Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пополнение пожарных резервуаров
projects
сообщение 21.5.2020, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день, подскажите, пожалуйста, при автоматическом пополнении резервуаров задвижка с эл. приводом ставится одна для двух резиков или две (для каждого своя)? просто не совсем понятно с точки зрения автоматизации, например одна труба прогнила, из нее течет, соответственно один резервуар заполняется медленнее, соответственно разные уровни получаются, при достижении максимального в одном задвижка закроется, а второй будет не до конца заполнен, или если сделать закрытие при обоих максимумах, то в одном перелив будет а второй набираться. Кто как делает? Похоже для каждого резервуара своя должна быть задвижка, пока писал вопрос много доводов сделал за две, но все же?
Для понимания вопроса прилепил типа схемку.

Сообщение отредактировал projects - 21.5.2020, 16:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Р_BP_Model.pdf ( 8,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.5.2020, 12:21
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Не нормируется. Как считаете, так и будет.
PS: при остановке на профилактику одно РЧВ второй не получится перекрыть, если задвижка одна на два РЧВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2020, 14:46
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 21.5.2020, 16:25) *
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при автоматическом пополнении резервуаров задвижка с эл. приводом ставится одна для двух резиков или две (для каждого своя)? просто не совсем понятно с точки зрения автоматизации, например одна труба прогнила, из нее течет, соответственно один резервуар заполняется медленнее, соответственно разные уровни получаются, при достижении максимального в одном задвижка закроется, а второй будет не до конца заполнен, или если сделать закрытие при обоих максимумах, то в одном перелив будет а второй набираться. Кто как делает? Похоже для каждого резервуара своя должна быть задвижка, пока писал вопрос много доводов сделал за две, но все же?
Для понимания вопроса прилепил типа схемку.

Из водопровода питьевой воды пополнять резервуары системы не питьевой воды можно только через воздушный разрыв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.5.2020, 22:02
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(projects @ 21.5.2020, 16:25) *
Для понимания вопроса

СП 8.13130.2009
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2020, 16:19
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 29.5.2020, 22:02) *
СП 8.13130.2009
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения