> Программа Лидер-Воздухонагреватели, Бесплатная программа для поверочных и режимных расчетов ВНУ
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.5.2017, 17:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Выкладываю в ответ на "просьбы трудящихся" и "происки злопыхателей" по старинной программе ruAirHeater.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
выполнения поверочных и режимных расчетов воздухонагревательных установок (далее - ВНУ), обогреваемых водой или водным раствором этиленгликоля (далее - ТН).

Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и ТН на входе в ВНУ, рассчитать температуры воздуха и ТН на выходе из установки для выбранного типоразмера воздухонагревателя (далее - ВН) и компоновки ВН.

В практике проектных организаций чаще всего используется конструкторский расчет ВНУ. При конструкторском расчете известны расход воздуха, расчетные температуры воздуха и ТН на входе в установку и выходе из нее. Проектировщик предварительно выбирает тип и конструкцию ВН и рассчитывает требуемую теплообменную поверхность, принимая ее с некоторым запасом.

Поверочный расчет выполняется для заданной компоновки и обвязки ВНУ, при заданных расходах и температурах воздуха и ТН на входе.

Режимный расчет выполняется на весь диапазон температурного графика с учетом верхних и нижних срезок и метода регулирования.

При режимном расчете ВНУ рассчитывается на каждую температуру наружного воздуха с учетом возможных схем регулирования, предполагающих поддержание заданной температуры нагретого воздуха. Результатами режимного расчета являются конечные температуры теплоносителей в каждой точке температурного графика, а также расходы и сопротивления ВНУ.

Пользователь может:
1. Задать любые входные параметры теплоносителей.

2. Выбрать любой тип воздухонагревателей (ВН), имеющихся в базе данных или добавить сколько угодно своих, любимых.

3. Выбрать типовую установку (ПК, кондиционер) из имеющихся в базе данных или добавить сколько угодно своих, любимых.

4. Выбрать схему регулирования - температурой ТН, расходом ТН, обводом воздуха мимо ВН или без регулирования.

5. Назначить температурный график с любыми температурами ТН (в том числе со срезками).

6. Рассчитать ВНУ по графику теплосети или системы отопления.

Результаты поверочных и режимных расчетов оформляются в виде отдельных томиков формата А4 с основными надписями. Расчеты расписываются подробно, с приведением формул и вычисленных значений, с графическими иллюстрациями схем обвязки и регулирования.

Программа полностью бесплатная.

Файлы:

LiderAirHeater_R03_no_doc.zip - инсталляция в архиве. Из-за ограничений форума из инсталляции исключено объемное Руководство пользователя, в хорошем разрешении оно весит 54 Мб.
Поэтому кнопка Документация в программе не сработает.

LiderAirHeater_UserGuide.zip - отдельный архив в с документацией в пониженном разрешении иллюстраций. Можно читать отдельно, а можно скопировать из архива файл Программа Лидер-Воздухонагреватели. Руководство пользователя.pdf в папку Help рядом с LiderAirHeater.chm. Справка и документация идентичны, просто в разных форматах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 8.6.2017, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.5.2017, 17:56) *
Выкладываю в ответ на "просьбы трудящихся" и "происки злопыхателей" по старинной программе ruAirHeater.

.....


Спасибо за помощь. Программа достаточно проста и корректна.

Сообщение отредактировал ruben - 8.6.2017, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.10.2018, 8:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



В связи с отсутствием моего присутствия:

Все вопросы по программам серии Лидер впредь задавайте на http://www.lider-audit.ru/forum/
Скачивать программы, документацию и примеры - http://www.lider-audit.ru/soft.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:38