сообщение 16.7.2020, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 366622



Всем привет, подскажите, начертил все системы воздуховодов, все расходы ВРУ расставил, на открытые концы поставил заглушки, оставил только открытый конец, который условно в венткамеру пойдут, и сделал расчет по суммированию расходов, часть систем посчиталась правильно, а часть почему-то не посчиталась, выдавая ошибки "компонент за пределами сети", хотя все воздуховоды в одной плоскости и тд. Параметры расчетов для всех систем одинаковые. В чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 16.7.2020, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Егор12 @ 16.7.2020, 15:19) *
Всем привет, подскажите, начертил все системы воздуховодов, все расходы ВРУ расставил, на открытые концы поставил заглушки, оставил только открытый конец, который условно в венткамеру пойдут, и сделал расчет по суммированию расходов, часть систем посчиталась правильно, а часть почему-то не посчиталась, выдавая ошибки "компонент за пределами сети", хотя все воздуховоды в одной плоскости и тд. Параметры расчетов для всех систем одинаковые. В чем может быть проблема?

Считайте системы по одной, и ищите где открыт конец. Может где-то в стороне какой-то элемент есть не присоединенный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 17.7.2020, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(Егор12 @ 16.7.2020, 11:19) *
Всем привет, подскажите, начертил все системы воздуховодов, все расходы ВРУ расставил, на открытые концы поставил заглушки, оставил только открытый конец, который условно в венткамеру пойдут, и сделал расчет по суммированию расходов, часть систем посчиталась правильно, а часть почему-то не посчиталась, выдавая ошибки "компонент за пределами сети", хотя все воздуховоды в одной плоскости и тд. Параметры расчетов для всех систем одинаковые. В чем может быть проблема?

Еще в magicade есть опция в разделе текста называется показать свойства объекта. Там можно выделить пункт "открытые концы" и покажет где есть открытые концы на чертеже. Иногда удобно для поиска таких мелочей.
Второй вариант с этой ошибкой что где то не присоединились виртуальные соединения. Если системы на нескольких чертежах то надо зайти на каждом в "отчет по виртуальным соединениям" и глянуть на каждом должно быть указано направление. "вверх/вниз/влево/вправо" если где то нет значит расход не передается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 27.10.2022, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Если в чертеже несколько систем, то надо проверить, чтобы трубопроводы одной системы не были виртуально присоединены к другой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:46