АВР с тремя вводами |
|
|
|
4.10.2019, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Ищу схему электрическую принципиальную АВР с тремя вводами Имею техническую информацию при такм варианте ввода Но непонятно на листе 16 безымянные провода креле КL3 RL1 и контакта замыкающего релеKT1 откула идут эти провода
Прикрепленные файлы
_8320_.pdf ( 2,97 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
5.10.2019, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Анатолий, привет! Павел. Пожалуйтса забей на эти схемы. У АВВ есть переключатели вводов, стоит только поискать. Чтобы о5 проблем не было.
|
|
|
|
|
6.10.2019, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Цитата(Banned @ 5.10.2019, 21:16) Анатолий, привет! Павел. Пожалуйтса забей на эти схемы. У АВВ есть переключатели вводов, стоит только поискать. Чтобы о5 проблем не было. Заказчик настоядл на этой информацией Все аппараты необходимомо разместить на существующих конструкциях щитов ШО-70, демонтировав все старые физически изношенные аппараты Заказчик просил разработать схемы на отечественных электромеханических реле не используя МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ ТЕХНИКУ Может быть кто нибудь проконсультирует? бУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.10.2019, 11:57
|
|
|
|
|
7.10.2019, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Анатолий! Все гораздо проще, чем вы предполагаете. По схеме АВРов, на каждые два ввода. Если по двум этим вводам авария, то включается третий. Сделайте, чтоб по первым вводам был выбор как на 3.pdf ( 56.09 килобайт) у Аспект. Все просто.
|
|
|
|
|
8.10.2019, 2:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Кстати, каскадное включение двух двухлинейных АВР - вполне себе решение. Важно только правильно сделать приоритеты - самой ближней к нагрузке должна быть приоритетная линия, чтобы избежать лишних переключений.
|
|
|
|
|
18.11.2019, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
на механических реле можно, но будет жопа... Хотя если у ДГУ собственные мозги то можно.
2 ввода, секционный контактор, на одном из вводов параллельно автомат с мотор приводом ДГУ. Все три аппарата должны быть сблокированы троссиковым блокиратором.
схема АВР не принципиально на чем, главное блокировки
|
|
|
|
|
20.12.2019, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
УВважаемые, Коллеги! Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами Один ввод (основной) от ТП 6/0.4 Второй ввод от дизель генераторной установки Третий ввод от источника бесперебойного питания Объект- Противопожарная насосная станция Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.2.10 Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
20.12.2019, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
УВважаемые, Коллеги! Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами Один ввод (основной) от ТП 6/0.4 Второй ввод от дизель генераторной установки Третий ввод от источника бесперебойного питания Объект- Противопожарная насосная станция Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.2.10 Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
22.12.2019, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Убедительно прошу рекомендовать тип ипроизводитель ИБП для такой схемы Заранее благодарен!
Прикрепленные файлы
2_1.dwg ( 308,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
22.12.2019, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Анатолий! Постеснялись бы эту галиматью выкладывать. 2_1.dwg ( 308.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 Один хрен, никто ничего не поймет.
С наилучшими пожеланиями, Павел.
|
|
|
|
|
22.12.2019, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(Нкушник @ 22.12.2019, 18:52) Убедительно прошу рекомендовать тип ипроизводитель ИБП для такой схемы Заранее благодарен! А какова мощность двигателей насосов пожаротушения? Сколько насосов будет одновременно работать на тушение пожара с питанием от ИБН? У вас расчетная мощность на питающем кабеле - 1Н-5 равна 35 кВт , Ін=62,8А. ИБН должен выполнить пуск двигателей насосов и работу во время тушения пожара. Сколько времени понадобится на тушение пожара? И какой емкости должен быть аккумулятор ИБН для обеспечения работы насосной пожаротушения? Мне кажется, от затеи с ИБП надо отказаться. В крайнем случае, для обеспечения надежной работы пожаротушения, нужно ставить две дизельных электростанции мощностью не менее 50 кВт.
Сообщение отредактировал Аспект - 22.12.2019, 22:40
|
|
|
|
|
23.12.2019, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Анатолий, в следующий раз будьте поаккуратнее в задавании вопросов. Ведь кроме отсебятины дилетантов, вы ответы не получите.
|
|
|
|
|
23.12.2019, 3:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Дизель генераторная установка мощностью 70 кВт -1 шт приобретена Заказчиком ИБП принимается пл требованию Заказчика
Сообщение отредактировал Нкушник - 23.12.2019, 3:02
|
|
|
|
|
23.12.2019, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(Нкушник @ 23.12.2019, 4:02) Дизель генераторная установка мощностью 70 кВт -1 шт приобретена Заказчиком ИБП принимается пл требованию Заказчика Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА. Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8. За 8 минут потушите пожар? Можно в параллель включить несколько штук. http://www.upsnewave.ru/ru/product/newave-...werscale-10-50/
|
|
|
|
|
23.12.2019, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(Аспект @ 23.12.2019, 11:26) Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА. Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8.
За 8 минут потушите пожар? Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП? На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать.
|
|
|
|
|
23.12.2019, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Цитата(Banned @ 23.12.2019, 14:17) Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП? На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать. А для чего существует этот форум? Не все такие есть, которые все знают Еще никто меня ни на одном форуме не осуждал за это
|
|
|
|
|
23.12.2019, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2010
Пользователь №: 59140
|
За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим
|
|
|
|
|
23.12.2019, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(alexm32 @ 23.12.2019, 14:44) За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим А теперь нарисуй как это будет выглядеть)))
|
|
|
|
|
23.12.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(Banned @ 23.12.2019, 15:17) Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП? На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать. Уважаемый знайка! Ждем ваших ответов и рекомендаций. После которых вас сразу все зауважают.
|
|
|
|
|
23.12.2019, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(Аспект @ 23.12.2019, 16:57) Уважаемый знайка! Ждем ваших ответов и рекомендаций. После которых вас сразу все зауважают. Вы о себе во множественном числе? Вам не приходилось решать такие задачи и не придется. Кроме детского лепета с переходом на личности, иного от форума ожидать не следует.
|
|
|
|
|
24.12.2019, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Два года назад, примерно такой же объект, как у Нкушника, два ввода и ДЭС. Фото шкафа секционного автомата с АВР на основе оборудования Schneider Electric в монтаже.
________.JPG ( 3,49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
26.12.2019, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(alexm32 @ 23.12.2019, 14:44) За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС. Есть альбом решений по АВР. Может пригодится -
_______________________________________________A_____2017_.pdf ( 3,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
26.12.2019, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(Аспект @ 26.12.2019, 9:48) Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС. Есть альбом решений по АВР. Может пригодится -
_______________________________________________A_____2017_.pdf ( 3,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22Вот возьми и нарисуй это. Только тогда за умного сойдешь. А свою туфту оставь себе.
|
|
|
|
|
26.12.2019, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136
|
откуда 3 ввода? И зачем ИБП? Такая же ПНС, только генератор на 330 кВа. Работает по давлению. Используем АВР на базе реверсивного выключателя нагрузки с мотор-приводом, типа OTM160...2500_C. Дизель сам заводится, сам глушится. Схемы на сайте АВВ. Нагрузка: 1 насос 200 кВт + резервный, 1 насос 75 кВт + резервный.
|
|
|
|
|
26.12.2019, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(Banned @ 26.12.2019, 11:52) Вот возьми и нарисуй это. Только тогда за умного сойдешь. А свою туфту оставь себе.
Screenshot_1______.jpg ( 96,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
27.12.2019, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(Аспект @ 26.12.2019, 16:09)
Screenshot_1______.jpg ( 96,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16 Свои национальные особенности решил здесь проявить?
|
|
|
|
|
27.12.2019, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(Аспект @ 6.10.2019, 21:20) Можно соченить такое чудо. Только не мешало бы знать мощность нагрузки. Для творческого вдохновения посмотрите это -
_______________________________________________A_____2017_.pdf ( 3,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 31Одна лишь схема
_______3_____________________.pdf ( 56,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Цитата(Аспект @ 22.12.2019, 23:36) А какова мощность двигателей насосов пожаротушения? Сколько насосов будет одновременно работать на тушение пожара с питанием от ИБН? У вас расчетная мощность на питающем кабеле - 1Н-5 равна 35 кВт , Ін=62,8А. ИБН должен выполнить пуск двигателей насосов и работу во время тушения пожара. Сколько времени понадобится на тушение пожара? И какой емкости должен быть аккумулятор ИБН для обеспечения работы насосной пожаротушения? Мне кажется, от затеи с ИБП надо отказаться. В крайнем случае, для обеспечения надежной работы пожаротушения, нужно ставить две дизельных электростанции мощностью не менее 50 кВт. Цитата(Аспект @ 23.12.2019, 12:26) Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА. Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8. За 8 минут потушите пожар? Можно в параллель включить несколько штук. http://www.upsnewave.ru/ru/product/newave-...werscale-10-50/Цитата(Аспект @ 26.12.2019, 10:48) Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС. Есть альбом решений по АВР. Может пригодится -
_______________________________________________A_____2017_.pdf ( 3,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22Вместо слов благодарности за мое потраченное для вас время хамство от
Screenshot_1____.jpg ( 50,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
27.12.2019, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(Аспект @ 27.12.2019, 17:34) Вместо слов благодарности за мое потраченное для вас время хамство Еще вчера отправил ТСу конкретное решение однолинейкой в АКАДе. Это вместо разговоров и пальцев веером. Вот что заставляет вас спамить вместо решения?
Сообщение отредактировал Banned - 27.12.2019, 18:48
|
|
|
|
|
|