> отказ Abb Acs800, отказ 2330
Максим М.Б.
сообщение 3.9.2019, 17:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.9.2019
Пользователь №: 365112



Доброго всем времени суток!
Проблема следующая, на приводе АВВ ACS800 стала периодически выпадать ошибка 2330 "асимметрия тока" инвертора №2 (периодичность ~ 20 мин., но бывает что чаще и даже сразу при запуске привода).
Согласно мануала проверена работа самого инвертора - исправен (запущен на аналогичном приводе), проверена кабельная линия с эл. двигателем на предмет низкой изоляции - норма более 100 МОм., также проведена ревизия разъемов инвертор - кабельная линия.
При установке в ячейку №2 другого заведомо исправного инвертора аварийный сигнал повторяется 2330 "асимметрия тока" инвертора №2.
При запуске привода на пониженной мощности (на 1 и 3 инверторах) привод работает без проблем.
Какая причина может быть еще??! В мануале описаны только те причины, что приведены выше по тексту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 3.9.2019, 19:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Также проверяйте:
1. Платы xINT (AINT);
2. Платы xPBU (NPBU);
3. Всю оптику между ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 6.9.2019, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



"Также проверяйте:
1. Платы xINT (AINT);"

Менять xINT (RINT) наверное не надо, т.к. он в модуле, а модуль рабочий, как говорит TC. Если у вас три инвертора в параллель и все три рабочие, то остается к выше добавленному проверить\переподсоединить\заменить:

- заземление
- кабели от инверторов до панели разъемов
- соединения от инверторов до панели разъемов
- присоединение к шине постоянного тока

Сообщение отредактировал Dude - 6.9.2019, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.9.2019, 19:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Максим М.Б. @ 3.9.2019, 17:50) *
Доброго всем времени суток!
Проблема следующая, на приводе АВВ ACS800 стала периодически выпадать ошибка 2330 "асимметрия тока" инвертора №2 (периодичность ~ 20 мин., но бывает что чаще и даже сразу при запуске привода).
...
Какая причина может быть еще??!...


У мну так было, когда контактор (правда входной), после непродолжительного прогрева, тихой сапой отключал одну из фаз..
Посмотрите-замените все коммутаторы в линии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:46