> Расчет расхода газа через регулятор
Twonk
сообщение 18.4.2018, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Прошу помочь определить/рассчитать расход газа через регулятор. Точнее я формулы нашел на просторах, но в них коэффициент разный. Хотелось бы увидеть документ.
Итак, имеем:
Давление до - 8 бари
Давление после - 0.5 бари
Кv клапана - 150
Открытие клапана 10%
Характеристика клапана - линейная с qmin = 0
Плотность газа при 20 - 1.5 кг/м3
Температура до редуцирования 100 Цельсия

Вопрос на стыке автоматизации и газоснабжения. У на в проектах автоматики клапаны по Kv подбирают, но тут реальный объект и нужно определить расход. Есть какая-нибудь методика закрепленная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.4.2018, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Эту тему не смотрели? - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121604
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 20.4.2018, 17:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Смотрел, там мой пост последний. В прикрепленном файле для случая, когда давление газа редуцируется более, чем в 2 раза, использована формула с числом 265 в знаменателе. В отдельных источниках есть 267 и есть 256. Как правильно? Или точность метода низкая и у каждого производителя свой коэффициент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2018, 18:30
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Twonk @ 18.4.2018, 14:50) *
Кv клапана - 150
Открытие клапана 10%
Характеристика клапана - линейная с qmin = 0

Если рассматривать Kv15, то по моей прикидке выходит "1460 нм3/ч" (для 20*С).


Насчёт методик - не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 20.4.2018, 19:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Коэффициент какой брали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2018, 23:10
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Я по Kv вычисляю диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, а потом вычисляю расход газа через неё по ГОСТ 8.563.1-97. wink.gif

...Там где-то с десяток всяких коэффициентов. biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2018, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.4.2018, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(tiptop @ 21.4.2018, 1:10) *
Я по Kv вычисляю диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, а потом вычисляю расход газа через неё по ГОСТ 8.563.1-97.

Ясно, тоже вариант. Я подумал было формулы со скриншота использовали.
В принципе, если 256 использовать 1461 нм3/ч получается. В районе 0,1% расхождение с ГОСТ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kv_calc.PNG ( 171,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения