> Канализация НПЗ и материал труб
Juggi
сообщение 24.5.2017, 11:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287889



Добрый День!
Проектирую коллектор производственной канализации Ду1000 после нефтеловушек на дальнейшую очистку в самотечном режиме, материал труб сталь (марка стали ст.20//17Г1С).
В соответствии с СП 32... п.6.1.7 Материал труб и каналов, применяемых в системах канализации, должен быть стойким к влиянию как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов.
С целью предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.).
Имеются застойные зоны (никак не убрать).
1. Как определить агрессивность среды? (лабораторные исследования данных сточных вод?):
2. Целесообразно перейти на чугун или увеличить толщину стенки стальной трубы?
3. Есть ли у кого пример используемых материалов по наружной самотечной канализации из чугунных труб (интересует по какому ГОСТУ, ТУ закладывать трубы и фасонные элементы.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 24.5.2017, 11:45
Сообщение #2


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Агрессивность дают проектировщики технологического оборудования.
Перейти на полиэтиленовые трубы. Или сталь с внутренним химически стойким покрытием (эпоксидным).

Сообщение отредактировал rinatbay - 24.5.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2017, 11:49
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Чугунку либо ЧНР тащим, либо ВЧШГ. Фасонина особо-то и не нужна - колодцы на самотечке открытые лоткового типа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniim
сообщение 22.7.2017, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289915



Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 11:49) *
Чугунку либо ЧНР тащим, либо ВЧШГ. Фасонина особо-то и не нужна - колодцы на самотечке открытые лоткового типа

добрый день! а подскажите чугун по какому именного ГОСТу "тащите" ? проходим экспертизу. я делала внутрянку ВК, а вопрос пришел по марке НВК, делал другой проектировщик....,про ГОСТ труб чугунных безнапорных для НАРУЖНОЙ канализации. Заказчик попросил помочь с этим вопросом, а я ничего такого не найду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.7.2017, 11:12
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Безнапорные трубы по ГОСТ 6942-98 - применяются для внутренней канализации зданий.
На нефтекачках мы применяем либо чугунные напорные ЧНР по ГОСТ 9583-75, либо чугунные с шаровидным графитом по ГОСТ ISO 2531-2012.
В последнее время просят ВЧШГ, типо ЧНР сложно купить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniim
сообщение 22.7.2017, 12:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289915



Цитата(Ferdipendoz @ 22.7.2017, 11:12) *
Безнапорные трубы по ГОСТ 6942-98 - применяются для внутренней канализации зданий.
На нефтекачках мы применяем либо чугунные напорные ЧНР по ГОСТ 9583-75, либо чугунные с шаровидным графитом по ГОСТ ISO 2531-2012.
В последнее время просят ВЧШГ, типо ЧНР сложно купить

Спасибо большое, видела эти стандарты, но не решилась их указать. не нашла в применении слова "для наружных сетпей". еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 17:41