> Fc202 смена по
kapt
сообщение 31.1.2018, 21:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2018
Пользователь №: 335922



Версия по 1.73. Когда интервал переключения доходит до 0 переключается на другой насос, но при этом остается в 0 и опять переключает насос. Помогает сброс, после чего месяц два работает нормально. Сказали надо менять версию ПО. Говорят прога МСТ 10 может. Ктонибуть может помочь с инструкцией и ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.1.2018, 21:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(kapt @ 31.1.2018, 21:03) *
Версия по 1.73. Когда интервал переключения доходит до 0 переключается на другой насос, но при этом остается в 0 и опять переключает насос. Помогает сброс, после чего месяц два работает нормально. Сказали надо менять версию ПО. Говорят прога МСТ 10 может. Ктонибуть может помочь с инструкцией и ПО.


А кто такое сказал? Обращайтесь к официалам, пусть подтвердят или подскажут в чем дело..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapt
сообщение 31.1.2018, 21:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2018
Пользователь №: 335922



Официалы и сказали известный баг. Нужна перепрошивка. 8 штук цена вопроса 40000р. Хотелось бы подешевле тем более проблема по.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapt
сообщение 31.1.2018, 22:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2018
Пользователь №: 335922



Вот подобная тема. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113647
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.1.2018, 22:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Разводят.. Скиньте раздел 25, посмотрю, может где явная ошибка..
Другой вариант - ехать к официалам с железом, должны забесплатно сделать перепрошивку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapt
сообщение 1.2.2018, 8:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2018
Пользователь №: 335922



Без выезда 32000р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 1.2.2018, 9:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Ну тогда зафиксировать несоответствующее качество и вернуть по гарантии продавцу, а он пусть сам решает что делать. А если зафиксировать потери бизнеса, то еще и судом пригрозить - сами приедут заберут.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 1.2.2018, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapt
сообщение 1.2.2018, 9:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2018
Пользователь №: 335922



Цитата(mr_Frodo64 @ 1.2.2018, 9:36) *
Ну тогда зафиксировать несоответствующее качество и вернуть по гарантии продавцу, а он пусть сам решает что делать. А если зафиксировать потери бизнеса, то еще и судом пригрозить - сами приедут заберут.

Гарантия давно кончилась. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 6.2.2018, 12:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(mr_Frodo64 @ 1.2.2018, 9:36) *
Ну тогда зафиксировать несоответствующее качество и вернуть по гарантии продавцу, а он пусть сам решает что делать. А если зафиксировать потери бизнеса, то еще и судом пригрозить - сами приедут заберут.


попробуйте сами обратиться в суд. Для суда нужна экспертиза. Экспертиза в данном случае - это не осмотр пары ботинок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapt
сообщение 8.2.2018, 9:56
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2018
Пользователь №: 335922



Добрый день. Вчера добрался до ЧП. У ноутбука был севший аккум. подключать с воткнутым блоком питания не рискнул, хотя в нем есть транс. Подключился через USB. Все бодренько определилось. Решил считать ПО (USB 1/1 FC202..../Drive File System/Export File) там выбираете в правом окне файл и в левое окно его. Дальше появляется табличка о отключении ЧП, Экран гаснет, полоска двигается, минут 5 и файл у Вас. ЧП перезагружается и нормально продолжает работать. Дальше скопировал ЧП из пункта USB 1 в пункт Project и сохранил. Файл и проэкт сохранять с названием на латинице, кириллицей сохраняет кракозяками и потом не загружает. Можно переименовать и все в порядке. файл сохранился с Названием FC202_STD_1_05.sas. Прошивать пока не пробовал нет свободного ЧП. И денег, чтобы новый покупать в случае чего smile.gif.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FC202_STD_1_05.rar ( 169,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:07