> размер выхода радиального вентилятора чем определяется?
b_lack
сообщение 4.9.2018, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.9.2014
Пользователь №: 244724



Радиальный вентилятор имеет выход 160х160 и производительность 1800 м3/ч. Через канал сечения 160х160 что бы прогнать воздух объемом 1800 м3/ч, надо что бы поток двигался со скоростью 20 м/с. В чем смысл выхода 160х160, почему не сделать хотя бы 200х200?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.9.2018, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На всех картинках во всех учебниках четко нарисован вентилятор с переходом на большее сечение после "выхода" из него и график давления и полстраницы пояснений, равно как и про вход в вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2018, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(b_lack @ 4.9.2018, 10:09) *
В чем смысл выхода 160х160, почему не сделать хотя бы 200х200?

А если мне нужно обеспечить в проекте скорость в сети воздуховодов не более 6 м/с, то почему бы не сделать хотя бы 300х300 мм?
Локальные задачи Вашего/моего/любого конкретного объекта/проекта должны учитывать геометрические параметры применяемого оборудования в части проектирования сети с применением этого оборудования, а не наоборот. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.9.2018, 11:30
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос ТС показывает полное отсутствие понятия о работе вентилятора в сети и назначении диффузора за вентилятором. Прежде, чем задавать такой вопрос с добавлением "почему бы не..." настоятельно рекомендую изучить основы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2018, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, что вопрос ТС больше относился не к работе вентилятора в сети, а к конструктивному исполнению вентилятора.
В таком случае необходимо понимание, что вентилятор - это машина, служащая для перемещения воздуха. Поэтому его конструктивное устройство и габаритные размеры заточены на получение максимальной эффективности такой машины в заданном/применяемом диапазоне расхода воздуха, а не на множество возможных вариантов обвязки воздуховодами этой машины.

Если же обсуждать возможность применения вентилятора в конкретной сети, то надо обращать внимание не только на аэродинамические характеристики вентилятора, но и на его акустические показатели. Тогда, возможно, окажется, что и типоразмер или даже тип вентилятора понадобится совсем другой. И в таком случае не будет, вероятно, довольно бессмысленного вопроса ТС по размерам выхлопа вентилятора.rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
b_lack
сообщение 4.9.2018, 12:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.9.2014
Пользователь №: 244724



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.9.2018, 12:56
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(b_lack @ 4.9.2018, 10:09) *
В чем смысл выхода 160х160, почему не сделать хотя бы 200х200?
Спасибо.

Ниже металлоёмкость и габаритные размеры - в этом смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.9.2018, 13:39
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И категорически не надо выполнять участок за выхлопом "прямым сечением один к одному".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2018, 14:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 4.9.2018, 13:39) *
И категорически не надо выполнять участок за выхлопом "прямым сечением один к одному".

По-моему, Ваша категоричность не обоснована - бывают факельные выбросы общеобменки и МО, а также выбросы дыма на фасаде здания (для них нормируемая скорость не менее 20 м/с). Ещё бывают стеснённые условия в существующих зданиях, когда переход на бОльшее сечение возможно выполнить не у вентилятора, а только на некотором расстоянии от него (речь, разумеется, о прямых участках до перехода).
Никогда не говори «никогда» (с) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.9.2018, 15:55
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По условиям работы вентилятора именно не рекомендую. Запретить нельзя, есть и сужения. "Всего-то" ощутимо возрастут потери и упадёт КПД. А так - всё будет работать.
Так же и условия входа. Работать будет. Но... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2018, 16:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 4.9.2018, 13:39) *
...категорически не надо выполнять участок за выхлопом "прямым сечением один к одному".

Цитата(Skaramush @ 4.9.2018, 15:55) *
По условиям работы вентилятора именно не рекомендую. ...

С моей точки зрения между этим и этим дистанция огромного размера!
И на этой дистанции умещаются все возможные законные отступления от общих рекомендаций. В моём предыдущем посте перечислена только наиболее распространённая часть таких отступлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.9.2018, 16:49
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Могу вернуть "категорически". Дело в том, что установка диффузора не является сложной проблемой, но имеет существенное влияние на работу вентилятора. Когда впоследствии начинаются вопросы "вот, всё подобрано и посчитано, а характеристики не выдаёт" несколько поздновато пить боржоми.
Масса (подавляющее большинство) встречаемых проектов - магистральные линии "от сечения". То есть - либо не читалось в процессе обучения, либо пролетело через оба ушных отверстия не зацепив мозг.

Да, бывают самые разные стеснённые условия. Но принимая их надо чётко понимать все последствия. И именно категорически не рекомендую. Запретить не могу.
Тут по соседству тема про "некорректный расчёт вентиляции". Так там чётко можно предположить одной из существенных причин не выхода на параметры - влияние системы ("системный фактор"). Про которое (который), к моему глубокому сожалению, информация крайне часто оказывается как откровение. А должна быть азбукой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения