> ПОПУТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. НЮАНСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
projection.khv@g...
сообщение 12.11.2018, 4:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299460



Коллеги добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе - необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 12.11.2018, 7:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 4:44) *
- необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.

Не советую "попутную". Лучше делайте тупиковую. Цирк.кольца наверняка получатся более короткие.
С тупиковой можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в средних по попутке ОП.

А чтобы не нарваться, делайте минимальный перепад на радиаторных термоклапанах, хотя бы 8 кПа. И следите за авторитетами термоклапанов. Т.е. нужен гидравлический расчет.

Сообщение отредактировал Inchin - 12.11.2018, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.11.2018, 8:36
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 4:44) *
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;

Для одинаковых котлов я когда-то вывел следующую формулу:

Kv участка коллектора перед вторым котлом и после предпоследнего котла должен быть не менее чем 3⋅(n – 1)⋅(Kv ветви котла), где n – количество котлов

Думаю, что в случае с ОП ситуация аналогичная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projection.khv@g...
сообщение 14.11.2018, 2:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299460



Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 14.11.2018, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Inchin @ 12.11.2018, 7:50) *
...
С тупиковой можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в средних по попутке ОП...

Оговорился. Прошу читать: "С попутной системой, можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в расположенных примерно в середине длины попутки ОП".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 6.2.2019, 14:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 5:44) *
Коллеги добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе - необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.


Не встречал неработающих, попутных и тупиковых разводок, о каких нулевых точках вы пишите, и что значит неоаботает? Для вашего здания можно запроектировать и однотрубную и двухтрубную попутную, и тупиковую двухтрубную. На ветку можно и больше если считать гидравлику, скоростя и расходы, диаметры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения