Цитата(misterps @ 20.9.2018, 14:39)
Поясните пожалуйста о каких расчетных схемах дренажа вы говорите?
я пользуюсь тремя источниками:
а) РМД 50-06-2009 Дренажи Санкт-Петербург. Писали питерцы для своих гидрогеологических условий судя по всему, Но если безнапорные воды, то вполне применима везде. (смотреть только надо на средневзвешенный Kф, есть ограничения)
б) вот эта книжка побогаче , если надо посчитать напорные воды, открываю ее.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ... (к СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.02.01-83)
Утверждено
приказом ГПИ Фундаментпроект
Госстроя СССР
от 11 августа 1988 г. № 228
в) Рекомендации по проектированию обратных фильтров П 56-90 .
Это уже для разработки разрезов обратного фильтра трубы дрены, чтобы следить за суффозией.
Сообщение отредактировал speleos - 20.9.2018, 14:50