Когда работали над нынешними нормативными документами просто не было таких колонок и их не рассматривали (это мое мнение). Ответь мне на один вопрос: чем отличаются продукты сгорания от колонки и от котла (если они оба работают на газе), наверное не чем. Если не где этого не прописано, то остается на усмотрение проектировщика, вот они и решили приравнять их к коаксиальным дымоходам от котлов.
СП 42-101-2003 (по крайней мере для России):
Цитата
...
Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов
сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену
без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией
по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на
расстоянии не менее:
- 2,0 м от уровня земли;
- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий
(решеток);
- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные
стеклоблоками.
Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под
вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует
принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли
зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R .
Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в
проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
...
Сообщение отредактировал ozord - 26.2.2012, 10:05