Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диаметр вентилятора больше воздуховода, вытяжка
TheSaint
сообщение 1.3.2021, 16:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Добрый день.

На вытяжной системе расход воздуха 800 м/м3, воздуховод идёт ф315мм скорость 2.9 м/с. Вентилятор подбирается TD-800/200 SILENT ф200мм, соответственно ставим переход с 315 на 200 мм перед вентилятором. Насколько верно это будет, шумы?

Сообщение отредактировал TheSaint - 1.3.2021, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.3.2021, 19:53
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это будет верно. Участки прямые до и после вентилятора выдержаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TheSaint
сообщение 1.3.2021, 21:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Цитата(Skaramush @ 1.3.2021, 19:53) *
Это будет верно. Участки прямые до и после вентилятора выдержаны?


Да, участок один и он абсолютно прямой, одноэтажное здание отдельно стоящее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.pdf ( 98,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.3.2021, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(TheSaint @ 1.3.2021, 16:22) *
Добрый день.

На вытяжной системе расход воздуха 800 м/м3, воздуховод идёт ф315мм скорость 2.9 м/с. Вентилятор подбирается TD-800/200 SILENT ф200мм, соответственно ставим переход с 315 на 200 мм перед вентилятором. Насколько верно это будет, шумы?

Вы точно делали аэродинамический расчет?
На мой взгляд не самая удачная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.3.2021, 17:38
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Два, а то и три "дохлых" диффузора - это да. И при таких скоростях толку от дросселей почти нет.
Человек спросил по установке вентилятора - тут проблем нет. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TheSaint
сообщение 2.3.2021, 21:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Цитата(zaharov63 @ 2.3.2021, 10:39) *
Вы точно делали аэродинамический расчет?
На мой взгляд не самая удачная схема.

Если есть ошибки, прошу указать. На то и форум )
Скорости в канале 2-4 м/с на решетках 1,8

Цитата(Skaramush @ 2.3.2021, 17:38) *
Два, а то и три "дохлых" диффузора - это да. И при таких скоростях толку от дросселей почти нет.
Человек спросил по установке вентилятора - тут проблем нет. cool.gif

Предлагаете увеличить скорость канале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.3.2021, 21:39
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Предлагаю посмотреть на сопротивления магистрали и ответвлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TheSaint
сообщение 3.3.2021, 15:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Цитата(Skaramush @ 2.3.2021, 21:39) *
Предлагаю посмотреть на сопротивления магистрали и ответвлений.


Сопротивление магистрали + дальнего ответвления - воздухов.(19м) 14.6ПА + ДПУ-К 18ПА + тройники 9ПА переход 16ПА + наруж. решеткаCG315 45ПА = ~110 ПА
TD silent 800-200 нам даёт 750 м^3/ч при 110 ПА
Пока не понимаю ошибки.

зы приток 800 м^3/ч вытяжку применим немного меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 3.3.2021, 16:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(TheSaint @ 3.3.2021, 15:40) *
Сопротивление магистрали + дальнего ответвления - воздухов.(19м) 14.6ПА + ДПУ-К 18ПА + тройники 9ПА переход 16ПА + наруж. решеткаCG315 45ПА = ~110 ПА
TD silent 800-200 нам даёт 750 м^3/ч при 110 ПА
Пока не понимаю ошибки.

зы приток 800 м^3/ч вытяжку применим немного меньше.

Почему не ставите обратный или отсечной клапан перед выводом воздуховода на улицу? Вряд ли система будет работать 24ч/сут и 365д/год без остановки.
Потери на дроссель-клапанах учитывали?

Тут TD s 1000-200 больше подойдёт, думается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TheSaint
сообщение 3.3.2021, 17:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 16:42) *
Почему не ставите обратный или отсечной клапан перед выводом воздуховода на улицу? Вряд ли система будет работать 24ч/сут и 365д/год без остановки.


Пардон, не написал, обратный клапан учел 5 па

Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 16:42) *
Потери на дроссель-клапанах учитывали?


Учитываю крайнем отводе 1ПА, разве нужно другие, которые не по пути, учитывать?

Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 16:42) *
Тут TD s 1000-200 больше подойдёт, думается.


Согласен, в любом случае запас 10% на потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 3.3.2021, 17:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(TheSaint @ 3.3.2021, 17:35) *
Пардон, не написал, обратный клапан учел 5 па
От конструкции и диаметра клапана зависит. Если бабочка - то мало, не менее 10-15Па в Вашем случае (для Ф315). Посмотрите графики клапанов у Арктики, к примеру.

Цитата
Учитываю крайнем отводе 1ПА, разве нужно другие, которые не по пути, учитывать?
Их обычно как коэффициент м.с. берут, а не по Па прикидывают. Учитывают для подбора вентилятора, естественно, только что есть на расчетной магистрали.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 3.3.2021, 18:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 18:45) *
От конструкции и диаметра клапана зависит. Если бабочка - то мало, не менее 10-15Па в Вашем случае (для Ф315). Посмотрите графики клапанов у Арктики, к примеру.

Их обычно как коэффициент м.с. берут, а не по Па прикидывают. Учитывают для подбора вентилятора, естественно, только что есть на расчетной магистрали.


Вообще-то рассчитывать надо все кольца. Да еще и увязывать. Вот, минут за 15 рассчитал эту систему. Как положено. Ну, что-то мог в КМС пропустить, но важен принцип.
Заодно и потокораспределение, т.е. сколько куда пойдет. Есть поводы подумать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АВОК_111__Гидравлический_расчет_.pdf ( 377,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  АВОК_111__Потокораспределение_.pdf ( 196,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 3.3.2021, 22:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Melkiades @ 3.3.2021, 18:36) *
Вообще-то рассчитывать надо все кольца. Да еще и увязывать. Вот, минут за 15 рассчитал эту систему. Как положено. Ну, что-то мог в КМС пропустить, но важен принцип.
Заодно и потокораспределение, т.е. сколько куда пойдет. Есть поводы подумать.

Есть.
1. Искренне не понимаю, ЧТО тут можно считать 15 минут. В спец. программе.
2. Потери на диффузоре расч. магистрали, уличной решетке выброса и ОК - определяются по графикам от производителя элементов (в данном случае они есть и доступны), эти цифры складываются с итогом расчета потерь по трассе (главной расчетной) без этих элементов и получаем искомое значение потерь данной системы.
Какая последовательность участков здесь принята главная расчетная? - не показано.
3. Потери на ДК - КМС=0,3 обычно - где оно тут вообще?
4. Откуда взялись отводы 45 на месте вентилятора? И зачем?
5. Почему на участке 1-5 учтён только один отвод 90?
6. Почему тройник участка 2-5 считается на проход? На проход он считаться должен на участке 5-6, а не тут.
7. Где и как учтены переходы сечений на главной расчетной магистрали? Ни одного нет.

Это у вас реклама программы что ли?
Если да - так хоть считайте в ней правильно/логично что ли, а то случайный набор данных какой-то с недостоверным результатом. Сразу нет доверия к программе.
Если нет - ну, без комментариев тогда, любой программой пользоваться нельзя без понимания что именно и где должно быть в рассчитываемой системе. Оно инструмент, а не замена головы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TheSaint
сообщение 4.3.2021, 6:12
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 17:45) *
От конструкции и диаметра клапана зависит. Если бабочка - то мало, не менее 10-15Па в Вашем случае (для Ф315). Посмотрите графики клапанов у Арктики, к примеру.

Да, верно 15па по графику. выходим на td1000/200 однозначно.

Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 17:45) *
Их обычно как коэффициент м.с. берут, а не по Па прикидывают.


вот про дроссель-клапан нигде не могу найти методики расчёта, можно что-то почитать?

Цитата(Melkiades @ 3.3.2021, 18:36) *
Вообще-то рассчитывать надо все кольца. Да еще и увязывать. Вот, минут за 15 рассчитал эту систему. Как положено. Ну, что-то мог в КМС пропустить, но важен принцип.
Заодно и потокораспределение, т.е. сколько куда пойдет. Есть поводы подумать.


А можно без программы принцип, нигде не нашёл просчета всех веток для подбора Па вентилятора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 4.3.2021, 9:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(aas3 @ 3.3.2021, 23:11) *
Есть.
1. Искренне не понимаю, ЧТО тут можно считать 15 минут. В спец. программе.
2. Потери на диффузоре расч. магистрали, уличной решетке выброса и ОК - определяются по графикам от производителя элементов (в данном случае они есть и доступны), эти цифры складываются с итогом расчета потерь по трассе (главной расчетной) без этих элементов и получаем искомое значение потерь данной системы.
Какая последовательность участков здесь принята главная расчетная? - не показано.
3. Потери на ДК - КМС=0,3 обычно - где оно тут вообще?
4. Откуда взялись отводы 45 на месте вентилятора? И зачем?
5. Почему на участке 1-5 учтён только один отвод 90?
6. Почему тройник участка 2-5 считается на проход? На проход он считаться должен на участке 5-6, а не тут.
7. Где и как учтены переходы сечений на главной расчетной магистрали? Ни одного нет.

Это у вас реклама программы что ли?
Если да - так хоть считайте в ней правильно/логично что ли, а то случайный набор данных какой-то с недостоверным результатом. Сразу нет доверия к программе.
Если нет - ну, без комментариев тогда, любой программой пользоваться нельзя без понимания что именно и где должно быть в рассчитываемой системе. Оно инструмент, а не замена головы.


Вы это всерьез, про "графики производителей", являющиеся заменой головы? Так ведь не видите, что для любомго элемента можно и задать "по производителю".

И про "главную расчетную" - не знаете, что все ветки являются равнозначными, и у них у всех, при работе будет одинаковое сопротивление, только расходы будут нерасчетные? Вот это и показывает программа.

Ну да, нашли "нет отвода, лишние отводы". Так я и не стремился заменить автора. И писал
Цитата
Ну, что-то мог в КМС пропустить, но важен принцип.


Но принципы-то как раз не понимают, и не хотят понимать.

И причем здесь реклама? Программа уже 4 года как на форуме лежит. Я к продажам и отношения не имею.

Сообщение отредактировал Melkiades - 4.3.2021, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 4.3.2021, 9:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(TheSaint @ 4.3.2021, 6:12) *
вот про дроссель-клапан нигде не могу найти методики расчёта, можно что-то почитать?

Вот просто удивили даже.
Посмотрите в сети "аэродинамический расчет системы вентиляции", или "потери давления в местных сопротивлениях".
Про почитать - ищите учебные материалы или лекции профильных специальностей, ТГВ к примеру, где всё расписано простым языком.
В справочниках (проектировщика и т.п) тоже много полезного, но оно расчитано на то, что читающий их знает хотя бы основы расчета.
Как же вы ранее (выше) потери по системе посчитали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TheSaint
сообщение 4.3.2021, 9:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2021
Пользователь №: 387905



Цитата(aas3 @ 4.3.2021, 9:36) *
Вот просто удивили даже.
Посмотрите в сети "аэродинамический расчет системы вентиляции", или "потери давления в местных сопротивлениях".
Про почитать - ищите учебные материалы или лекции профильных специальностей, ТГВ к примеру, где всё расписано простым языком.
В справочниках (проектировщика и т.п) тоже много полезного, но оно расчитано на то, что читающий их знает хотя бы основы расчета.
Как же вы ранее (выше) потери по системе посчитали?

Ну вот попадаю на разные методики и разные ответы.. с остальным +\- ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 4.3.2021, 9:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Melkiades @ 4.3.2021, 9:29) *
Вы это всерьез, про "графики производителей", являющиеся заменой головы?
Да, а что не так? У той же арктики вполне достоверные значения, почему бы и не воспользоваться-то?

Цитата
Так ведь не видите, что для любомго элемента можно и задать "по производителю".
Конечно не вижу, не я же с этой программой работаю.

Цитата
И про "главную расчетную" - не знаете, что все ветки являются равнозначными, и у них у всех, при работе будет одинаковое сопротивление, только расходы будут нерасчетные? Вот это и показывает программа.
Да мне всё равно, что она у вас показывает. Если результат неверный в итоге и входящие параметры "от фонаря", то и доверять этим картинкам нельзя.
К тому же - то, что сопротивление становится одинаковым на ветках когда режим выровняется - ну вот никак это знание не приближает к верной методике расчета системы без знания основ расчета. Только путает.

Цитата
Ну да, нашли "нет отвода, лишние отводы". Так я и не стремился заменить автора.
Ну и смысл вашего поста тогда в чём был? Похвастаться "смотрите как оно может?" - ну, может, красиво. Толку только 0.

Цитата
Но принципы-то как раз не понимают, и не хотят понимать.
Так напишите, чтобы понятно было. Что за принципы, где посмотреть, или как надо считать хоть - а не вот это вот всё.

Цитата
И причем здесь реклама? Программа уже 4 года как на форуме лежит. Я к продажам и отношения не имею.
А выглядит всё именно как реклама.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения