> Работа самовсасывающего насоса, Обязательна ли датчики уровня или достаточно защиты от сухого хода
Инженер ОВК
сообщение 10.12.2018, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день.
Начало проекта обсуждалось, когда была неопределенность.
Насосы самовсасывающие, 2 рабочих и 1 резервный, качают воду из отстойника на очистные сооружения. Схемы все приложила.
Управление дистанционное, из здания рядом стоящего. Автоматику Заказчик не хочет. Даже переключение с рабочего на резервный не хочет видеть автоматическое.
Просто хочет чтобы выводился сигнал. Правильно ли это?
И еще вопрос достаточно ли для такого оборудования защита от сухого хода? Можно ли обойтись без датчиков уровня (поплавков или электродов)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.__Model.pdf ( 45,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 17,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.12.2018, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



без датчиков уровня не думаю. Кто или что тогда будет запускать/отключать насосы при достижении макс/мин уровня воды в отстойнике?

Сообщение отредактировал Aerl - 10.12.2018, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 11.12.2018, 9:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Тоже думаю что нужны.
Тогда может подскажите что придумать для организации уровней.
Электроды - не для грязной воды, поплавки - в открытом водоеме не советуют.
Приложила генплан -
поз.1 - очистные, откуда будет осуществляться дистанционное управление,
поз.2 - насосная,
поз.3 - отстойник, откуда забирается вода
Места для размещение колодца с поплавками нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 676,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 11.12.2018, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(Инженер ОВК @ 11.12.2018, 9:15) *
Тоже думаю что нужны.
Тогда может подскажите что придумать для организации уровней.
Электроды - не для грязной воды, поплавки - в открытом водоеме не советуют.
Места для размещение колодца с поплавками нет.

Радарные или ультразвуковые уровнемеры. Им вообще без разницы какой чистоты жидкость мерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 11.12.2018, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(al1981 @ 11.12.2018, 10:24) *
Радарные или ультразвуковые уровнемеры. Им вообще без разницы какой чистоты жидкость мерить.



Спасибо. Посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 11.12.2018, 23:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646



Какой сигнал хочет заказчик? Вкл-выкл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 13.12.2018, 18:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Urchi_Purchi @ 12.12.2018, 0:13) *
Какой сигнал хочет заказчик? Вкл-выкл?

Заказчик вообще не хочет автоматики. Он хочет чтобы все осуществлялось дистанционно с рядом стоящего здания. Но насосная будет работать 24 часа.
Но я хочу защитить насос от сухого хода. Откуда диспетчер будет знать что уровень минимальный.
Хочу сделать отключение при минимальном уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.12.2018, 21:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646



Ну да, если насосы не для периодической откачки осадка, то сухой ход надо предусмотреть по уровнемеру, давлению или расходу хотяб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения