> шум от трансформаторов, закрытая подстанция
Maestro1
сообщение 30.5.2007, 20:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Уважаемые коллеги! Поделитесь. пожалуйста. если кто сталкивался. Ситуация: строительство закрытой подстанции с двумя трансформаторами ТРДН 25000/110. Вентиляционные решетки выходят в сторону леса. с другой стороны планируется строительство котеджного поселка. Приток запроектирован исскуственный, вытяжка естественная решетки 4000х2500 2шт. В аналогичном проекте были заложены 48 пластинчатых шумоглушителей высотой 1500 мм шириной 20 мм, установленные перед вытяжными решетками. До сих пор не могу понять и найти, чем обоснован этот выбор, а проектировщик строитель наседает насчет установки шумоглушения - делать или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ings_*
сообщение 31.5.2007, 0:01
Сообщение #2





Guest Forum






Поставьте экран на расстоянии пол метра перед решётками. Пусть шум направляется в сторону, обратную лесу.
Кстати, в СНИПе старом и новом есть расчёт распространения шума при наличии препятствия в виде экрана.
Вот и обоснуете. smile.gif

Сообщение отредактировал ings - 31.5.2007, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sunny_*
сообщение 31.5.2007, 14:24
Сообщение #3





Guest Forum






Да, а каковы резльтаты расчета зоны акустического дискомфорта от подстанции с глушителями? А без глушителей? Имеются превышения ПДУ на нормируемой терриории? Тогда может быть понадобятся и глушители, и экран...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maestro1
сообщение 31.5.2007, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Нашел ГОСТ по акустическому шуму от трансформаторов. Сказано, что нужно проводить замеры, даже точки указаны вокруг трансформатора, если выше указанных (в этом же ГОСТе), то принимать меры, только вот какие ни слова. Только ссылка на СНиП, а в том ссылка на этот ГОСТ, круг замкнулся. Кстати в предыдущей подстанции отказались от установки этих шумоглушителей, она стоит на краю жилого района. Что касается акустического дискомфорта, сомневаюсь, чтоб кто-то его измерял или примерял на себя, соответственно и сами этим не занимались, да и не займемся скорее всего, объект сдан и всё.

Кстати насчет экрана. Мысль. Спасибо. Сейчас займусь этим поплотнее, приятно занятся тем, о чем ещё не думал даже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ings_*
сообщение 1.6.2007, 11:55
Сообщение #5





Guest Forum






Кстати, укажите номер ГОСТа. Что-то я о таком не слышал. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 1.6.2007, 12:40
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



то же о таком ГОСТе не слышал, начал искать...
нашел пока это:
ГОСТ 25783-83 (СТ СЭВ 3644-82) Трансформаторы гидродинамические для
строительных и дорожных машин. Технические требования

1.13. Уровень шума от работающего трансформатора не должен превышать
85 дБ, для вновь проектируемых моделей - не более 75 дБ.
Измерение шума - по ГОСТ 12.1.026-80 и ГОСТ 12.1.028-80.

и

ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001) Шум. Планирование мероприятий по
управлению шумом установок и производств, работающих под открытым
небом


Maestro1, посмотрите ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума.
Классификация. Там расписываются основные методы и средства борьбы с шумом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maestro1
сообщение 4.6.2007, 13:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



ГОСТ 12.2.024-87 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля"
Насчет таджика мысль неплохая и вообще пора уже в СНиПах делать соответствующие пункты, чтоб в проекты без проблем закладывать. biggrin.gif
Прикрепленный файл  Межгосударственный_стандарт_ГОСТ_12.2.024_87___Система_стандартов_безопа.rtf ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 292
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 4.6.2007, 13:24
Сообщение #8


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Maestro1, спасибо за документ.
На будущее - все выкладываемые документы лучше запаковывать в архив (rar, zip)
Размер уменьшается в разы!

сравните по объему тот же файл, но запакован rar
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maestro1
сообщение 4.6.2007, 13:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Litvinov, спасибо за ссылки. Насчет упаковки файлов понял. Это мой первый опыт отправки документа на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Викторовна
сообщение 16.9.2013, 12:32
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205711



пожалуйста помогите мне разобраться! на территории проектируемой котельной предполагается установка двухтрансформаторной электрической подстанции типа БКТП - здание из монолитного железобетонного модуля. Трансформатор масляный ТМГ-1000 кВА 10/0,4, IP00. как от него посчитать шум и нужно ли его учитывать при определении сзз от котельной по уровню шума?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.11.2013, 14:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Анна Викторовна @ 16.9.2013, 13:32) *
пожалуйста помогите мне разобраться! на территории проектируемой котельной предполагается установка двухтрансформаторной электрической подстанции типа БКТП - здание из монолитного железобетонного модуля. Трансформатор масляный ТМГ-1000 кВА 10/0,4, IP00. как от него посчитать шум и нужно ли его учитывать при определении сзз от котельной по уровню шума?

Как у вас с английским? У меня есть рекомендации по расчету шума от трансформаторов Сименс на английском.
Но возможно у производителя ваших трансформаторов тоже есть такая методика, надо только запросить.

Ой блин. Это ж сентябрь biggrin.gif

Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.11.2013, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения