Мир вам, Уважаемые!

Я в прошлом проектировщик, сейчас работаю в эксплуатации и насколько помню, шумоглушителей внутренним диаметром свыше 500мм нет в природе, т.к. они перестают «глушить».

ситуация следующая:
– ведем реконструкцию вентсистем;
– я проанализировал «прикинутую» проектировщиками спецификацию и наткнулся на шумоглушители диаметром 800 и 900мм;
– представитель проектной организации пытается убедить меня в том, что такие есть, а кто делает и где он их собрался закупать не сознается, цитирую: «…военная тайна...» smile.gif.
Уважаемые форумчане, знает ли ктонить о глушителях шума диаметром свыше 500мм, насколько они эффективны и где их можно приобрести? (как можно подробней)

PS: модераторам – если офтоп, прошу преместить в соответствующий раздел.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 27.5.2010, 16:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Обратитесь в TROX. до 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALF___
сообщение 27.5.2010, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Из: Любимая никем Непобедимая
Пользователь №: 57197



Цитата(seeker @ 27.5.2010, 17:36) *
Обратитесь в TROX. до 1 м.


а по поводу эффективности есть у когонить коментарии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 28.5.2010, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



зайдите на сайт www.trox.de и скачайте полную техническую и информацию по глушителям CB100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Venta
сообщение 31.5.2010, 13:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48328



Закажите на заводе вентоборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Как то,поставил на три приточки(6000-7000) вместо прямоугольных ГП, диаметр 1000 (в целях экономии времени смастерили на своём производстве) . Проектировщица с улыбкой убеждала что нет в природе таких глушителей.(хорошая тётка попалась.Авторский надзор) Оставила ...шума не было.
У лиссанта в прайсе 710 есть.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALF___
сообщение 1.6.2010, 11:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Из: Любимая никем Непобедимая
Пользователь №: 57197



Премного Благодарен ВСЕМ за отзывы. вроде разобрался.

ЗЫ: теперь по поводу "лиссанта" интересно smile.gif - цитирую каталог: "трубчатые шумоглушители применяют для воздуховодов диаметром до 400мм." и тут же дают таблицу с гтк 500 и 630. простить прошу меня великодушно за возможную "недалёкость" в этом вопросе, но как это понимать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.6.2010, 17:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(ALF___ @ 1.6.2010, 11:18) *
...цитирую каталог: "трубчатые шумоглушители применяют для воздуховодов диаметром до 400мм." и тут же дают таблицу с гтк 500 и 630. простить прошу меня великодушно за возможную "недалёкость" в этом вопросе, но как это понимать? smile.gif

Понимать очень просто! Любой завод вентизделий сделает Вам глушитель хоть 2 м в диаметре - только платите! Реальных же испытаний эффективности для диаметров свыше 500 мм отечественными предприятиями не производилось. Да и тому, что печатают в своих каталогах современные заводы вентизделий веры нет, т.к. свою испытательную лабораторию они врядли содержат, а в то, что при производстве глушителей все делается без отступлений от серии (диаметр и количество отверстий в перфолисте, плотность и вес набивки и т.д.) верится слабо! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SanjaICH_*
сообщение 16.6.2010, 9:19
Сообщение #9





Guest Forum






Проектирую по 3-4 штуки в месяц такие и могу Вас заверить такие глушаки есть и много cool.gif эфективны?..да, делал до -40 дБ..но в основном нужнее до -30. Когда много низких, добавляю резонанс (комбинирую) когда много средних, можна кулису всунуть...ну и проверяю потом, сделал испытателный стенд (на этом форуме пытался советоваться по этому поводу bestbook.gif) ) а вот где купить, знаю что от 300-350 мм как правило заказывают...по крайне мере в германии wink.gif

Цитата(ArFey @ 1.6.2010, 18:04) *
Понимать очень просто! Любой завод вентизделий сделает Вам глушитель хоть 2 м в диаметре - только платите! Реальных же испытаний эффективности для диаметров свыше 500 мм отечественными предприятиями не производилось. Да и тому, что печатают в своих каталогах современные заводы вентизделий веры нет, т.к. свою испытательную лабораторию они врядли содержат, а в то, что при производстве глушителей все делается без отступлений от серии (диаметр и количество отверстий в перфолисте, плотность и вес набивки и т.д.) верится слабо! Аркадий

smile.gif +1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proekterov4eg
сообщение 24.6.2010, 19:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Если Больше 400 мм, есть круглые шумоглушители с пластиной внутри. Брал такие в Линдаб. Только делают их в европе, соответственно ценник... и сроки поставки 4 недели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Silence_*
сообщение 12.7.2010, 20:56
Сообщение #11





Guest Forum






Эффективный шумоглушитель можно изготовить любого размера. К примеру в апреле мы спроектировали, изготовили и установили 10 - ти метровый в диаметре.

Сообщение отредактировал Silence - 12.7.2010, 20:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P5040007_M.JPG ( 12,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muxaul
сообщение 21.6.2011, 16:17
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108988



Американская компания "Ruskin" может делать свыше 1500 мм.

Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:39