Коллеги доброго времени суток!
Кто нибудь может подсказать, какая задержка открытия люков дымоудаления должна быть на складе с ВПТ?
После открытия люков теплый воздух не будет скапливаться под кровлей и оросители получается не раскроются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.1.2019, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



У вас как то все смешалось. Спринклеры срабатывают от температуры а не от дыма. Дымоудаление срабатывает от сигнала пожар, который передают извещатели при задымлении.
Даже если ду сработает раньше, то проходящая дымогазовоздушая смесь нагреет спринклеры до нужной температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир1993
сообщение 18.1.2019, 14:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 328497



Ну т.е. в любом случае дымогазовоздушая смесь дойдет до оросителей. И по сути никакой задержки в открытии люков не должно быть?
Я просто не очень понимаю, начался пожар, люки сразу открылись и весь теплый воздух пошёл в них. А в области оросителей держится температура от которой они не срабатывают.
Получаем сгоревший склад.

Или я что-то вообще не понимаю. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.1.2019, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Блин, температура дыма 100-300 градусов, температура сработки спринклеров 45-65. Почему они не сработают?
А если система с механическим ду то у вас по другому работает система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир1993
сообщение 18.1.2019, 16:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 328497



А всё до меня дошлоsmile.gif Сидел весь день тупил над этим вопросом. С ДУ не работал, за спринклеры переживал. Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:52