Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АВОК-СОФТ - онлайн-расчеты и программы для проектировщиков, новый сайт по программному обеспечению
WhiteShark
сообщение 21.8.2014, 15:03
Сообщение #31


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Say, правильно, это для непрозрачных конструкций. А для прозрачных еще присутствует деление перепада давления на стандартный перепад давления в 10 Па (формула 7.5 СП), отчего примерно на порядок меньше должно быть сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 21.8.2014, 15:07
Сообщение #32





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Цитата(WhiteShark @ 21.8.2014, 16:03) *
Say, правильно, это для непрозрачных конструкций. А для прозрачных еще присутствует деление перепада давления на стандартный перепад давления в 10 Па (формула 7.5 СП), отчего примерно на порядок меньше должно быть сопротивление.

так и есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 21.8.2014, 15:21
Сообщение #33


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



При ваших данных Say
Rtr=1/Gh*(dp/dpо)^1=1/5*(27/10)^1=0.54 (допустим, что показатель степени 1, хотя, скорее всего, 2/3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 21.8.2014, 15:53
Сообщение #34





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Цитата(WhiteShark @ 21.8.2014, 16:21) *
При ваших данных Say
Rtr=1/Gh*(dp/dpо)^1=1/5*(27/10)^1=0.54 (допустим, что показатель степени 1, хотя, скорее всего, 2/3)

Но это уже формула 7.6 я так понимаю, что это для произвольной светопрозрачной конструкции (добавлю завтра вариант ручного ввода n и Gc)
А формулу 7.5 проверяем. у меня при моих данных получается 0.38 (степень (n) там 2/3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 22.8.2014, 10:10
Сообщение #35





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Сейчас все работает корректно. Вы были правы. Для светопрозрачных конструкций считалось с ошибкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurta22
сообщение 21.11.2014, 12:17
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.4.2012
Из: Россия
Пользователь №: 148208



Где можно посмотреть в примере как работать в Nano Cad отопление, скачал и не могу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Echo411
сообщение 1.10.2015, 10:54
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102205



Здравствуйте! Появилась ли у вас программ по расчету температурных полей, чтобы можно было оформить энергетический паспорт по СП 50.13330.2012? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 10.11.2015, 9:14
Сообщение #38





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Цитата(Echo411 @ 1.10.2015, 10:54) *
Здравствуйте! Появилась ли у вас программ по расчету температурных полей, чтобы можно было оформить энергетический паспорт по СП 50.13330.2012? Спасибо

Добрый день.

Программа по СП 50.13330.2012 появится в начале декабря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena
сообщение 8.2.2016, 11:00
Сообщение #39


Administrator


Группа: Admin
Сообщений: 2301
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1



На сайте добавлен новый онлайн-расчет Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009

Программа позволяет определить категорию помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Алгоритм программы основан на СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

В программу заложены справочные данные по характеристикам некоторых смесей и веществ. Расчитывается давление насыщенного пара жидкостей и т.п.

http://soft.abok.ru/programms/roomcategory/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 11.4.2016, 17:21
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Хочется задать несколько вопросов по Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий
1. Из описания программы нет информации согласно и в соответствии с чем производятся расчеты? Согласно каких алгоритмов? Остается только догадываться.
2. Из описания функциональных возможностей программы, расчет вентиляции подменяет собой расчет инфильтрации через ограждения.
3. Из бланков отчета Demo-режима (см. скрин) присутствует "приведенное сопротивление воздухопроницанию", м2*ч/кг? Очевидно это R=1/Gн.
В примере ( см.скрин) фигурирует некое R=0,9 м2*ч/кг. Нормируемая воздухопроницаемость для окон согласно СП50.13330-2012 таб.9 Gн=5 кг/(м2*ч),
таким образом R=1/5=0,2 м2*ч/кг? Он у вас автоматически выбирается, либо я его сам по СП должен находить?
Из какой таблицы, СП, формулы вы взяли этот приславутый коэффициент "приведенное сопротивление воздухопроницанию"?
4. Вводные параметры здания. Высота. Очевидно это Н, м. Но при расчете инфильтрации (грамотном) этот параметр не высота здания, а при наличии
вытяжных отверстий, в т.ч вытяжной шахты расстояние до устья шахты. Очевидно для этого опять нужно СП, СНиП, справочники полистать!
5. Из бланков отчета Demo-режима. Графа "Расчетные теплопотери" = nan ?
И еще много есть вопросов. Хочется получить ответ на все вопросы, т.к за пользование данной программой назначена цена, люду будут платить деньги,
прилагать результаты, ссылаться на "АВОК", "АВОК-СОФТ".
Возможно я ошибаюсь, но в таком примитивном виде она может быть полезна только монтажникам и частникам, без претензий на точность.

Сообщение отредактировал 3D . - 11.4.2016, 17:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ScreenHunter_13_Apr._11_16.35_.jpg ( 240,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  ScreenHunter_14_Apr._11_16.57.jpg ( 105,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena
сообщение 18.9.2017, 12:12
Сообщение #41


Administrator


Группа: Admin
Сообщений: 2301
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1



На сайте добавлен новый онлайн-расчет "Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов"

Программа "Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов" позволяет определять класс энергетической эффективности многоквартирных домов в соответствии с приказом Министерства строительства РФ №399 2016 года по показаниям домовых водо и теплосчетчиков.

Расчет производится в соответствии с Правилами определения энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Минстроя от 6 июня 2016 г. № 399/пр, и в соответствии с разъяснениями в приложении к приказу.

https://soft.abok.ru/programms/teplopotreblenye3/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 29.3.2018, 12:58
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 232
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Здравствуйте. elena подскажите, для лифтов обслуживающих подземные и надземные этажи подпор в лифт считает с возможностью подачи в верхнюю и нижнюю зоны шахты лифта? В демо версии считает только для верхних этажей, а в описании нет комментариев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 29.3.2018, 13:35
Сообщение #43





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Добрый день. В программе считается только верхняя часть. Подпор в нижнюю часть пока надо считать руками на закрытую дверь. В новой редакции СП это требование убрали, так как подпора в шахту вполне достаточно для нижней части. Но она пока не действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remma
сообщение 27.4.2018, 6:26
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36842



Подскажите почему не работает демо версия Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий?
строки не подсвечены и не дают вносить параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 19.11.2019, 15:12
Сообщение #45





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Запущена новая программа "Расчет регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах"

Программа расчета основана на методиках расчета, изложенной в Р НП «АВОК» 5.4.1–2018 «Руководство по расчету регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах», и предназначена для проектирования и реконструкции вентиляционных систем, в которых будет использовано оборудование компании АЭРЭКО.

Гибридная система вентиляции – это система вентиляции, которая в зимнее время работает как естественная, а в теплый период года побуждение движения воздуха обеспечивается низконапорным вентилятором.

Программа расчета позволяет:
  • произвести аэродинамический расчет вновь проектируемой системы вентиляции, или произвести расчет для уже существующей вентиляционной системы, которую планируется реконструировать, а именно:
  • определить количество воздуха, удаляемое вытяжной шахтой с каждого этажа с учетом обеспечения нормативного воздухообмена;
  • определить располагаемое давление при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха;
  • подобрать сечение каналов-«спутников» и сборного канала шахты для каждого этажа;
  • определить потери давления на трение и местные сопротивления в системе вентиляции при расчетных расходах воздуха.
  • подобрать вентиляционное оборудование - количество и типоразмер приточных устройств, вытяжных устройств, вентиляторов для гибридной вентиляции;
  • подобрать компоненты для автоматизации системы гибридной вентиляции;
  • рассчитать теплопотребление системы регулируемой естественной и гибридной вентиляции за отопительный период с учетом климатических характеристик региона строительства.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena
сообщение 5.12.2022, 14:15
Сообщение #46


Administrator


Группа: Admin
Сообщений: 2301
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1



На сайте ABOK СОФТ добавлен новый онлайн-расчет "Расчет разности давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции здания"

Методика расчета разности давлений в СП 50.13330, применима для многоэтажных зданий.

С ростом высоты характер изменения параметров наружного климата по высоте существенно влияет на результаты расчетов разности давлений и следовательно фильтрации воздуха через ограждающие конструкции и при расчете по предложенной методике разница с расчетом по СП 50.13330 может быть свыше 50%

https://soft.abok.ru/programms/delta_p/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena
сообщение 17.1.2023, 9:26
Сообщение #47


Administrator


Группа: Admin
Сообщений: 2301
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1



На сайте ABOK СОФТ добавлен новый онлайн-расчет Расчет защиты воздушной струей от выпадения конденсата внутренней поверхности светопрозрачных ограждающих конструкций

В связи с широким применением большеразмерных остекленных поверхностей и опасности образования конденсата на их внутренней поверхности особую актуальность приобретает задача расчета защиты воздушной струей внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадения конденсата.

https://soft.abok.ru/programms/v-defender/

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 17:29