/см2.

Возможно, автору кажется, что 5 атмосфер перепада - многовато?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.3.2018, 13:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Без параметра "расход" - ответа не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 25.3.2018, 19:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Коллеги, расход составляет 840кг/ч, что при 10 барах и удельном объеме составит 0,194: 840*0,194=162,96 куб.м//ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.3.2018, 20:53
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У меня по расчёту получилось, что Kv=7,4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.3.2018, 21:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(tiptop @ 25.3.2018, 22:53) *
У меня по расчёту получилось, что Kv=7,4.

А как считали?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Formuly.pdf ( 53,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 8:42