> Водоподготовка, Станция обезжелезивания
natik
сообщение 13.6.2019, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Здравствуйте. Кто занимается водоподготовкой подскажите можно ли отводить стоки от промывки фильтров со станции обезжелезивания сразу в наружную канализацию. Средняя концентрация соединений железа в промывной воде 129мг/л. Промывные стоки представляют собой смесь очищенной воды с избыточной биопленкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 13.6.2019, 10:19
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(natik @ 13.6.2019, 10:00) *
Здравствуйте. Кто занимается водоподготовкой подскажите можно ли отводить стоки от промывки фильтров со станции обезжелезивания сразу в наружную канализацию. Средняя концентрация соединений железа в промывной воде 129мг/л. Промывные стоки представляют собой смесь очищенной воды с избыточной биопленкой.


есть постановление 644 "о правилах водоснабжения и водоотведения". Там есть в приложениях ПДК на сброс в центральные сети канализации. Ну и кроме того, местные водоканалы вводят свои ограничения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natik
сообщение 13.6.2019, 10:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natik
сообщение 13.6.2019, 10:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Получается большое превышение, кто подскажет как избавится от этой ржавой пленки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.6.2019, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646



Это уже целая установка очистки воды. Там же кроме железа есть какие-то примеси. И объём какой тоже непонятно

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 13.6.2019, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.6.2019, 12:40
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4976
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(natik @ 13.6.2019, 12:54) *
Получается большое превышение, кто подскажет как избавится от этой ржавой пленки

у Вас проект или действующее?
ставят установку обезвоживания осадка.
например:
1. емкость усреднитель - приемник промывной воды
2. насосы перекачки + коагулянт
3. тонкослойный осветлитель. осветленная вода - в голову очистных.
4. осадок - на сгуститель (+ флокулянт)
5. осадок сгущения - на обезвоживатель (ленточный, пресс, мешочный...)
6. фильтрат сгустителя - в емкость приема промывной воды.
7. сгущеный осадок - на полигон ТБО или во вторсырьё. сейчас есть технологии, например, переработки осадка в кирпичи.

иногда одна емкость заменяет приемник, осветлитель и сгуститель

сбросные воды - отсутствуют.
присутствуют капиталовложения.

Сообщение отредактировал nick2 - 13.6.2019, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.6.2019, 12:57
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nick2 @ 13.6.2019, 12:40) *
например:
1. емкость усреднитель - приемник промывной воды
2. насосы перекачки + коагулянт
3. тонкослойный осветлитель. осветленная вода - в голову очистных.
4. осадок - на сгуститель (+ флокулянт)
5. осадок сгущения - на обезвоживатель (ленточный, пресс, мешочный...)
6. фильтрат сгустителя - в емкость приема промывной воды.
7. сгущеный осадок - на полигон ТБО или во вторсырьё. сейчас есть технологии, например, переработки осадка в кирпичи.

Дофига многа. Обычно хватает отстойника перед сбросом в коммунальные сети и договор на вывоз осадка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natik
сообщение 13.6.2019, 13:31
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Спасибо будем думать посмотреть )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natik
сообщение 14.6.2019, 11:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Цитата(andrey R @ 13.6.2019, 12:57) *
Дофига многа. Обычно хватает отстойника перед сбросом в коммунальные сети и договор на вывоз осадка

Добрый день. Правильно ли я рассуждаю. По СниПу отстойник промывных вод рассчитывается = вместимость (1 промывки +20%) + зона осадка 8-12 часов интервал между выпуском осадка. Если объем одной промывки 20куб.м, то 24+144=168куб.м объем отстойника.(за сутки промывка 6 раз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natik
сообщение 14.6.2019, 11:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Цитата(natik @ 14.6.2019, 11:00) *
Добрый день. Правильно ли я рассуждаю. По СниПу отстойник промывных вод рассчитывается = вместимость (1 промывки +20%) + зона осадка 8-12 часов интервал между выпуском осадка. Если объем одной промывки 20куб.м, то 24+144=168куб.м объем отстойника.(за сутки промывка 6 раз)

или вернее 24+120=144куб.м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.6.2019, 11:27
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(natik @ 14.6.2019, 11:00) *
Добрый день. Правильно ли я рассуждаю. По СниПу отстойник промывных вод рассчитывается = вместимость (1 промывки +20%) + зона осадка 8-12 часов интервал между выпуском осадка.

Не правильно. В этом расчете принята определенная гидравлическая крупность взвеси (смотрите СНиП внимательно). А у Вас какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natik
сообщение 14.6.2019, 14:36
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270883



Цитата(andrey R @ 14.6.2019, 11:27) *
Не правильно. В этом расчете принята определенная гидравлическая крупность взвеси (смотрите СНиП внимательно). А у Вас какая?

Крупность взвеси по ТХ не нашла, обратилась к технологу он советует заложить резервуар отстойник на прием 2-х объемом промывной воды, интервал между промывками будет выставлен не менее 4 часов, работать будет по принципу вытеснителя. Только пока не понимаю как откачивать осадок
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _20_______.pdf ( 652,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:43