Цитата(ТатьЯнаStv @ 2.8.2019, 15:57)
о том, что есть сложности с размещением оборудования, речи не было.
Вот именно, на месте не были? ТЗ надо было дополнить частью Конструкции, в которой оценить возможность пробивки возможно несущей стены и решения по укреплению опор перекрытия, если надо. Кроме этого, оценить возможность монтажа вентшахт забора и выброса воздуха, притока и вытяжки. Воздуховоды немалые на 10000 м3/ч это около 1000х600, забор и выброс с теплоизоляцией, то есть проёмы в перекрытиях - и здесь конструктор должен оценить возможности.
Так что, одним разделом ОВ тут не обойтись. Будут ведь и строительные работы.....Претеннзии только к тому, кто составил и подписал такой договор. Некомпетентность не освобождает от ответственности.
Выход: заключить договор на дополнительные проектные работы, не учтённые в ТЗ, если заказчик пойдёт на встречу. Если нет, то официально предупредить заказчика, что он обязан заказать строительную часть проекта без которой часть ОВ не может быть смонтирована. Необходимые отверстия и проёмы укажете в ОВ части. (в смете ещё должен быть учтён вывоз строительного мусора...
)
Сообщение отредактировал jota - 2.8.2019, 17:29