> Скруббер, мокрая очистка газов
Евген 2006
сообщение 25.12.2017, 7:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 333663



Здравствуйте.

В проект заложена мокрая очистка газов, подскажите кто сталкивался с реальным оборудованием, может эксплуатировал, какие аппараты можно поcмотреть. В частности очистка по NOx.

P.S. Всех с наступающим!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.12.2017, 11:53
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Так а что в проекте-то что? Скрубберы разные бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KUGA
сообщение 25.12.2017, 11:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.7.2008
Пользователь №: 20216



Добрый день!
Я сталкивался дважды. На исследовательской установке синтез-газа ставили центробежно-барботажный аппарат и форсунку, в качестве раствора растворяли NaOH с рН=13. Эффективность по NO2, была 90%, и по NO около 90%. Почему улавливался NO мне не понятно, т.к. в литературе написано, что растворимость у NO низкая и ловить его водными растворами не получается. Второй раз сталкивался на пенном аппарате Вортэкс, Новосибирск, пробовали в качестве раствора мочевину. Эффективность по NOх около 40%, по SOx около 50%. При использовании раствора NaOH с рН=12 эффективность NOx 60%, эффективность SOx 90%.
В общем, все зависит от раствора и от времени контакта в скруббере, для максимальной эффективности можно использовать обычный полый скруббер с форсунками в несколько ярусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген 2006
сообщение 26.12.2017, 8:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 333663



Большое спасибо за предоставленную информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:20