Какие требования к помещению где устанавливаются два электрокотла по 24 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 11.7.2008, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



ИМХО.
Поскольку котлы греют воду, то скорее это будут требования не к помещению, а к электропроводке и электрооборудованию как для сырых помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 13.7.2008, 20:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(Сергей В. @ 11.7.2008, 12:59) [snapback]270922[/snapback]
ИМХО.
Поскольку котлы греют воду, то скорее это будут требования не к помещению, а к электропроводке и электрооборудованию как для сырых помещений.

Возможно и требование к гидроизоляции полов, если не на первом этаже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
outlivealex
сообщение 16.7.2008, 10:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.7.2008
Пользователь №: 20538



Требования к проводке и изоляции полов, это само собой, меня интересует, само назначение помещения, газовый нельзя размещать в помещениях с постоянным пребываниям людей и т.д., а электрические можна установить в раздевалке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 16.7.2008, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(outlivealex @ 16.7.2008, 10:51) [snapback]272447[/snapback]
Требования к проводке и изоляции полов, это само собой, меня интересует, само назначение помещения, газовый нельзя размещать в помещениях с постоянным пребываниям людей и т.д., а электрические можна установить в раздевалке?

В России есть "Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных" (правила не распространяются на котлы 25 л и менее, и использующие в качестве теплоносителя не воду), в общем требования почти такие же как к любым котельным, не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, не предусмотренные для персонала котельной и т.д., помещение относится к котегории особо опасным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 26.1.2010, 13:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



У меня схожый вопрос. Только реч идет об элктрокотле мощностью 10 кВт, размещаемом в административно-бытовом здании. Может лт он быть размещен скажем в офисном помещении или помещении раздевалки при душевой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 29.1.2010, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



вопрос все еще актуален
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazRust
сообщение 20.11.2019, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290



Доброго всем дня. Вопрос: необходимо электрическое отопление для дома культуры. Есть СП 60.13330.2012, с приложением Ж, в котором есть пункт, что источники теплоснабжения могут размещаться в домах культуры не более 1 этажа и вместимостью до 100 человек. ДК, который планируется оборудовать электрокотлами - 2х этажный, распространяются ли требования этого СП на электрические источники тепла? Какие есть требования для встроенных электрических теплогенераторных? Не будет ли проблем в экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.11.2019, 16:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(GazRust @ 20.11.2019, 12:01) *
Доброго всем дня. Вопрос: необходимо электрическое отопление для дома культуры. Есть СП 60.13330.2012, с приложением Ж, в котором есть пункт, что источники теплоснабжения могут размещаться в домах культуры не более 1 этажа и вместимостью до 100 человек. ДК, который планируется оборудовать электрокотлами - 2х этажный, распространяются ли требования этого СП на электрические источники тепла? Какие есть требования для встроенных электрических теплогенераторных? Не будет ли проблем в экспертизе?

Что Вам мешает внимательно изучить указанный СП? А-сь?

3.38 теплогенератор (котел): Источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или образующаяся за счет преобразования электрической энергии;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:56