Добрый день! Заранее прошу прощения, возможно мой вопрос покажется идиотским. Проясните пожалуйста, как происходит отключение аварийной вентиляции? Включается она автоматически при образовании в воздухе рабочей зоны помещения некой концентрации вредных веществ. И что потом? =) Молотит пока не придет слесарь дядя Вася и не отключит? Чисто логически я предполагаю,что выключатся она тоже должна автоматически. Но не понятно что послужит сигналом для отключения.
P.S. Возможно дорога мне - в песочницу.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180716
|
Сигнал на включение и выключение установки может поступать от датчика загазованности в помещении.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180716
|
Сигнал на включение и выключение установки может поступать от датчика загазованности в помещении.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703
|
Аварийная она и есть аварийная. То есть в обычных условиях включаться не должна никогда. А если включилась, то это где-то авария ( утечка опасного вещества ). И да, пусть дядя Вася идет и сначала проверяет, почему она включилась, устраняет причину и только после этого РУКАМИ ее отключает.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 5:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
Аварийная вентиляция включается по сигналу от датчиков загазованности (температуры и т.д) в помещении. Уставки могут быть разные по включению. При снижении загазованности менее значения уставки, допустим менее 10% НКПРП, аварийная вентиляция переводится в штатный режим (отключается, становится в АВР) через 15 минут (к примеру) после снижения загазованности. Дополнительно есть ручной режим включания аварийной вентиляции, перед входом персонала в помещение (допустим кат. А) для проветривания в течении 10 мин (к примеру.). Существуют еще и дополнительные требования к аварийной вентиляции, ее диспетчеризации и автоматизации, но это больше ведомственные нормы.
Про дядю васю- бред.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703
|
Цитата(Denver @ 15.2.2013, 6:07) Аварийная вентиляция включается по сигналу от датчиков загазованности (температуры и т.д) в помещении. Уставки могут быть разные по включению. При снижении загазованности менее значения уставки, допустим менее 10% НКПРП, аварийная вентиляция переводится в штатный режим (отключается, становится в АВР) через 15 минут (к примеру) после снижения загазованности. Дополнительно есть ручной режим включания аварийной вентиляции, перед входом персонала в помещение (допустим кат. А) для проветривания в течении 10 мин (к примеру.). Существуют еще и дополнительные требования к аварийной вентиляции, ее диспетчеризации и автоматизации, но это больше ведомственные нормы.
Про дядю васю- бред. Все эти задачи должна решать общеобменная, штатная вентиляция соответствующих помещений. Всякие режимы проветривания - это тоже не аварийная, а вполне штатная. Аварийная, это аварийная. Как правило, это просто мощная вытяжка. При нормальных условиях ( отсутствие аварийных утечек ) она включаться не должна! Иначе - это уже не аварийная, а регулируемая общеобменная. Да, есть случаи, когда часть общеобменки используется как часть аварийной вентиляции, но все равно, тогда говорят об аварийном режиме, если слова "аварийная вентиляция" не нравятся.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
Ссылки на нормы есть?
«всякие режимы проветривания», «просто мощная вытяжка» - это что за детский сад?
4.38. Для интенсивного проветривания помещений категории А, Б и Е, а также помещений с вредными выделениями, в которых при аварии возможно внезапное поступление больших количеств вредных веществ, следует предусматривать аварийную вентиляцию. 4.44. Включение систем аварийной вентиляции должно предусматриваться автоматическим: для взрывоопасных газов - при достижении 20% от нижнего предела взрываемости; для вредных веществ I класса опасности - при достижении ПДК. При обслуживании помещения одной системой вытяжной вентиляции включение аварийной вентиляции должно производиться также при остановке этой вытяжной системы. Кроме автоматического, следует предусматривать также ручное включение аварийной вентиляции у основного входа в помещение. При наличии в помещении нескольких систем аварийной вентиляции их пуск должен осуществляться нажатием одной кнопки. 4.39. Производительность систем аварийной вентиляции следует принимать из расчета: для помещений компрессорных и насосных станций сжиженного газа, производственных помещений с обращающимися или хранящимися сжиженными газами - равной 8-кратному воздухообмену по полному внутреннему объему помещения; для остальных производственных помещений, включая нефтенасосные, аварийная вентиляция совместно с рабочей механической вентиляцией должна обеспечивать в помещении не менее 8 обменов в час по полному внутреннему объему помещения.
Где тут написано про «просто мощную вытяжку»?
Это документ на вскидку. Есть еще много нормативки где аварийная вентиляция включатеся по температуре и др. показателям.
Мне лень даже в полемику вступать. Если Вы не проектируете данные системы или проектируете торговые центры с дядей васей который придет потом как нить и устранит то, из за чего включилась аварийка и пойдет выключит аварийный вентилятор… удачи.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703
|
Ну так, а что не так? Цитирую Вас же: """"в которых при аварии возможно внезапное поступление больших количеств вредных веществ, следует предусматривать аварийную вентиляцию."" Видите? При АВАРИИ. И только при аварии. Значит в штатном режиме, то бишь, не при аварии, она работать не должна. Если у Вас в штатном режиме включается аварийная вентиляция по ПДК, значит Вы неправильно спроектировали общеобменную. """"Включение систем аварийной вентиляции должно предусматриваться автоматическим:"""" Конечно, включение автоматическое. Я и не утвержал, что включение ручное. А где там про автоматическое ВЫКЛЮЧЕНИЕ?
|
|
|
|
|
15.2.2013, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
мне больше не чего Вам сказать.
|
|
|
|
|
9.6.2020, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29523
|
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом отключения аварийной вентиляции при пожаре совместно с общеобменными системами, обеспечивающими требуемый воздухообмен в помещении при аварии. Холодильное отделение. Общеобменные системы обеспечивают трёхкратный воздухообмен. При аварии предусмотрена вытяжная система на 2 крата и компенсация приточного воздуха через клапан в наружной стене. Возникает вопрос. Необходимо ли предусматривать отключение аварийной системы при пожаре? Если нет, то как быть с общеобменными приточно-вытяжными системами, которые должны обеспечить совместно с аварийной системой требуемый пятикратный воздухообмен? Их тоже не отключать? Буду признательна за разъяснения.
|
|
|
|
|
10.6.2020, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Моё мнение - отключать при пожаре и аварийную, и общеобменную вентиляцию. Для большинства объектов (не АЭС, космодром и т.п.) единовременно считается возможной только одна аварийная ситуация из всех возможных. Т.е. при пожаре авария в это же время на холодилке или других системах/оборудовании не рассматривается.
|
|
|
|
|
10.6.2020, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(ИОВ @ 10.6.2020, 18:14) единовременно считается возможной только одна аварийная ситуация из всех возможных. Т.е. при пожаре авария в это же время на холодилке или других системах/оборудовании не рассматривается. Частично оспорю 1. Отключать. Нет нори на обязательную её работу при пожаре 2. А вот про аварию в холодилке при пожаре вы не правы. Она там НЕПРИМЕННО случится.(если нагреть запертый сосуд с фреоном то...сработают предохранительные клапана, если они там есть) а отвод от клапанов на улицу. Так что большая часть фреона сама на улицу убежит. Норм дальше я не знаю (пожарных) Но мне бы было стремно заходить в помещение где есть нагретый фреон (выше 300+) Фосген...
|
|
|
|
|
10.6.2020, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(yozik @ 10.6.2020, 21:48) 2. А вот про аварию в холодилке при пожаре вы не правы. Я не рассматриваю случай пожара в помещении холодилки, а только пожар в любом другом помещении пож. отсека/здания. Отсюда и мой ответ выше. Если рассматривать пожар именно в помещении холодилки, то всё совсем неодназначно и мне не понятно. Недавно здесь (и далее посты 395, 397) был мой вопрос к ББ и мои пояснения происхождения этого вопроса. ББ не пожелал ответить, хотя, по-моему, ответ очевиден, поскольку Цитата(ИОВ @ 27.3.2020, 14:02) Мне трудно представить работоспособную неотключённую вентиляцию в помещении с пожаром. Нормами не предъявляются никакие требования по огнестойкости к оборудованию и воздуховодам систем общеобменной, аварийной вентиляции и МО в помещениях кат. А или Б - т.е. уже в начальной стадии пожара эти системы станут неработоспособными.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|