> Пожарные гидранты
Мария45
сообщение 5.4.2021, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453



Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2021, 15:35
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Мария45 @ 5.4.2021, 14:31) *
Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?

Процитируйте пункт норм который Вам не понятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.4.2021, 18:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Мария45 @ 5.4.2021, 14:31) *
Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?

Правильный вопрос, наверное, ближе к такому: как происходит закольцовка наружных сетей и вообще нужна ли она?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария45
сообщение 6.4.2021, 6:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453



вопрос скорее в том, закольцовывают ли сети между двумя пожарными гидрантами? или в таком случае закольцовывают весь водопровод до ближайшего ВК? т.к. кольцевание сети между 2мя пг особо смысла не имеет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.4.2021, 8:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Мария45 @ 6.4.2021, 6:47) *
вопрос скорее в том, закольцовывают ли сети между двумя пожарными гидрантами? или в таком случае закольцовывают весь водопровод до ближайшего ВК? т.к. кольцевание сети между 2мя пг особо смысла не имеет


Вообще вопрос не очень понятен. Рисуйте схему, план. Как закольцевать выбираете Вы как инженер смотря на план сетей, если это вопрос лишних 10м трубы это одно для заказчика, если лишних 200м, то это уже другое. Но кольцевать нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 6.4.2021, 9:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



По идее, для противопожарного водопровода кольцевые сети требуются всегда, за исключением тупиковых участков от кольца, не длиннее 200м (п.8.4 СП8). Если те гидранты установлены на удалении более 200 м от кольца или насосной обеспечивающей нужды пожаротушения, то отсутствие кольца можно обосновать. Также можно сделать, при удалении более 200м, - два водовода до первого гидранта и тупик до второго.

Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 6.4.2021, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения