> Правильно ли посчитана инфильтрация?
Александр268
сообщение 7.10.2018, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Добрый день! Поделитесь своим мнением, стоит ли доверять указанному в первых сообщениях пособию Малявиной при расчёте теплопотерь инфильтрации?
Считал для окна площадью 3 м2 на первом этаже. Температура снаружи -24, внутри +20, скорость ветра 3,9 м/с, высота здания 10 м. Земля расположена ниже уровня пола на 0,9 м, окна над полом на расстоянии 0,85 м.

Считаю плотности снаружи и внутри здания:
рнар= 353/273-24=1,418 кг/м3
рвн= 353/273+20= 1,20 кг/м3

Расстояние от земли до центра окна (высота 2 м):
h= 0,85+0,9+2/2=2,75 м

Кдин по таблице 22 при типе местности В равен 0,65

Аэродинамические коэффициенты сн и сз равны 0,8 и -0,6 соответственно

Разность давлений:
Δp= 0,5*H*(рнар-рвн)*g-h*(рнар-рвн)*g+0,25*рнар*v^2*Кдин*(сн-сз)= 0,5*10*(1,418-1,2)*9,81-2,75*(1,418-1,2)*9,81+0,25*1,418*3,9^2*0,65*(0,6+0,8)= 9,718 Па

фактическая воздухопроницаемость не дана.
Считаю по формуле Rинф.= 1/Gn*(Δp/Δp0)^2/3=1/5*(9,718/10)^2/3=0,196 м2*ч/кг при нормируемой воздухопроницаемости Gn=5 (по таблице 23)

Расход инфильтрационного воздуха через окно:
G0=1/Rинф*(Δp/Δp0)^2/3=1/0,196*(9,718/10)^2/3=5 м2*ч/кг

А вот тут возникает вопрос, по сути ведь Rинф. и G0 в любом случае будут одинаковые. Для чего тогда производится расчёт G0 если и так понятно, что оно равно табличному значению Rинф?

Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха
Q= 0,28*G0*c*A*(твн-тн)*к=0,28*5*1,006*3*(20+24)=185,909 Вт

И конечный результат кажется мне каким-то очень большим. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2018, 13:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если есть натуральная вентиляция, то у нас, при расчёте теплопотерь из двух значений нат.вент и инфильтр. выбирают бОльшее. Нат.вент. почти всегда больше. Другое дело при механической вентиляции с 0 или отрицательным дебалансом. А вот как у вас - не знаю

Сообщение отредактировал jota - 7.10.2018, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр268
сообщение 7.10.2018, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Цитата(jota @ 7.10.2018, 13:36) *
Если есть натуральная вентиляция, то у нас, при расчёте теплопотерь из двух значений нат.вент и инфильтр. выбирают бОльшее. Нат.вент. почти всегда больше. Другое дело при механической вентиляции с 0 или отрицательным дебалансом. А вот как у вас - не знаю

То есть если в помещении есть вентиляция, тогда считать вентиляцию, а если её там нет, то инфильтрацию? Я Вас правильно понял?
По поводу того, что при расчёте инфильтрации выходит, что расход инфильтрационного воздуха через окно равен нормируемой воздухопроницаемости ничего не можете сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2018, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если говорим о теплопотерях, то луше перебрать, чем недобрать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.10.2018, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Это неверное утверждение по поводу если есть вентиляция то нет инфильтрации. Есть старое доброе приложение к 91 снипу. Так там расматриваются разные примеры, в том числе когда для большого селада приток превышает вытяжку на 3000 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 8.2.2019, 9:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Цитата(Александр268 @ 7.10.2018, 13:17) *
Расход инфильтрационного воздуха через окно:
G0=1/Rинф*(Δp/Δp0)^2/3=1/0,196*(9,718/10)^2/3=5 м2*ч/кг


Начиная отсюда неверно у вас что-то

у меня в расчет забита формула Gи=0,216*Δpi^0,67*Aок/Rинф, кг/ч (это по приложению к старому СНиП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения