вопрос по ГВС |
|
|
|
23.1.2008, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721
|
подскажите пожалуйста: каким образом расчитывается средняя часовая нагрузка на ГВС имея максимальную часовую нагрузку? и потом, на какую нагрузку подбирается теплообменник ГВС? вообще какая нагрузка принимается за расчетную при подборе оборудования ГВС? надо подобрать теплообменник, а я жесточайще туплю...
|
|
|
|
|
23.1.2008, 11:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
средняя и часовая нагрузка напрямую не связаны. надо выполнять полный расчет потребляемых расходов воды, потом уже определять расчетные нагрузки. а ТО ГВС на максимальные по моему так
|
|
|
|
|
23.1.2008, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721
|
ну вот если мне дана мощность на отопление и максимальная мощность по ГВС, то каким образом вычислить общую тепловую мощность?
|
|
|
|
|
23.1.2008, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287
|
Расчетными нагрузками при выборе теплообменников отопления и ГВС являются максимальные нагрузки. Но при выборе теплообменника на ГВС надо учитывать какая схмеа его подключения. Двух или одноступенчатая.
|
|
|
|
|
23.1.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
|
СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (Но нужно уточнить действует ли он)
11.9. При расчете поверхности нагрева водо-водяных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения и отопления температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, а для систем отопления — также температуру воды, соответствующую расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления. В качестве расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева. 11.10. При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать равной 60°С. 11.11. Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать: в водоподогреватели систем отопления — в трубки; то же, горячего водоснабжения — в межтрубное пространство. В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное пространство. Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях допускается применять емкие водоподогреватели, используя их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их емкости, требуемой при расчете для баков-аккумуляторов. Кроме скоростных водоподогревателей допускается применять водоподогреватели других типов, имеющие технические и эксплуатационные характеристики не ниже, чем у скоростных, в том числе пластинчатые. 11.12*. Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать: два параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100% теплового потока — для систем отопления зданий не допускающих перерывов в подаче теплоты: два, рассчитанных на 75% теплового потока каждый, — для систем отопления зданий, сооружаемых в Северной строительно-климатической зоне; один — для остальных систем отопления; два параллельно включенных в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% теплового потока каждый, — для систем горячего водоснабжения. При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт допускается предусматривать в каждой системе подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение. Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка двух параллельно включенных водоподогревателей горячего водоснабжения в каждой ступени для хозяйственно-бытовых нужд может предусматриваться только для производств, не допускающих перерывов в подаче горячей воды. При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно; резервные водоподогреватели предусматривать не следует. Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловой поток в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.
Либо СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (Вроде в РФ сейчас он действует) Тексты не сравнивал, поэтому просто вставляю текст: 14.9 При расчете поверхности нагрева водо-водяных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения и отопления температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, а для систем отопления - также температуру воды, соответствующую расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления. В качестве расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева. 14.10 При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С. 14.11 Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать: в водоподогреватели систем отопления - в трубки; то же, горячего водоснабжения - в межтрубное пространство. В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное пространство. Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях допускается применять емкие водоподогреватели, используя их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их вместимости требуемой при расчете для баков-аккумуляторов. Кроме скоростных водоподогревателей возможно применение водоподогревателей других типов, имеющих высокие теплотехнические и эксплуатационные характеристики, малые габариты. 14.12 Минимальное число водо-водяных водоподогревателей следует принимать: два, параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % тепловой нагрузки - для систем отопления зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты; два, рассчитанных на 75 % тепловой нагрузки каждый, - для систем отопления зданий, сооружаемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С; один - для остальных систем отопления; два, параллельно включенных в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % тепловой нагрузки каждый, - для систем горячего водоснабжения. При максимальной тепловой нагрузке на горячее водоснабжение до 2 МВт допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение. При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели можно не предусматривать. Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловую нагрузку в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия. 14.13 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм - для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата. Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за пределами ЦТП в специальных камерах. 14.14 Грязевики следует устанавливать: в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе; на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и теплоты - не более одного; в ИТП - независимо от наличия их в ЦТП; в тепловых узлах потребителей 3-й категории - на подающем трубопроводе на вводе. Перед механическими водосчетчиками (крыльчатыми, турбинными), пластинчатыми теплообменниками и другим оборудованием по ходу воды следует устанавливать фильтры (по требованию предприятия- изготовителя). 14.15 В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты. Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные трубопроводы.
Кстати, может кто подскажет где можно найти перечень действующих норм на территории Украины. А то запутался, что действует, а что нет.
|
|
|
|
|
23.1.2008, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
|
ТО подбирать на G,Qmax иначе при максимальном водоразборе, а такое вполне возможно, посадите Т3
|
|
|
|
|
23.1.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
|
Для пика можно поставить бак-аккумулятор, а ТО выбрать немного выше средней нагрузки. Но насколько "немного" - это необходимо подсчитать.
|
|
|
|
|
23.1.2008, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Для подбора ТО принимается максимально-часовая нагрузка на ГВС. Расчет ведется для переходного периода как для максимально нагруженного и проверяется для зимнего при двухступенчатой смешанной схеме подключения. Как сказали выше все зависит от нее же, одна или двух ступенчатая схема, смешанная, параллельная.
|
|
|
|
|
23.1.2008, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660
|
Цитата(Gumbert_Green @ 23.1.2008, 11:41) [snapback]213836[/snapback] подскажите пожалуйста: каким образом расчитывается средняя часовая нагрузка на ГВС имея максимальную часовую нагрузку? и потом, на какую нагрузку подбирается теплообменник ГВС? вообще какая нагрузка принимается за расчетную при подборе оборудования ГВС? надо подобрать теплообменник, а я жесточайще туплю... Теплообменник расчитывается на максимально часовой расход горячей воды. Прилагаю экселевский расчет, который нашел где-то в форуме, он вроде был немного косячный, поправил вроде корректный результат получается. В любом случае СНиП "Внутренний водопровод и канализация" посмотри.
|
|
|
|
|
23.1.2008, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
В эту вот тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20392 загляните, там отличная программа расчета.
Сообщение отредактировал borm - 23.1.2008, 20:06
|
|
|
|
|
23.1.2008, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Вообще то, теплообменник подбирается по мощности на ГВ и расчётной температуре Т1 и Т2 - из техусловий и Т3 = 55*С. Обычно закладывается 15-30% запас по площади теплообмена. Главное, не выбрать меньше чем надо. А больше он может быть сколько угодно - дороже только будет.
|
|
|
|
|
23.1.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166
|
Если централизованое теплоснабжение то конечно по максимально часовому расходу воды на ГВС, с этим никто не спорит, но если своя котельная для микрорайона из 7 домов (около 20-ти подъездов) и решено Т3 готовить в ИТП каждого дома то как "объяснить" источнику тепла о том что наступил именно тот час максимального водопотребления и необходимо увеличивать мощность выробатываемого тепла?
|
|
|
|
|
23.1.2008, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
Из вопроса по теме видно, что не определена схема ГВС: с какими теплообменниками (ТО), потребители ГВС, источник теплоснабжения. Отсюда всевозможные умозаключения. Надо выложить вопрос со всеми исходными данными и тогда можно получить дельный совет и помощь. При проектировании котельных поступаю так. Если ТО пластинчатые, то выбираются по макс. нагрузке ГВС. Если ТО емкостные то по среднечасовой. Среднечасовая - приближенно в 2-2,5 раза меньше максимальной. По этим принципам вполне можно подбирать оборудование.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443
|
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов ОЧЕНЬ ВАЖНО! Теплообменники системы ГВС подбираются на летний режим работы. А вообще у производителей (Ридан, Альфа-Лаваль и т.д.) есть программы подбора теплообменников. Свяжитесь с необходимыи Вам производителем и Ваше дело в шляпе. Правда сначало Вам необходимо произвести ПОЛНЫЙ расчет расходов на ГВС, чтобы определить максимальный тепловой поток. Расчет описан у Староверова и в СНиП 2.04.01-85. Правда в СНиПе он слегка заумный, можно проще теплопотери посчитать. Тепловой поток допустимо определять по формуле: Gdo [м3/ч] = 3.6 x Qmax [кВт] / cdt, или соответственно Qmax [кВт] = Gdo [м3/ч] cdt / 3.6 где dt разность температур Т3 и В1. P.S. Когда я учился в институте (МИСИ ВиВ), преподаватели нам говорили: "Если вы хотите быть хорошими специалистами, вы должны жить в библиотеке". Чего и Вам желаю. Удачи.
Сообщение отредактировал tapych - 25.1.2008, 13:06
|
|
|
|
|
25.1.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата ОЧЕНЬ ВАЖНО! Теплообменники системы ГВС подбираются на летний режим работы. Все зависит от схемы подключения. Возьмите любой бланк подбора, тех фирм, которые Вы перечислили и увидите внизу сносочку: для ГВС - режим для точки излома отопительного графика и летний режим.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 14:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(tapych @ 25.1.2008, 12:01) [snapback]214778[/snapback] P.S. Когда я учился в институте (МИСИ ВиВ), преподаватели нам говорили: "Если вы хотите быть хорошими специалистами, вы должны жить в библиотеке". Супер! Класные у Вас преподы были...
|
|
|
|
|
23.9.2011, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(tapych @ 25.1.2008, 14:01) преподаватели нам говорили: "Если вы хотите быть хорошими специалистами, вы должны жить в библиотеке". Чего и Вам желаю. Удачи. Если преподаватель женского пола- то можно понять, так можно стать книжным червем. А я бы сказал - жить на стройке, только тогда у вас будет обратная связь с проектом. Все таки на мой взгляд тема не раскрыта до конца. ИТП на 1 дом. ТЗ от ВК: расход л/с=..... расход т/ч=..... Это пиковый расход и максимальный часовой. По логике ТО надо на пиковый расход, а если накопительные емкости обеспечивающие расход т/ч в течении 1 часа - то максимальный часовой.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
что то заглохла темка
|
|
|
|
|
26.7.2018, 3:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: Вот такая ситуация: проектирую ИТП для поликлинники. -отопление - 70 кВт, вентиляция - 400 кВт, ГВС - 50 кВт. Я сделал 2-х ст схему подключения ГВС. Подключение вентиляции выполнил до подключения ПТО ГВС. Эксплуатирующая организация требует перенести обратный трубопровод вентиляции до подключения 1ст ГВС. вопрос: нужно ли при этом менять схему подключения ПТО ГВС на 1 ступенчатую? (соотношение нагрузок ГВС к ОТ+В менее 0,2 ) или вентиляцию в соотношении нагрузок не требуется учитывать? Тогда как расчитывать 1 ст ПТО ГВС?
|
|
|
|
|
26.2.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Доброго времени суток! Подниму тему! Вопрос такой, помогите разобраться, на какой расход подбирать водогрейное оборудование. У нас промпредприятие есть душевые сетки 6 шт, соответственно мах расходы по душ.сеткам (по окончанию смены). По бытовкам расходы не большие. Я даю задание отделу ОВ на подпор оборудование по душ.сеткам, но получаются приличные котлы. Если давать расход по бытовкам, то наоборот расходы маленькие. Какое решение правильное?
|
|
|
|
|
26.2.2019, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Вы бы хотели после смены помыться в холодной воде?
|
|
|
|
|
26.2.2019, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Цитата(Dima_UA @ 26.2.2019, 14:01) Вы бы хотели после смены помыться в холодной воде? Коротко и ясно) меня почему смущает.....смотрю типовые, в таблице расходов как под копирку везде написано: часовой и сек расход на душ сетки не учтены! А почему? Это так сказать, наши диктующие (мах час и сек) расходы.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
что за типовые? для уменьшения мощности на ГВС, тепловики могут предусмотреть баки аккумуляторы. 6 душевых не так уж много -100 кВт
|
|
|
|
|
26.2.2019, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Все ясно! Спасибо за пояснение! У нас есть аналог нашего проекта, там водогрейные котлы на 6 душ 40кВт. Вот и заказчик нас так же просит. Тогда все верно сделали, оставляем по ас на души.
П.С. типовые любые по нашей части, у нас проекты в основном животноводческие и агрокомплексы. Всегда куча санпропускников с душевыми.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 26.2.2019, 13:26
|
|
|
|
|
26.2.2019, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
а...ну тогда вопрос душевые расставлены по количеству работающих, или просто абы наставить? знаю на животноводстве на фермах много работников нет, и на 6 душевых может быть 10 работников, тогда тоже не правильно считать работу всех душевых на час работы.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Цитата(Dima_UA @ 26.2.2019, 15:18) а...ну тогда вопрос душевые расставлены по количеству работающих, или просто абы наставить? знаю на животноводстве на фермах много работников нет, и на 6 душевых может быть 10 работников, тогда тоже не правильно считать работу всех душевых на час работы. так и есть! работников не много, а душевые просто технологи поставили и все тут, тоже им говорю, что много. А как принять по кол-ву человек сколько душами будут пользоваться и как это расписывать для эксперта. Эксперт взял и посчитал по кол-ву душевых. Или примечанием оформлять кол-во одновременно включенных душ.сеток.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
у меня эксперт расчетов не проверял, брал 40-60 л горячей воды на человека и помывка 2 раза в день (когда идут на смену и со смены)- это если для бойлера. секундный расход - по работе всех сеток
|
|
|
|
|
26.2.2019, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Цитата(Dima_UA @ 26.2.2019, 16:34) у меня эксперт расчетов не проверял, брал 40-60 л горячей воды на человека и помывка 2 раза в день (когда идут на смену и со смены)- это если для бойлера. секундный расход - по работе всех сеток а у нас как раз эксперт оч любит это дело... проверить расчет святое)
|
|
|
|
|
27.8.2020, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155323
|
По идее для подсчета теплообменников правильно брать максимальный секундный переведенный в м3/ч. При работе душевых, когда они одновременно включаются нужно обеспечивать.. все остальные расходы уменьшены и не годятся. Кто что скажет?
|
|
|
|
|
27.8.2020, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Ares-nsk @ 27.8.2020, 10:18) По идее для подсчета теплообменников правильно брать максимальный секундный переведенный в м3/ч. При работе душевых, когда они одновременно включаются нужно обеспечивать.. все остальные расходы уменьшены и не годятся. Кто что скажет? так максимальный часовой на это есть. по ниму нужно считать на пиковые нагрузки. о того, что просядет температура на 1-2 градуса ничего не случиться. максимальный секундный нужен только для расчета диаметров. средний часовой для расчета ресурсов. вродеж обсуждалось это, вроде несколько тем даже на эту тему есть в ветке гвс
|
|
|
|