> Неподвижные опоры
VOS
сообщение 17.5.2010, 9:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406



Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста! При надземной прокладке водопровода с электрообогревом нужны ли неподвижные опоры? Все нормы по поводу опор разработаны для тепловых сетей.Достаточно ли будет только подвижных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.5.2010, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Интуиция говорит, что нужны. Как и где - ничего не говорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 17.5.2010, 13:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 17.5.2010, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Если подвижные опоры будут направляющими, т.е. будут позволять перемещение трубопровода только вдоль оси (одна степень свободы), то неподвижные опоры могут отсутствовать, иначе они обязательны, труба не должна иметь шанса упасть с опоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOS
сообщение 18.5.2010, 8:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406



Интуиция подсказываеет и мне, что надо. Так как поворотов много и 4 перехода через дорогу. К тому же рельеф местности крутой, сплошные горки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.5.2010, 8:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Дело в том,что если вы ставите неподвижки,то сразу же в трубах возникают напряжения. Каким образом Вы собираетесь их компенсировать?Вот есть у вас прямой участок,зажатый с двух сторон неподвижками.Что делать будете?Сильфонник ставить?П-образный компенсатор?Самокомпенсация возможна только на поворотах.
Потом,в системе В1 даже при обогреве,температура всегда примерно одинакова.Вы ж ещё трубы в тепловую изоляцию закроете...
А вообще лучший способ ответить на этот вопрос-посчитать удлинения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.5.2010, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Места выхода на поверхность из земли всё одно будут в виде жесткой заделки, неподвижек.
На углах поворотов - упоры нужны на сталь? При подземной прокладке трубу держит хотя бы окружающий массив, на воздухе? Не будет никаких упоров, скорее, на некрупные диаметры. Что кто думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOS
сообщение 19.5.2010, 6:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406



Температура наружного воздуха -43. Считаю удлинения: 0,0122*(5-(-43)thumbdown.gif/2. Получается 17,5мм на каждые 60м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOS
сообщение 19.5.2010, 6:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406



Опоры неподвижные по нормам ТС получается надо устраивать для диамера 50 не дальше 60м друг от друга. Согласно Справочника проектировщика под редакцией Николаева с.36 "Места установки неподвижных опор совмещают с узлами
ответвлений труб, местами установки на трубопроводах запорной арматуры...и другого оборудования."
Компенсацию тогда за счет поворотов и переходов над дорогами делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.5.2010, 19:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Причем тут температура наружного воздуха?Вы монтаж вести собираетесь в зимний период при -43С?? У вас же с обогревом труба....

Дерзайте вобщем cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 15.9.2017, 14:08
Сообщение #11


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Подниму тему. Подскажите, коллеги, какую нибудь литературу, где можно посмотреть, в каких местах ставят неподвижные опоры. У меня водопровод стальной, прокладка на опорах в тоннеле (коллекторе, канале). Тоннель сам подземный. Задвижки и пожарные гидранты ставлю в жб колодцах около тоннеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.9.2017, 17:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Продолжаем обсуждение сильфонников? - дайте тепловикам или сами просчитайте в старте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 17.9.2017, 12:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Задам может глупый вопросик по теме неподвижек; а если труба идет с обогревом теплофикационной водой, то на спутниках тоже нужны неподвижки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.9.2017, 10:24
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 15.9.2017, 14:08) *
Подниму тему. Подскажите, коллеги, какую нибудь литературу, где можно посмотреть, в каких местах ставят неподвижные опоры. У меня водопровод стальной, прокладка на опорах в тоннеле (коллекторе, канале). Тоннель сам подземный. Задвижки и пожарные гидранты ставлю в жб колодцах около тоннеля.

Негусто, но все же:
1. СНиП 2.04.02-84* (в СП пункт сами ищите) п. 8.17. Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию.
2. Журба, том 3, п. 20.8 (стр. 87) При прокладке стальных труб в туннеле длиной более 25-30 м трубы располагаются на роликовых или скользящих опорах с постановкой компенсаторов и «мертвых точек».
Можете обратиться к разделу Тепловые сети, там неподвижки встречаются чаще, норм и литературы должно быть больше.
Одно точно: неподвижки в тоннеле обязательно нужны. Можете конкретные вопросы задавать.
Цитата(marysiy @ 17.9.2017, 12:38) *
Задам может глупый вопросик по теме неподвижек; а если труба идет с обогревом теплофикационной водой, то на спутниках тоже нужны неподвижки?

Логично предположить, что нужны. Спутник относится к теплоснабжению, нужно искать в их нормах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.9.2017, 10:55
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В дополнение:
3. Ширакс - читать полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 18.9.2017, 12:06
Сообщение #16


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24) *
Негусто, но все же:

Спасибо!

Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24) *
(стр. 87)

У меня стр. 122 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 10:06
Сообщение #17


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



какой ду спутника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.9.2017, 10:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24) *
Одно точно: неподвижки в тоннеле обязательно нужны. Можете конкретные вопросы задавать.

Конкретно: какое обоснование у "обязательно нужны"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 10:51
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СП 33 9.28 На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует
применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами
всё. в остальных местах обязательности в применении НО нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 12:00
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 19.9.2017, 10:13) *
Конкретно: какое обоснование у "обязательно нужны"?

Здравый смысл и физика процесса, см. картинку
Прикрепленный файл  ___________________________.JPG ( 102,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123

Посмотрите амплитуду и характер перемещения трубопровода и опор. При наличии НО он выпрямляется и возвращается в исходное положение. При отсутствии НО он ползет, как повезет.
Кроме теплового расширения есть еще и скачки при гидравлическом ударе.
Можно еще добавить опыт: наблюдал трубопровод без НО, слетевший с опор вопреки все расчетам, он эти расчеты в глаза не видел. Там были явные гидроудары, их слышали в эксплуатации, они зафиксированы на самописцах.
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 10:51) *
СП 33 9.28 На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует
применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами
всё. в остальных местах обязательности в применении НО нет

Вы безжалостно исказили суть пункта, сократив его
На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами, испытывающими минимальные нагрузки, например, прокладку змейкой с неподвижными опорами, расположенными в вершинах звеньев по одну сторону от воздушной оси трассы.
Т.е. в этих грунтах нагрузку на НО нужно сокращать.
Во всей нормативке упоминание НО как само себе разумеющееся встречается, обговариваются только детали требований. Необязательность тоже не упоминается)
Выше цитировал литературу, где указана длина участка, при которой уже нужна НО. Можно перелопатить еще кучу литературы, но зачем?
Есть обратные доводы, почему НО не нужно ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 12:47
Сообщение #21


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не надо писать ересь
считать надо
то что вы приложили это годовой цикл трубопровода тепловых сетей
про гидравлические удары промолчу
вы где либо еще видели требования прокладки труб с неподвижными опорами? потому что их нет

вам задачка
хвс ду 300 спутник ду 32 т-150 длина прямого участка 50м
что поставите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 13:53
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47) *
не надо писать ересь

Можно подробнее?
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47) *
считать надо

Я с этим и не спорю, наоборот, двумя руками за clap.gif Ставить неподвижки только по расчету. Но расчет вам не покажет необходимость неподвижек.
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47) *
то что вы приложили это годовой цикл трубопровода тепловых сетей

И что из этого следует? Продолжите мысль.
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47) *
про гидравлические удары промолчу

Напрасно. Их не должно быть по проекту, а они есть) Или могут есть)) А могут не есть)))
Мне очень интересен ваш взгляд на эту сторону вопроса.
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47) *
вы где либо еще видели требования прокладки труб с неподвижными опорами? потому что их нет

На нет и суда нет. Я в свое время для себя сделал выводы. Каждому нужно самому лоб расшибить)
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47) *
вам задачка
хвс ду 300 спутник ду 32 т-150 длина прямого участка 50м
что поставите

Спасибо большое, но откажусь от решения. Нет старта - нет решения. А вариантов может быть много. Спутники - не моя тема. Тупо прямой участок не встречал. Нагрузки на концевые точки не ограничены. Поупражняться ради чего предлагаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 14:18
Сообщение #23


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



просто поиздевался над вами что вы 32 еще в старте считать собираетесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 15:14
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Поиздевался и будет.
Теплоспутник я не рассматривал вообще, о чем выше указал.
Перейдем к делу. Что по моим вопросам?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 15:22
Сообщение #25


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а какие у вас вопросы?
нет общих случаев для но
если есть конкретная задача, слушаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 15:30
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вопросы выше были, упорядочу:
Цитата(Dmitry_vk @ 19.9.2017, 13:53) *
1. Можно подробнее?
2. И что из этого следует? Продолжите мысль.
3. Мне очень интересен ваш взгляд на эту сторону вопроса.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 19.9.2017, 16:34
Сообщение #27


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 10:06) *
какой ду спутника

У меня без спутника, под землей в коллекторе. Я боюсь, что без НО фланцевые соединения задвижек поломаются. На 200 метров, удлинение 6 см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 16:38
Сообщение #28


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ду трубы?
откуда у тебя появилась разница в 25 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 19.9.2017, 17:02
Сообщение #29


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Ду300
Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 17:17
Сообщение #30


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



если при пуске не порвало, то уже не порвет, при пуске сжитие должно было быть, возможно есть теперь натяг на фланцах и при замене арматуры будут проблемы
но раз не лопнуло значит есть куда компенсироваться
но тебе ни к чему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:13