Как вы знаете, парораспределительный цилиндр горячий, и дико конденсирует в приточном воздуховоде. Поэтому дренаж оттуда очень важен.
А у одного увлажнителя (Carel HumiSteam электродный на 8 л) на третьем году работы забились парораспределительное устройство и дренажная трубочка неким веществом. Оно похоже на густой клей или хвойную смолу. Бледно жёлтого цвета, не имеет запаха. На воздухе почти не сохнет, только чуть темнеет и становится более липким. Комочка размером с жвачку такого вещества достаточно, чтобы забить дренажную трубку, и вода пошла через воздуховод искать себе выход в потолке. А люди не любят, когда им на голову течёт вода. Каждые два месяца после прочистки. Ищем:
- Спросил у Carelцев. К ним с таким уже обращались, из разных городов, но что это - пока не знают. Дал им образец на анализ, жду.
- Нашёл в том же ЖК (на той же воде) владельца канального увлажнителя. У него такой проблемы нет. Значит, дело не в воде.
- Но у него ТЭНовый. Сообщил Carelцам про тэн - сказали, что и ТЭНоводы к ним обращались. Значит, дело не в электролизе.
- Сдал вещество химикам на анализ сам - сказали, что это смазка. Органическая. Такая используется в технике.
- Спросил в ЖК что меняли в системе ХВС - 7 лет ничего не меняли.
Откуда эта смазка может идти?
Кто уже сталкивался с таким случаем?