Здравствуйте.

Имею общеобразовательную школу в 3 этажа.
В школе производится реконструкция сети электроснабжения и электроосвещения.

В коридорах помимо аварийных светильников делаем и светильники аварийного освещения с управления с поста охраны.

Следует ли ставить светильники аварийного освещения собственно в классах?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimkast
сообщение 27.6.2011, 20:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.7.2010
Из: СПб
Пользователь №: 65281



Мы делали в школе аварийное освещение светильниками непостоянного горения с АКБ(просто табличка выход) устанавливали их над выходом из класса. Поскольку нормы освещенности аварийными светильниками незначительные. А вот насчет управления с поста охраны это вы подумайте... А если охраны не будет на месте? ИМХО аварийное освещение должно включаться автоматически.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 27.6.2011, 21:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



если классы больше 60 м2 то надо делать аварийное освещение. прочитайте новый выпуск естественное и искусственное освещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 28.6.2011, 8:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



но в СП 52 есть только
7.108 Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.

Пожалуй эвакуационное это максимум светильник над выходом, но не аварийное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimkast
сообщение 28.6.2011, 11:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.7.2010
Из: СПб
Пользователь №: 65281



Что есть в вашем понимании Аварийное освещение тогда объясните???

ПУЭ 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

СП 31-110-2003
4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

тут про классы ничего не написано насколько я вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorguzenkov
сообщение 5.7.2011, 20:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65894



Проектирую школы 4 года. Светильники аварийного освещения в классах не ставлю. Исключения мастерские т.е. классы труда. В мастерские установлены станки или швейные машинки. Светильники аварийного освещения предназначены для продолжения работы и устанавливаются в местах перемещения людей.
Эвакуационные светильники ставятся в местах выхода из здания,залов (обеденные, актовые) или лестниц 1 этажа, в местах входа на лестницы со 2го этажа и выше на них наклеивают пиктограммы "ВЫХОД". При длинных проходах через 25м устанавливают эвакуационные светильники с пиктограммами "ВЫХОД НАЛЕВО". "ВЫХОД НАПРАВО". Задание на расстановку светильников выдают слаботочники "СС" и эти светильники снабжены аккумулятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorguzenkov
сообщение 5.7.2011, 20:49
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65894



Для управления аварийным освещением достаточно установить щитки аварийного освещения на первом этаже (можно в каждом блоке свой кроме спортзала). Управление происходит с щита автоматическими выключателями и по месту выключателями. Эвакуационное освещение подключается совместно с от аварийного щитков т.е. от одних групп, соединительных коробок, кабелей. Из комнаты охраны управляют только наружным освещением территории школы (если нет ящика управления освещением для автоматического управления от фотореле).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 24.4.2013, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Здравствуйте!
Скажу сразу что я не имею опыта проектирования по системам электроснабжения.
Но у меня возник вот такой вопрос: обратилась к нам школа с просьбой о реконструкции сетей электроснабжения (классы, кабинеты и т.д.). Я "нутром" понимаю, что реконструкцию без проекта выполнять, по крайней мере, сложно, а скорее всего и не возможно этого сделать без проектного решения, но где можно посмотреть точную формулировку о том, что: нельзя выполнять данный вид работ без проектной документации?
Хочу вывести заказчика на то, чтобы он обратился в проектную организацию руководствуясь именно нормативкой, а не моими доводами.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.4.2013, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Если планируется реконструкция/капремонт всей системы электроснабжения, а не отдельная замена лампочек, выключателей и розеток, тогда см. Градкодекс ст. 48 п.п.2,3. А при выборе проектной оргаизации руководствуйтесь той же статьей п.4 и ст.55.8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин73
сообщение 6.12.2019, 15:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2019
Пользователь №: 369882



Здравствуйте!
Реконструировали детский сад в Брянске, обратились к команде специалистов tonlight.ru , помогли разобраться с тем, что ставить, куда ставить и сколько ставить. Остался доволен! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 6.12.2019, 19:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Константин73 @ 6.12.2019, 16:28) *
Здравствуйте!
Реконструировали детский сад в Брянске, обратились к команде специалистов porno.ru , помогли разобраться с тем, что ставить, куда ставить и сколько ставить. Остался доволен! rolleyes.gif

Сама фирма скоро склеит ласты судя по обилию спама - видать тяжёлые времена для них настали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 7.12.2019, 15:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



1. Посмотрите нормативные документы по инженерным системам учебных учреждений. Они есть.
2. Разберитесь в терминах. Есть рабочее, дежурное, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. В школах должны быть все эти виды освещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения