Vladimir_ing
сообщение 15.3.2019, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Добрый день!
Имеем трансформатор Shneider ABL 6TS10B.
Выход 24.
На входной клемме есть два дополнительных ввода +15 и -15.
Ни в англицкой, ни в нашей документации ни слова что это и для чего.
Прошу подсказать.
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 15.3.2019, 11:20
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Это ветви первичной обмотки +15В и -15В. Для подстройки напряжения на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 15.3.2019, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(Ashihara @ 15.3.2019, 11:20) *
Это ветви первичной обмотки +15В и -15В. Для подстройки напряжения на выходе.

Спасибо огромное.
Можете подсказать, как, на практике, осуществляется подстройка?
Заранее благодарен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.3.2019, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Vladimir_ing @ 15.3.2019, 12:13) *
Спасибо огромное.
Можете подсказать, как, на практике, осуществляется подстройка?
Заранее благодарен.
С уважением.

Один из проводов сети вместо клеммы 0 подключается на клемму +15 или -15.
Только это не совсем для подстройки вторичного напряжения, а скорее для адаптации к постоянному отклонению первичного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2019, 13:52
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vladimir_ing @ 15.3.2019, 10:44) *
Добрый день!
Имеем трансформатор Shneider ABL 6TS10B.
Выход 24.
На входной клемме есть два дополнительных ввода +15 и -15.
Ни в англицкой, ни в нашей документации ни слова что это и для чего.

Ну, да, почти что без слов... smile.gif

Прикрепленный файл  ABL6TS10B.jpg ( 26,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Сообщение отредактировал tiptop - 15.3.2019, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:18