Методы проектирования (с неподвижками и без них)) |
|
|
|
21.10.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Интересная ситуация!
Проектируем тепловые сети рядом с Москвой, экспертизу придется проходить в Москве, на часть объектов наняли субподрядчиков и чтоб проекты были одинаковые показали как мы в Санкт-Петербурге проектируем тепловые сети и началось.... а теперь интрига;), подрядчик утверждект что на стальные трубы в ППУ изоляции фирмы Строй полимер при бесканальной прокладке вообще не нужны неподвижки, на узлах трубопровода неподвижки они тоже не ставят, по трассе делают z и г образные компенсаторы с амортизирующими прокладками и никак их не зажимают неподвижками, объясняя это тем что грунт, который зажимает трубу не дает ей удлиняться, тепловые камеры отдельная история! Вопрос такой: по их словам может возникнуть проблема с экспертизой Московской действительно это так поделитесь опытом действительно в москве так проетируют!
Я всю жизнь проектировал по справочникам проектировщика неподвижки ставил по таблице максимальных расстояний при способе компенсации и изходя из конфигурации трассы проверяя это в старте и по Николаеву, на мои факты что есть николаев и т д, их аргументы что он писался для канальной прокладке и все остальные справочники тоже!
Уверен в своей правоте, но хочу услышать мнения специалистов!!
|
|
|
|
|
21.10.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
В бесканалке есть такое понятие как ложная неподвижная опора. Она появляется на достаточно длинных прямых участках где тепловое расширение металла начинает уравновешиваться силой трения оболочки трубы об окружающий е грунт. Расстояние на котором опора появляется указано в пособиях по проектированию (в частности в Мослоулайновском вроде было).
|
|
|
|
|
21.10.2010, 19:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.9.2008
Из: Киев
Пользователь №: 22454
|
Цитата(К.Д. @ 21.10.2010, 17:14) В бесканалке есть такое понятие как ложная неподвижная опора. Ещё её называют условной неподвижной опорой.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(grigoriy198525 @ 21.10.2010, 17:02) Уверен в своей правоте, но хочу услышать мнения специалистов!! Не надо быть таким уверенным. Почитайте,есть куча литературы. В редких случаях НО ставят при бесканальной прокладке.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 4:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
|
Я считаю так: 1. Если Вы ранее проектировали теплотрассу бесканальной прокладки то вы должы знать про условную неподвижную опору которая возникает в определенных местах трубопровода в силу удерживания его грунтом. 2. Правильный её расчет дает вам возможность сэкономить деньги заказчика и выполнить проект с минимальными для него потерями (при правильной постановке вопроса авось и Вам чего перепадёт ) 2. Открыв Руководство - Стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией (НПО «Стройполимер», 2005) http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=271 и просмотрев его основные постулаты Вы начнете разговаривать с подрядчиком на одном языке. 3. Сколько экспертов и экспертиз, мнений, специфики, особенностей, требованиий и "приколов" у них, постоянно приходится под эксперта подстраиваться (не каждому удается навязать свое мнение и убедить в правильности своего проектного решения) поэтому Вам оптимально было бы взять за основу один из ранее прошедших московскую экспертизу проектов с теми же трубами того же изготовителя и потом уже сделав для себя определенные выводы заниматься проектированием в конкретно взятом регионе.
Сообщение отредактировал KaktuS - 22.10.2010, 5:03
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
22.10.2010, 6:23
|
Guest Forum
|
Может быть, вопрошающий покажет нам свою схему теплотрассы, чтобы говорить определённо, ведь на прямой ввода в здание мнимая опора создаст проблемы.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Схема моя проста, ставлю неподвижки на выходе из котельной, на вводе в ИТП, на узлах трубопровода, на прямых участках длину выбирая из возможной компенсации сильфонника с нужным запасом, также зажимаю неподвижками углы поворота и укладываю их в канал по типовым альбомам например 313.ТС-002-001 (прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ), выбирая максимально допустимую длину самокомпенсирующего участка тоже из спец таблиц справочника проектировщика, она там дана для всех видов компенсации! после всего этого проверяю расчеты в СТАРТЕ у нас это частенько требует заказчик! По поводу труб Стройполимера, за ссылку спасибо любопытно будет ознакомиться! По поводу зажимания в грунте трубопровода не спорю, действительно присутствует, но например в том же 313 альбоме оно учтено при подборе г п z образных компенсаторов, между НЕПОДВИЖНЫМИ опорами.
|
|
|
|
Гость_ТеплОВиК@_*
|
22.10.2010, 10:34
|
Guest Forum
|
Уважаемые господа! Опора называется МНИМОЙ на ППУ )) А не условной и прочее ) По сути сказанного выше совершенно согласен, что НО на ППУ - суть вынужденная и исключительная мера в случаях, когда: 1. При вводе труб в ИТП/ЦТП длина прямого участка более 12 м. 2. Плечо Z-образного компенсатора имеет плечо, недостаточное для компенсации перемещений... в подобных же случаях при входе в камеру при длине прямого участка более 6 м. Но на самом деле, всё проверять СТАРТом!
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
И еще, на узлах трубопровода ВСЕ из читающих тему ставят неподвижки???? Меня еще в универе учили что ставить нужно при любои способе прокладки, если кто-то не ставит, напишите почему желательно со ссылкой на какой нибуть источник! наши коллеги из подмосковья не ставят объясняя это тем что при бесканальной ставить не нужно!
|
|
|
|
|
22.10.2010, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535
|
Цитата(ТеплОВиК@ @ 22.10.2010, 11:34) Уважаемые господа! Опора называется МНИМОЙ на ППУ )) А не условной и прочее ) По сути сказанного выше совершенно согласен, что НО на ППУ - суть вынужденная и исключительная мера в случаях, когда: 1. При вводе труб в ИТП/ЦТП длина прямого участка более 12 м. 2. Плечо Z-образного компенсатора имеет плечо, недостаточное для компенсации перемещений... в подобных же случаях при входе в камеру при длине прямого участка более 6 м. Но на самом деле, всё проверять СТАРТом! И при проверке в Старте, перемещения на вводе труб в ИТП/ЦТП не должны превышать определенной величины, Какой?
|
|
|
|
|
22.10.2010, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(grigoriy198525 @ 22.10.2010, 8:57) ...... на прямых участках длину выбирая из возможной компенсации сильфонника с нужным запасом..... А как Вы на бесканалке ставите сильфонные компенсаторы?
|
|
|
|
|
22.10.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
На прямом участке между двумя неподвижными опорами, еще как-то можно ставить? Не игнорируйте мой вопрос про узлы трубопровода!!!!
|
|
|
|
|
22.10.2010, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Цитата(jota @ 22.10.2010, 15:44) А как Вы на бесканалке ставите сильфонные компенсаторы? СКУ ставят. Они в кожухе и внутри него нормально ерзает гофра.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 17:39
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
grigoriy198525 Нет, не все читающие ставят неподвижки... Я не ставлю... ставлю, только если уж совсем патовая ситуация. А так... поближе к "мнимой" опоре и всё ок! Сссылки на источник не дам, нет... да в "Старте", новеньком, посмотрите и всё поймете, там всё динамически наглядно! Молодцы Ваши коллеги из подмосковья - на поводу прям так сразу не идут))))
|
|
|
|
|
26.10.2010, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Я считаю, что каждое свое решение нужно обосновывать, т.к. существует много разных проетных решений имеющих право на существование, много разных экспертов имеющих свое мнение и сказать просто я не ставлю потому что потому, не совсем правильно! Я могу обосновать решение почему я ставлю, и пусть это всего лишь справочное пособие,но все же! Поэтому на поводу идти не надо, но поставить опору, в сложившейся ситуации будет более правильней чем не поставить!!!!!
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
26.10.2010, 10:39
|
Guest Forum
|
Может быть, вы нам схемы покажете, как задачки по неподвижкам?
|
|
|
|
|
26.10.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52
|
Хочу вставить свои 5 копеек. Делал на подряде для Питера теплотрассу (где-то даже на форуме спрашивал о согласовании) так вот судя по замечаниям согсаовывающей конторы в Питере создалось впечатление что люди никогда не видели и не знают что такое трассы из ПИ труб. О мнимых опорах они вообще не имеют понятия. К вопросму об НО - ставлю на выходе из камеры и если длмнный участок на вводе (До 9 м наши производители в рекомендациях не предусматриват установку)
|
|
|
|
|
27.10.2010, 10:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
grigoriy198525 Обосновать решение тоже можно, конечно.... Вот Вы например для чего ставите неподвижные опоры в принципе, не только на ППУ трубе, а вообще? Я, что бы минимизировать перемещения трубы в месте врезки. Так вот посмотрите в "Старте", как ведет себя врезка в близости от мнимой опоры, какие у нее там премещения... Обосновать свое решение только справочным пособием (какое?) это показать, что не понимаешь сути проблемы. Ах, да... P.S. !!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Если Ваши проверяющие организации пропускают мнимые опоры, замечательно! У нас такое не пройдет поэтому на УТ ставим реальные!ё Старт конечно решает вопросы, но вот как себя будет вести труба при высоком уровне грунтовых вод, какой там будет коэффициент трения в грунте при таких условиях, я не нашел, возможно у меня старая версия или это вообще не учитывают? "Учебное пособие к курсу теплоснабжения СПБГАСУ" Решение нужно обосновывать всеми доступными способами!
Сфинкс Схемы пока нет!
Кто-нибудь скиньте ссылку на "Руководство по проектированию под редакцией Магалифа НТЦ «Трубопровод»" Пожалуйста!!!!
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
27.10.2010, 17:48
|
Guest Forum
|
Ссылки на Магалифа: 1) Яндекс; 1) Гугл; 1) Диск Цэ
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
СПАСИБО Сфинкс-Вам к Петросяну нужно, в кривое зеркало!!!
У кого есть, выложите пожалуйста на форум литературу: "Руководство по проектированию под редакцией Магалифа НТЦ «Трубопровод»"!
Проектирующие теплосеть с мнимыми опорами, ответьте, как вы учитываете грунтовые воды???? Тот же вопрос к специалистам по старту?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 17:04
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(grigoriy198525 @ 28.10.2010, 17:57) СПАСИБО Сфинкс-Вам к Петросяну нужно, в кривое зеркало!!!
У кого есть, выложите пожалуйста на форум литературу: "Руководство по проектированию под редакцией Магалифа НТЦ «Трубопровод»"!
Проектирующие теплосеть с мнимыми опорами, ответьте, как вы учитываете грунтовые воды???? Тот же вопрос к специалистам по старту? Так он его и взял туда, Петросян Замнет же его наш добрый волшебник)))
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
28.10.2010, 17:04
|
Guest Forum
|
Архив Магалифа закачал вчера себе в почту, могу переслать, но лишь при обращении в ПОЧТУ е-мэйл через форму форума.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
29.10.2010, 9:29
|
Guest Forum
|
Специально повторяю: про методичку в личку писать бесполезно, пишите мне на эл.почту через форму форума, тогда форум сообщает от кого и адрес заведомо верный для пересылки.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Ауууу!!!! Форумчане!!! Откликнитесь!!! Ответьте пожалуйста на мой вопрос:::: Проектирующие теплосеть с мнимыми опорами, ответьте, как вы учитываете грунтовые воды???? Тот же вопрос к специалистам по старту? Не будьте бездушными к чужой проблеме!:)
|
|
|
|
|
29.10.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(grigoriy198525 @ 29.10.2010, 10:14) [b]Проектирующие теплосеть с мнимыми опорами, ответьте, как вы учитываете грунтовые воды???? Вставлю своих пять копеек. По идее грунтовых вод возле т/сети быть не должно, либо они ниже, либо есть(должен быть) дренаж.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
По идее не должно, но зачастую есть! особенно показательная ситуация, когда съемку и инженерно геологические изыскания делают летом, когда все сухо, а осенью труба всплывает (был один случай, исправляли косяки подрядчика разгрузочными плитами, т.к стальная труба в ППУ тупо всплыла осенью, т.к 1)неглубоко лежала 0,3-0,5 и 2)не успели водой заполнить систему, лежала пустой))) )!
Дренаж никто не делает, по крайней мере я не разу не встречал, дорого и заказчик не хочет! СП41-105-2002 4.39 Изолированные теплопроводы не требуют устройства попутного дренажа. По требованию заказчика при высоком уровне стояния грунтовых вод в проекте может быть предусмотрен попутный дренаж.
Сообщение отредактировал grigoriy198525 - 29.10.2010, 11:34
|
|
|
|
|
2.11.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Специалисты по мнимым опорам, ответьте пожалуйста, на поставленный вопрос, очень важно, т.к для Питера, который стоит на болоте, мнимые опоры могут оказаться плывущими!!!
Проектирующие теплосеть с мнимыми опорами, ответьте, как вы учитываете грунтовые воды????
|
|
|
|
|
2.11.2010, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(grigoriy198525 @ 2.11.2010, 18:52) ... мнимые опоры могут оказаться плывущими!!! Мнимые никуда не поплывут. На то они и мнимые. А вот как себя поведут настоящие НО на болоте? Скорее всего "поплывут".
Сообщение отредактировал Ernestas - 2.11.2010, 18:09
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Не соглашусь! Мнимая опора основана на трении в грунте, в болоте (в грунтовых водах) трение частично отсутствует, труба будет себя вести как при надземной прокладке, т.е мнимые опоры работать не будут (это мое субъективное мнение) если есть спецы в этом вопросе поправьте, а щитовая она и в болоте щитовая, осевое перемещение даже в грунтовых водах будет зафиксированно!
|
|
|
|