Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Щит управления насосом
t10000
сообщение 3.6.2019, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.3.2015
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 261941



Есть проектная ДГУ (с собственным баком топлива) + отдельно в землю закопанный топливный бак.
Надо разработать щит управления топливным насосом который будет перекачивать топливо из дополнительного бака в основной.
Вопросы:
1. нужен ли резервный насос
2. каким видом реле лучше контролировать уровень топлива в основном и дополнительном баке?
3. какие есть требования к исполнению реле?
4. нужна защита от сухого хода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.6.2019, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



"Реле" здесь как-то непременимо.
Если нет особых требований, в том числе по безопасности, нужно пользоваться готовым контроллером. У которого есть и входы датчиков НУ, ВУ, и вход датчика сухого хода; целая куча стандартных встроенных алгоритмов; защита, блокировки и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2019, 17:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Гризли @ 3.6.2019, 15:59) *
"Реле" здесь как-то непременимо.
Если нет особых требований, в том числе по безопасности, нужно пользоваться готовым контроллером. У которого есть и входы датчиков НУ, ВУ, и вход датчика сухого хода; целая куча стандартных встроенных алгоритмов; защита, блокировки и т.п.

Например: https://www.owen.ru/product/sau_u
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Толяныч
сообщение 19.6.2019, 16:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.6.2019
Пользователь №: 361710



Резервный насос должен быть в любом случае. К релейной защите должны быть определенные требования, такие как чувствительность, надежность, селективность и быстродействие. Но я думаю вы об этом сами знаете, а я только подтвердил вам эту информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:30