> вопрос по ГВС
Gumbert_Green
сообщение 23.1.2008, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721



подскажите пожалуйста: каким образом расчитывается средняя часовая нагрузка на ГВС имея максимальную часовую нагрузку? и потом, на какую нагрузку подбирается теплообменник ГВС? вообще какая нагрузка принимается за расчетную при подборе оборудования ГВС? надо подобрать теплообменник, а я жесточайще туплю... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.1.2008, 11:53
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



средняя и часовая нагрузка напрямую не связаны. надо выполнять полный расчет потребляемых расходов воды, потом уже определять расчетные нагрузки.
а ТО ГВС на максимальные
по моему так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gumbert_Green
сообщение 23.1.2008, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721



ну вот если мне дана мощность на отопление и максимальная мощность по ГВС, то каким образом вычислить общую тепловую мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 23.1.2008, 12:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Расчетными нагрузками при выборе теплообменников отопления и ГВС являются максимальные нагрузки. Но при выборе теплообменника на ГВС надо учитывать какая схмеа его подключения. Двух или одноступенчатая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 23.1.2008, 13:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (Но нужно уточнить действует ли он)

11.9. При расчете поверхности нагрева водо-водяных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения и отопления температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, а для систем отопления — также температуру воды, соответствующую расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления. В качестве расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева.
11.10. При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать равной 60°С.
11.11. Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать:
в водоподогреватели систем отопления — в трубки;
то же, горячего водоснабжения — в межтрубное пространство.
В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное пространство.
Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях допускается применять емкие водоподогреватели, используя их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их емкости, требуемой при расчете для баков-аккумуляторов.
Кроме скоростных водоподогревателей допускается применять водоподогреватели других типов, имеющие технические и эксплуатационные характеристики не ниже, чем у скоростных, в том числе пластинчатые.
11.12*. Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
два параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100% теплового потока — для систем отопления зданий не допускающих перерывов в подаче теплоты:
два, рассчитанных на 75% теплового потока каждый, — для систем отопления зданий, сооружаемых в Северной строительно-климатической зоне;
один — для остальных систем отопления;
два параллельно включенных в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% теплового потока каждый, — для систем горячего водоснабжения.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт допускается предусматривать в каждой системе подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка двух параллельно включенных водоподогревателей горячего водоснабжения в каждой ступени для хозяйственно-бытовых нужд может предусматриваться только для производств, не допускающих перерывов в подаче горячей воды.
При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно; резервные водоподогреватели предусматривать не следует.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловой поток в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.

Либо СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (Вроде в РФ сейчас он действует) Тексты не сравнивал, поэтому просто вставляю текст:
14.9 При расчете поверхности нагрева водо-водяных водоподогревателей для систем горячего
водоснабжения и отопления температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует
принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре
воды, если отсутствует излом графика температур, а для систем отопления - также температуру воды,
соответствующую расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления. В качестве
расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева.
14.10 При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру
нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать
не менее 60 °С.
14.11 Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную
схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать:
в водоподогреватели систем отопления - в трубки;
то же, горячего водоснабжения - в межтрубное пространство.
В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное пространство.
Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях допускается применять емкие
водоподогреватели, используя их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия
их вместимости требуемой при расчете для баков-аккумуляторов.
Кроме скоростных водоподогревателей возможно применение водоподогревателей других типов,
имеющих высокие теплотехнические и эксплуатационные характеристики, малые габариты.
14.12 Минимальное число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
два, параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % тепловой нагрузки -
для систем отопления зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты;
два, рассчитанных на 75 % тепловой нагрузки каждый, - для систем отопления зданий, сооружаемых в
районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С;
один - для остальных систем отопления;
два, параллельно включенных в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % тепловой нагрузки
каждый, - для систем горячего водоснабжения.
При максимальной тепловой нагрузке на горячее водоснабжение до 2 МВт допускается предусматривать
в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не
допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения пароводяных
водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные
водоподогреватели можно не предусматривать.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны
предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловую нагрузку в соответствии с
режимом работы технологических установок предприятия.
14.13 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным
проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее
25 мм - для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата.
Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за пределами ЦТП в
специальных камерах.
14.14 Грязевики следует устанавливать:
в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и
теплоты - не более одного;
в ИТП - независимо от наличия их в ЦТП;
в тепловых узлах потребителей 3-й категории - на подающем трубопроводе на вводе.
Перед механическими водосчетчиками (крыльчатыми, турбинными), пластинчатыми теплообменниками
и другим оборудованием по ходу воды следует устанавливать фильтры (по требованию предприятия-
изготовителя).
14.15 В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным
трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме
подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и
теплоты.
Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные трубопроводы.

Кстати, может кто подскажет где можно найти перечень действующих норм на территории Украины. А то запутался, что действует, а что нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 23.1.2008, 15:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



ТО подбирать на G,Qmax иначе при максимальном водоразборе, а такое вполне возможно, посадите Т3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 23.1.2008, 16:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Для пика можно поставить бак-аккумулятор, а ТО выбрать немного выше средней нагрузки. Но насколько "немного" - это необходимо подсчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.1.2008, 17:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Для подбора ТО принимается максимально-часовая нагрузка на ГВС. Расчет ведется для переходного периода как для максимально нагруженного и проверяется для зимнего при двухступенчатой смешанной схеме подключения. Как сказали выше все зависит от нее же, одна или двух ступенчатая схема, смешанная, параллельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 23.1.2008, 17:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



Цитата(Gumbert_Green @ 23.1.2008, 11:41) [snapback]213836[/snapback]
подскажите пожалуйста: каким образом расчитывается средняя часовая нагрузка на ГВС имея максимальную часовую нагрузку? и потом, на какую нагрузку подбирается теплообменник ГВС? вообще какая нагрузка принимается за расчетную при подборе оборудования ГВС? надо подобрать теплообменник, а я жесточайще туплю... blink.gif



Теплообменник расчитывается на максимально часовой расход горячей воды.
Прилагаю экселевский расчет, который нашел где-то в форуме, он вроде был немного косячный, поправил вроде корректный результат получается. В любом случае СНиП "Внутренний водопровод и канализация" посмотри.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_по_СНиП_2.04.01_85.xls ( 192,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1024
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 23.1.2008, 20:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



В эту вот тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20392 загляните, там отличная программа расчета.

Сообщение отредактировал borm - 23.1.2008, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2008, 20:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще то, теплообменник подбирается по мощности на ГВ и расчётной температуре Т1 и Т2 - из техусловий и Т3 = 55*С. Обычно закладывается 15-30% запас по площади теплообмена. Главное, не выбрать меньше чем надо. А больше он может быть сколько угодно - дороже только будет. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 23.1.2008, 20:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Если централизованое теплоснабжение то конечно по максимально часовому расходу воды на ГВС, с этим никто не спорит, но если своя котельная для микрорайона из 7 домов (около 20-ти подъездов) и решено Т3 готовить в ИТП каждого дома то как "объяснить" источнику тепла о том что наступил именно тот час максимального водопотребления и необходимо увеличивать мощность выробатываемого тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 23.1.2008, 21:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Из вопроса по теме видно, что не определена схема ГВС: с какими теплообменниками (ТО), потребители ГВС, источник теплоснабжения. Отсюда всевозможные умозаключения. Надо выложить вопрос со всеми исходными данными и тогда можно получить дельный совет и помощь.
При проектировании котельных поступаю так.
Если ТО пластинчатые, то выбираются по макс. нагрузке ГВС.
Если ТО емкостные то по среднечасовой.
Среднечасовая - приближенно в 2-2,5 раза меньше максимальной.
По этим принципам вполне можно подбирать оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tapych
сообщение 25.1.2008, 13:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443



СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Теплообменники системы ГВС подбираются на летний режим работы.
А вообще у производителей (Ридан, Альфа-Лаваль и т.д.) есть программы подбора теплообменников. Свяжитесь с необходимыи Вам производителем и Ваше дело в шляпе. Правда сначало Вам необходимо произвести ПОЛНЫЙ расчет расходов на ГВС, чтобы определить максимальный тепловой поток. Расчет описан у Староверова и в СНиП 2.04.01-85. Правда в СНиПе он слегка заумный, можно проще теплопотери посчитать.
Тепловой поток допустимо определять по формуле: Gdo [м3/ч] = 3.6 x Qmax [кВт] / cdt, или соответственно Qmax [кВт] = Gdo [м3/ч] cdt / 3.6
где dt разность температур Т3 и В1.
P.S. Когда я учился в институте (МИСИ ВиВ), преподаватели нам говорили: "Если вы хотите быть хорошими специалистами, вы должны жить в библиотеке".
Чего и Вам желаю. rolleyes.gif Удачи.

Сообщение отредактировал tapych - 25.1.2008, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.1.2008, 13:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Теплообменники системы ГВС подбираются на летний режим работы.


Все зависит от схемы подключения. Возьмите любой бланк подбора, тех фирм, которые Вы перечислили и увидите внизу сносочку: для ГВС - режим для точки излома отопительного графика и летний режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.1.2008, 14:00
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(tapych @ 25.1.2008, 12:01) [snapback]214778[/snapback]
P.S. Когда я учился в институте (МИСИ ВиВ), преподаватели нам говорили: "Если вы хотите быть хорошими специалистами, вы должны жить в библиотеке".

Супер! smile.gif
Класные у Вас преподы были...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 23.9.2011, 15:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(tapych @ 25.1.2008, 14:01) *
преподаватели нам говорили: "Если вы хотите быть хорошими специалистами, вы должны жить в библиотеке".
Чего и Вам желаю. rolleyes.gif Удачи.


Если преподаватель женского пола- то можно понять, так можно стать книжным червем.
А я бы сказал - жить на стройке, только тогда у вас будет обратная связь с проектом.

Все таки на мой взгляд тема не раскрыта до конца.
ИТП на 1 дом.
ТЗ от ВК:
расход л/с=.....
расход т/ч=.....
Это пиковый расход и максимальный часовой.
По логике ТО надо на пиковый расход, а если накопительные емкости обеспечивающие расход т/ч в течении 1 часа - то максимальный часовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 27.9.2011, 16:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



что то заглохла темка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 26.7.2018, 3:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться:
Вот такая ситуация: проектирую ИТП для поликлинники.
-отопление - 70 кВт, вентиляция - 400 кВт, ГВС - 50 кВт.
Я сделал 2-х ст схему подключения ГВС. Подключение вентиляции выполнил до подключения ПТО ГВС.
Эксплуатирующая организация требует перенести обратный трубопровод вентиляции до подключения 1ст ГВС.
вопрос:
нужно ли при этом менять схему подключения ПТО ГВС на 1 ступенчатую? (соотношение нагрузок ГВС к ОТ+В менее 0,2 )
или вентиляцию в соотношении нагрузок не требуется учитывать?
Тогда как расчитывать 1 ст ПТО ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 26.2.2019, 12:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Доброго времени суток!
Подниму тему!
Вопрос такой, помогите разобраться, на какой расход подбирать водогрейное оборудование. У нас промпредприятие есть душевые сетки 6 шт, соответственно мах расходы по душ.сеткам (по окончанию смены). По бытовкам расходы не большие. Я даю задание отделу ОВ на подпор оборудование по душ.сеткам, но получаются приличные котлы. Если давать расход по бытовкам, то наоборот расходы маленькие.
Какое решение правильное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2019, 13:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вы бы хотели после смены помыться в холодной воде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 26.2.2019, 13:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dima_UA @ 26.2.2019, 14:01) *
Вы бы хотели после смены помыться в холодной воде?

Коротко и ясно)
меня почему смущает.....смотрю типовые, в таблице расходов как под копирку везде написано: часовой и сек расход на душ сетки не учтены!
А почему? Это так сказать, наши диктующие (мах час и сек) расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2019, 13:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что за типовые?
для уменьшения мощности на ГВС, тепловики могут предусмотреть баки аккумуляторы.
6 душевых не так уж много -100 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 26.2.2019, 13:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Все ясно! Спасибо за пояснение!
У нас есть аналог нашего проекта, там водогрейные котлы на 6 душ 40кВт. Вот и заказчик нас так же просит.
Тогда все верно сделали, оставляем по ас на души.

П.С. типовые любые по нашей части, у нас проекты в основном животноводческие и агрокомплексы. Всегда куча санпропускников с душевыми.

Сообщение отредактировал Y@rVik - 26.2.2019, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2019, 14:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а...ну тогда вопрос душевые расставлены по количеству работающих, или просто абы наставить?
знаю на животноводстве на фермах много работников нет, и на 6 душевых может быть 10 работников, тогда тоже не правильно считать работу всех душевых на час работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 26.2.2019, 14:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dima_UA @ 26.2.2019, 15:18) *
а...ну тогда вопрос душевые расставлены по количеству работающих, или просто абы наставить?
знаю на животноводстве на фермах много работников нет, и на 6 душевых может быть 10 работников, тогда тоже не правильно считать работу всех душевых на час работы.

так и есть!
работников не много, а душевые просто технологи поставили и все тут, тоже им говорю, что много.
А как принять по кол-ву человек сколько душами будут пользоваться и как это расписывать для эксперта. Эксперт взял и посчитал по кол-ву душевых. Или примечанием оформлять кол-во одновременно включенных душ.сеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2019, 15:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у меня эксперт расчетов не проверял, брал 40-60 л горячей воды на человека и помывка 2 раза в день (когда идут на смену и со смены)- это если для бойлера.
секундный расход - по работе всех сеток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 26.2.2019, 16:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dima_UA @ 26.2.2019, 16:34) *
у меня эксперт расчетов не проверял, брал 40-60 л горячей воды на человека и помывка 2 раза в день (когда идут на смену и со смены)- это если для бойлера.
секундный расход - по работе всех сеток

а у нас как раз эксперт оч любит это дело... проверить расчет святое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ares-nsk
сообщение 27.8.2020, 10:18
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155323



По идее для подсчета теплообменников правильно брать максимальный секундный переведенный в м3/ч. При работе душевых, когда они одновременно включаются нужно обеспечивать.. все остальные расходы уменьшены и не годятся. Кто что скажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.8.2020, 11:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ares-nsk @ 27.8.2020, 10:18) *
По идее для подсчета теплообменников правильно брать максимальный секундный переведенный в м3/ч. При работе душевых, когда они одновременно включаются нужно обеспечивать.. все остальные расходы уменьшены и не годятся. Кто что скажет?

так максимальный часовой на это есть. по ниму нужно считать на пиковые нагрузки. о того, что просядет температура на 1-2 градуса ничего не случиться.
максимальный секундный нужен только для расчета диаметров.
средний часовой для расчета ресурсов.

вродеж обсуждалось это, вроде несколько тем даже на эту тему есть в ветке гвс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:37