Имеется корректируемый проект сетей ливнево-производственной канализации полигона отходов нефтянки. Проект делал другой специалист, но теперь приходится въезжать мне. Схема водоотведения примерно такая-с площадок стоки самотеком собираются в дренажные емкости. Общий объем дренажных емкостей примерно 150 кубов. Из этих дренажных емкостей в аналогом режиме стоки подаются на очистные. Суммарный объем стоков с площадок равен 570 кубов в сутки. Если принять что ливень в сутки один и его продолжительность не более 20 минут, то и в час получается ровно такая же цифра. Но смотрю порочный лист на очистные - и там вижу производительность в 10 кубов в час. И это при том, что перед очистными никакого усреднителя не предусмотрено. То что роль усреднителя могут играть вышеупомянутые дренажные емкости я сильно сомневаюсь из- за их общей емкости в 150 кубов. Вопрос, как такое может быть и как разрулить эту ситуацию? Идет Корректировка по замечаниям от экспертизы заказчика. Проблема состоит в том, что ГГЭ пройдена и вписать усреднтиель на план может быть проблематично (предполагаю его большие размеры). На всякий случай-стоки чистятся до концентраций для водоемов первой категории.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.11.2019, 15:51
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 27.11.2019, 15:49) *
Имеется корректируемый проект сетей ливнево-производственной канализации полигона отходов нефтянки. Проект делал другой специалист, но теперь приходится въезжать мне.

Не пиши такого больше. Все мы за кем-то переделываем. Как и за нами потом кому то приходится переделывать.


Цитата(alexandrpjatkov @ 27.11.2019, 15:49) *
Но смотрю порочный лист на очистные

Оговорка по Фрейду. Порочные круги Сани rolleyes.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 27.11.2019, 15:49) *
Из этих дренажных емкостей в аналогом режиме стоки подаются на очистные.

Не совсем понятна схема. Емкостей 50 шт? Ввод на очистные один или несколько. Не понятно многое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2019, 17:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ViC @ 27.11.2019, 17:51) *
Оговорка по Фрейду. Порочные круги Сани rolleyes.gif

Смартфон заменил видать (писал со смартфона). Опросный лист конечно. Это не я порочный, это смартфон. biggrin.gif
Цитата(ViC @ 27.11.2019, 17:51) *
Не совсем понятна схема. Емкостей 50 шт? Ввод на очистные один или несколько. Не понятно многое.

Четыре штуки (в разных районах полигона). Соединены одной напорной линией. Эта самая линия и идет на очистные.

Цитата(ViC @ 27.11.2019, 17:51) *
Не пиши такого больше. Все мы за кем-то переделываем. Как и за нами потом кому то приходится переделывать.

Да я не поэтому. Просто объяснял почему въехать не могу в проект. В чужую голову не залезешь ведь. Чертежи есть, текстовая часть есть, опросник -тоже есть но откуда такая разница в цифрах, не пойму. И ведь с одним из этих спецов (их над проектом минимум трое работало) раньше пересекаться приходилось (неплохой спец) но откуда такая разница в цифрах- не пойму.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.11.2019, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 18:11
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Сток дневной с площадок пересчитай - 570 кубов приличная цифра. Какая обеспеченность - 63%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2019, 18:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 27.11.2019, 20:11) *
Сток дневной с площадок пересчитай - 570 кубов приличная цифра. Какая обеспеченность - 63%?

Сами расчеты пока не перепроверял (думаю на днях заняться ) поэтому пока про обеспеченность сказать ничего не могу. Пока только поднимаю всю имеющуюся документацию и по другим замечаниям корректирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.11.2019, 0:16
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 27.11.2019, 14:49) *
Если принять что ливень в сутки один и его продолжительность не более 20 минут, то и в час получается ровно такая же цифра.

Не не... Это подгон от обратного. Если открыть климатический справочник и посмотреть сколько часов длится дождик 63% обеспеченности, можно приятно удивиться. Там далеко не 20 минут. Я уж не говорю про 5%.
А так это промка 2 группы, то от аккумулятора на расчетный дождь не отвертется. Или таки 1 группа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 9:26
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 28.11.2019, 0:16) *
Не не... Это подгон от обратного. Если открыть климатический справочник и посмотреть сколько часов длится дождик 63% обеспеченности, можно приятно удивиться. Там далеко не 20 минут. Я уж не говорю про 5%.
А так это промка 2 группы, то от аккумулятора на расчетный дождь не отвертется. Или таки 1 группа?

У Сани вторая группа (нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности).
Кстати вопрос к расчету по второй группе - какой слой дождевого стока принят к расчету дождя?

ПыСы: Можно более точнее послать меня rolleyes.gif в справочник. Интересует продолжительность дождя. Раньше как то на это внимание не обращала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.11.2019, 10:02
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 9:26) *
У Сани вторая группа (нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности).
Кстати вопрос к расчету по второй группе - какой слой дождевого стока принят к расчету дождя?

ПыСы: Можно более точнее послать меня rolleyes.gif в справочник. Интересует продолжительность дождя. Раньше как то на это внимание не обращала.


ну я теперь модный крутыш - мне эти данные предоставляют.
В старой ВОДГЕО (от 2006 кажется) средняя продолжительность дождя была в приложении и для Мск там было 6часов, а в 2015 они тихонько убрали этот столбец.
Прикрепленный файл  _______2006.jpg ( 224,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53



Но вот пример из справочника "Хабаровский край" (просто под рукой сейчас)

Прикрепленный файл  ___________________________________.jpg ( 257,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47


Кстати, периоды без осадков я кажестя обработал. Дейстительно.. вероятность 3х дневного периода >0.7, а 5й дневный мнее 0,2. Становится ясно, почему в НИИ ВОДГЕО описана производительность ОС на 2-3 дня. И переплюнуть эту цифру пока не удается.

Цитата(ViC @ 28.11.2019, 9:26) *
Кстати вопрос к расчету по второй группе - какой слой дождевого стока принят к расчету дождя?

Я обычно выбираю между 5% и 10%. (63 считаю очень мелкой) смотря какая специфика загрязнений и категория ГТС пруда-накопителя вылезает.
Повторюсь: я же civil - мен laugh.gif нет большого труда накидать 3 варианта и сравнить по объемам работ и габаритам.


Сообщение отредактировал speleos - 28.11.2019, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 10:27
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254





Хорошо быть модным biggrin.gif
Мне недостаточно Хабаровского края rolleyes.gif

Не могу в справочниках найти. Памагити!

Цитата(speleos @ 28.11.2019, 10:02) *
Кстати, периоды без осадков я кажестя обработал. Дейстительно.. вероятность 3х дневного периода >0.7, а 5й дневный мнее 0,2. Становится ясно, почему в НИИ ВОДГЕО описана производительность ОС на 2-3 дня. И переплюнуть эту цифру пока не удается.

Я обычно выбираю между 5% и 10%. (63 считаю очень мелкой) смотря какая специфика загрязнений и категория ГТС пруда-накопителя вылезает.
Повторюсь: я же civil - мен laugh.gif нет большого труда накидать 3 варианта и сравнить по объемам работ и габаритам.


Мда, я в дожде еще плаваю сильно. Как бы Вашего опыта перенять? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViC - 28.11.2019, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 28.11.2019, 10:47
Сообщение #10


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 10:27) *
Мда, я в дожде еще плаваю сильно.


Сёрфить надо, не плавать biggrin.gif


PS. Не удержался от оффтопика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 11:48
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ashihara @ 28.11.2019, 10:47) *
Сёрфить надо, не плавать biggrin.gif


PS. Не удержался от оффтопика)

А по существу вопроса есть что сказать? laugh.gif


ПыСы: Я в ливневку нырнула с головой только в этом году.
У меня все впереди, не только серфить... я на моторке рассекать стану.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.11.2019, 11:59
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я 63% принимаю (Р=1 год), по п.7.2.3 рекомендаций ВОДГЕО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.11.2019, 12:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



А к чему, простите, тут продолжительность дождя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 28.11.2019, 12:03
Сообщение #14


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 11:48) *
А по существу вопроса есть что сказать? laugh.gif


Ну, не настолько, чтобы быть уверенным с своих словах. Потому и не говорю. Читаю)




Цитата(ViC @ 28.11.2019, 11:48) *
ПыСы: Я в ливневку нырнула с головой только в этом году.
У меня все впереди, не только серфить... я на моторке рассекать стану.


Да я видосики вспомнил, где народ по улицам сёрфит после ливня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 12:20
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 28.11.2019, 12:01) *
А к чему, простите, тут продолжительность дождя?

У меня сложная ситуация. Чтобы учесть все возможные последствия - хочу все знать.

Подскажите уже где найти в справочниках. Курганова смотрела, не увидела пока.

speleos, поделись Приморским краем, если есть. Хотя бы Уссурийск. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.11.2019, 12:22
Сообщение #16


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 10:27) *
Мда, я в дожде еще плаваю сильно. Как бы Вашего опыта перенять? rolleyes.gif


а чо, у нас есть Андрей Анатоличь. у него и надо перенимать )) и я этим нагло пользуюсь.
А так, всегда пожалуйста, поможем чем сможем. laugh.gif

На справочники.. не все, но много. Нажиты непосильным трудом.
https://yadi.sk/d/QmDkQH0JHME4_Q

Сообщение отредактировал speleos - 28.11.2019, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 14:12
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 28.11.2019, 12:22) *
а чо, у нас есть Андрей Анатоличь. у него и надо перенимать )) и я этим нагло пользуюсь.
А так, всегда пожалуйста, поможем чем сможем. laugh.gif

Я внемлю каждому слову Андрея Анатольевича rolleyes.gif
Ну и с миру по нитке, конечно smile.gif
Спасибо! За ссыль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.11.2019, 16:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 12:20) *
У меня сложная ситуация. Чтобы учесть все возможные последствия - хочу все знать.

Продолжительность вряд ли поможет, только запутает smile.gif Тем более это вещь достаточно эфемерная. Мне никогда не приходило в голову смотреть ее где-то.
Последствия определяются параметром Р. И ha.

Вот вам моя "нитка" laugh.gif
Посмотрите Молокова с Шифриным. Прям первая глава "Особенности закономерности выпадения дождей"
И "Научно-прикладной справочник по климату СССР" серия 3 "Многолетние данные" Они по регионам. Вышеприведенный Хабаровский край из этого сборника, как я понимаю

UPD А, во, по ссылке они и есть smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 28.11.2019, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 16:21
Сообщение #19


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 28.11.2019, 17:03) *
Продолжительность вряд ли поможет, только запутает smile.gif Тем более это вещь достаточно эфемерная. Мне никогда не приходило в голову смотреть ее где-то.
Последствия определяются параметром Р. И ha.

Вот вам моя "нитка" laugh.gif
Посмотрите Молокова с Шифриным. Прям первая глава "Особенности закономерности выпадения дождей"
И "Научно-прикладной справочник по климату СССР" серия 3 "Многолетние данные" Они по регионам. Вышеприведенный Хабаровский край из этого сборника, как я понимаю

UPD А, во, по ссылке они и есть smile.gif

Параметры P и ha учтены.
Скажем так. Проблема в аккумулирующей емкости. И не сколько в ней, а в ее объеме. Согласно рекомендациям, она должна быть на 3-х суточный объем расчетного дождя.
Меня же ужали до объема в одни сутки. ЛОС же считается на переработку в трое суток.

Внимание вопрос. Когда потечет через край, если дожди характеризуются как муссоные rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.11.2019, 16:22
Сообщение #20


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(miter @ 28.11.2019, 16:03) *
Продолжительность вряд ли поможет, только запутает smile.gif Тем более это вещь достаточно эфемерная. Мне никогда не приходило в голову смотреть ее где-то.


у меня есть мысль, где можно применить продолжительность дождя: уменьшить производительность очистного сооружения накопительного типа. За тот период, пока идет дождик, ОС уже пережует часть стока, накопленного в резервуаре.


PS. Я, кстати, пробовал строить гидрограф стока в МО, и сравнивать площадь под графиком (интеграл по 6 часам продолжительности дождя) с расчетным объемом заданной обеспеченности. Если не ошибаюсь, в 1м случае выходило процентов на 20 больше, но порядок цифр совпадал.

2 VIC: гидроаккумулятор на расчетный дождь. а 3е суток - это "период опорожнения аккумулирующего резервуара"

Сообщение отредактировал speleos - 28.11.2019, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 16:24
Сообщение #21


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 28.11.2019, 17:22) *
у меня есть мысль, где можно применить продолжительность дождя: уменьшить производительность очистного сооружения накопительного типа. За тот период, пока идет дождик, ОС уже пережует часть стока, накопленного в резервуаре.


Что-то в этом духе. Только наоборот. Мне думается, что мне нужно увеличить производительность ЛОСа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.11.2019, 16:27
Сообщение #22


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 16:24) *
Что-то в этом духе. Только наоборот. Мне думается, что мне нужно увеличить производительность ЛОСа.


см приписку выше:

Цитата
2 VIC: гидроаккумулятор на расчетный дождь. а 3е суток - это "период опорожнения аккумулирующего резервуара"


если будешь уменьшать гидроаккум и увеличивать производительность ОС, то это как-бы плавный переход с накопительного на проточный тип. Удовольствие на любителя... тем более проточники - в исключительных случаях.
Ждем А.А. laugh.gif интересно, что скажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 16:45
Сообщение #23


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 28.11.2019, 17:27) *
если будешь уменьшать гидроаккум и увеличивать производительность ОС, то это как-бы плавный переход с накопительного на проточный тип. Удовольствие на любителя... тем более проточники - в исключительных случаях.
Ждем А.А. laugh.gif интересно, что скажет.

Аккумуляторная емкость УЖЕ уменьшена. Меня заставили. Рассчитана на суточный дождь.
Теперь бы понять, что с расходом ЛОСа делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.11.2019, 16:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 16:21) *
Согласно рекомендациям, она должна быть на 3-х суточный объем расчетного дождя

Это где такой пункт?
Цитата
7.8.3 Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том стиле вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока Wоч от расчетного дождя, рассчитанного по формуле (8), 7.3.1, учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка.


Цитата(ViC @ 28.11.2019, 16:21) *
Когда потечет через край, если дожди характеризуются как муссоные rolleyes.gif

Когда объем дождя превысит объем АР smile.gif А уж какой объем вы посчитаете...



Сообщение отредактировал miter - 28.11.2019, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 17:14
Сообщение #25


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 28.11.2019, 17:50) *
Это где такой пункт?

Хммм. Может, это я в своей голове придумала. Поскольку, очистные рассчитываются на переработку в течении 3-х суток.
Дождей в Приморском крае много, вот и перестраховаться пыталась.

Цитата(miter @ 28.11.2019, 17:50) *
Когда объем дождя превысит объем АР smile.gif А уж какой объем вы посчитаете...

На суточный у меня хватит объема.

Цитата
7.8.3 Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том стиле вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока Wоч от расчетного дождя, рассчитанного по формуле (8), 7.3.1, учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка.

В каком из вариантов Рекомендаций эти пункты, какого года выпуска 2006, 2014, 2015?

Сообщение отредактировал ViC - 28.11.2019, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.11.2019, 17:55
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 17:14) *
Хммм. Может, это я в своей голове придумала. Поскольку, очистные рассчитываются на переработку в течении 3-х суток.

Это вот здесь было. Про трое суток

В рекомендациях 2015 это было уже в пункте 8.1.2
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 181,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  _____3.png ( 22,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.11.2019, 8:02
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 17:14) *
В каком из вариантов Рекомендаций эти пункты, какого года выпуска 2006, 2014, 2015?

Это СП32 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.11.2019, 9:43
Сообщение #28


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 29.11.2019, 8:02) *
Это СП32 smile.gif

Вот же ж спасибо! Скопировала себе в расчет, теперь не потеряю откуда взялось laugh.gif

Цитата(Водяной @ 28.11.2019, 17:55) *
Это вот здесь было. Про трое суток

В рекомендациях 2015 это было уже в пункте 8.1.2

На счет опорожнения в течении 2-3х суток.

Допустим, есть расчетный дождь, объем суточный дождя WОС.Д, который у меня в полном объеме идет на очистку. Объем аккума расчитан, и составляет WОС.Д+30%.

А если на следующий день опять пойдет дождь? Очистные за сутки успеют переработать треть от объема.

Волнуюсь я unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.11.2019, 9:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ViC @ 29.11.2019, 9:43) *
А если на следующий день опять пойдет дождь? Очистные за сутки успеют переработать треть от объема.

Поэтому и чистим 70% годового стока smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.11.2019, 10:08
Сообщение #30


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 29.11.2019, 9:55) *
Поэтому и чистим 70% годового стока smile.gif

А как же "в полном объеме для предприятий второй группы"?

Я думаю, что 70% от годового стока это то, что попало непосредственно в сеть, а 30% от годового стока это то, что протекло мимо дождеприемника, ну или расплескалось.
Но, это в ГОД!

Я же размышляю о суточном объеме расчетного дождя.

Сообщение отредактировал ViC - 29.11.2019, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:14