> Ток короткого замыкания, Условия подбора автомата
zadvor
сообщение 8.9.2017, 21:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



забытый гаечный ключ - проблема вышестоящего автомата.....которому мощность тока и время протекания тока КЗ при испарение метала ключа и полного выгорания автомата, будет ерунда по сравнению с током КЗ на шинах, от которых мелкий автомат будет запитан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 21:04
Сообщение #32





Guest Forum






Вопрос ни на сколько не прояснился. а в паспорте на ящик кто то пишет Iкз макс измеренный или по расчету ?
я только у ВТС такое видел, но не видел например у Везы.

Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 8.9.2017, 21:14
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 21:04) *
Вопрос ни на сколько не прояснился. а в паспорте на ящик кто то пишет Iкз макс измеренный или по расчету ?
я только у ВТС такое видел, но не видел например у Везы.

Хотите понимание, попробуйте поставить прогу или в ните онлайн калькулятор мож есть, и поиграться со схемой....при одном и том же автомате и бесконечной мощности источника, на отходящей лини менять сечение кабеля от 0,5 до 1000^мм, и характер нагрузки - активную, индуктивную, емкостную.....
поразитесь как значительно меняются токи КЗ, и будет вам откровение.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 21:24
Сообщение #34





Guest Forum






мне не надо понимание . я и так знаю, что все непросто и точно не для дилетантов коими автоматчики являются в электрике судя по постам.
пока во всяком случае никто обстоятельно со ссылками и гостами не пояснил , а с каким током кз ставить автомат на вводе и отводящих линиях ящика.

Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2017, 21:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 20:46) *
Скорее медь в таком кабеле испариться чем приварятся контакты автомата (учитывая площадь пятна контакта автомата по сравнению с сечением проводника).
Посему соответствующие программы и рассчитывают токи КЗ после автомата

Судя по всему, вам не доводилось видеть внутренностей разлетевшегося автомата после козы. Вся энергия в виде взрыва выделяется на нагревательном элементе теплового расцепителя. Пятно контакта уже никакой роли не играет вообще. Это если ваши полквадрата длиной не полкилометра.
И вообще удивляет ваша вера в непогрешимость всевозможных программ. А они в сущности просты, и формулы, в них вбитые, взяты из тех же методичек для расчетов цепей.
P.S. Вот сижу, ремонтирую дорогую моему сердцу кофеварку, и нечаянно коротнул клеммы помпы. Мгновенно наступила темнота. Выбило автомат в щитке, 16 А. Что характерно, проводочки полквадрата в кофеварке уцелели. Прямо в тему :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 8.9.2017, 21:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2017, 21:31) *
Судя по всему, вам не доводилось видеть внутренностей разлетевшегося автомата после козы. Вся энергия в виде взрыва выделяется на нагревательном элементе теплового расцепителя. Пятно контакта уже никакой роли не играет вообще. Это если ваши полквадрата длиной не полкилометра.
И вообще удивляет ваша вера в непогрешимость всевозможных программ. А они в сущности просты, и формулы, в них вбитые, взяты из тех же методичек для расчетов цепей.
P.S. Вот сижу, ремонтирую дорогую моему сердцу кофеварку, и нечаянно коротнул клеммы помпы. Мгновенно наступила темнота. Выбило автомат в щитке, 16 А. Что характерно, проводочки полквадрата в кофеварке уцелели. Прямо в тему :-).

При чем тут нагревательный элемент теплового расцепителя при токах КЗ ? И никакой веры в непогрешимость нет, но если у Вас есть время и Вам удобней считать на калькуляторе (абаке) по методичкам, уважаю Ваш выбор..... возможно это даже точней, к примеру в пятом знаке после запятой....для меняя это не критично, ибо у известных автоматов также есть типовой ряд номинальных токов КЗ.

P.S. Рад за Вашу кофеварку.....мгновенная темнота - спасибо эл.магнитному расцепителю в Вашем автомате.....не сработал бы он, сработал бы в вышестоящем автомате....или ждали бы когда (и что быстрее) нагреется тепловой расцепитель и задымится автомат или провода в полквдрата......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 21:50
Сообщение #37





Guest Forum






Ну вот например. Можете разъяснить смысл пунктов инструкции ВТС на пластиковый ящик управления вентустановкой ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 8.9.2017, 21:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(immer @ 7.9.2017, 12:20) *
Добрый день!

Суть вопроса в том, в каких случай в щит или оборудование нужно ставить автоматический выключатель на 4,5кА, 6кА или 10кА. Кто в курсе, поделитесь. Может быть есть ссылка на нормативы.


Отправил Вам три книги на эту тему. Там очень толково все расписано. Будет время - полистайте.

Желающим - Автоматы. Селективность. Прикрепленный файл  ________.______________.PDF ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61


Как расчитать ток КЗ Прикрепленный файл  _________._._____________________.djvu ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62


Выбор аппаратуры защитыПрикрепленный файл  ________._.___________________________________________0_4___.djvu ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 21:58
Сообщение #39





Guest Forum






Есть еще нормы на нку.
http://docs.cntd.ru/document/1200067411
От Риттала
http://www.forte2001.ru/file/catalog/47/pr...ania_skafov.pdf

Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 22:22
Сообщение #40





Guest Forum






имхо если ставите автоматы в ящике руководство к действию - гост на нку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2017, 22:25
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 21:46) *
При чем тут нагревательный элемент теплового расцепителя при токах КЗ ?

А при том, что именно он оказывается самым слабым звеном в цепи протекания тока. И если номинал автомата подобран правильно для защиты этих самых полквадрата, и при коротком сварились контакты, то нагреватель просто испаряется, поскольку его удельное сопротивление куда выше, чем у меди кабеля, да и сечение не больше.
А у паршивых автоматов даже и не со сварившимися контактами это случается, просто из-за хренового быстродействия и дуги при размыкании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 8.9.2017, 22:45
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2017, 22:25) *
А при том, что именно он оказывается самым слабым звеном в цепи протекания тока. И если номинал автомата подобран правильно для защиты этих самых полквадрата, и при коротком сварились контакты, то нагреватель просто испаряется, поскольку его удельное сопротивление куда выше, чем у меди кабеля, да и сечение не больше.
А у паршивых автоматов даже и не со сварившимися контактами это случается, просто из-за хренового быстродействия и дуги при размыкании.

Простите, Вы времятоковую характеристику своего автомата видели? а вышестоящего подъездного, городского, ближайшей АЭС, ? И я то думал. что автомат выбирается по характеру нагрузки, а не по сечению кабеля (производитель понятия не имеет какие у Вас предпочтения....впихнете ли вы в автомат 0,5 или 10 квадрат).
И кажется мне, что производители имеют ввиду возможность запихивания 10 квадрат, и рассчитывают сечение провода катушки эл.магнитного и пластины термомагнитного расцепителя таким образом, чтобы коммутационный аппарат оправдывал название автоматического выключателя, а не плавкого предохранителя......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.9.2017, 23:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 17:40) *
это если проект , а если серийное изделие ?

Если серийное изделие - там просто пишется в документации "применять в сетях с током короткого замыкания не превышающим ХХХХ А". Если заказчика не устраивает - выбирает другую модель, или использует заказную модификацию по требованиям заказчика.

Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 20:46) *
А потому что ток КЗ считается по параметрам не до а ПОСЛЕ автомата.

Да ну нах! Стойкость автомата к току короткого замыкания рассчитывается в точке установки автомата. С учётом цепей до автомата, и без учёта цепей после него. Как если бы КЗ произошло прямо в точке установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 23:10
Сообщение #44





Guest Forum






Никогда не видел таких записей в документации.
Сами придумали ?
................
рекомендую почитать гост на нку, там есть что должно быть написано в паспорте , касательно токов кз.


Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.9.2017, 23:28
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 22:45) *
И я то думал. что автомат выбирается по характеру нагрузки, а не по сечению кабеля

Параметры срабатывания аппарата защиты выбираются по отходящей линии (можно по нагрузке, если не превышает стойкость отходящей линии).
А параметры стойкости выбираются по питающей линии.

Ещё раз:
Тепловой расцепитель выбираем по длительному допустимому току отходящей линии.
Далее выбираем кратность электромагнитного расцепителя, чтобы сработал в наихудшем случае (КЗ в дальнем конце отходящей линии).
И наконец стойкость к току КЗ выбираем по наибольшему возможному току КЗ в точке установки автомата (только по питающей линии, без учёта отходящей).

Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 23:10) *
Никогда не видел таких записей в документации.
Сами придумали ?

Просто в своей вольной трактовке написал то, что указано выше на твоей картинке.
Другими словами, на серийные изделия нормируются максимальные параметры исходя из таковых для применённых комплектующих, плюс результаты испытаний при разработке.

P.S. А примечания к некоторым паспортам бывают довольно занятные...

Сообщение отредактировал straus - 8.9.2017, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 23:29
Сообщение #46





Guest Forum






а как вы выберете ток кз . если его не знаете ?
..............
на картинке паспорт сертифицированного изделия, записи касательно кз тоже по гост на нку, так что все путем.
...............
мои домыслы такие. можете ставить любой автомат , только в паспорте напишите токи кз.
лично я при выборе автомата ориентируюсь на ожидаемый ток короткого замыкания и что в главщите есть вставки которые точно выбьет.

Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 23:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 8.9.2017, 23:42
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(straus @ 8.9.2017, 23:09) *
Да ну нах! Стойкость автомата к току короткого замыкания рассчитывается в точке установки автомата. С учётом цепей до автомата, и без учёта цепей после него. Как если бы КЗ произошло прямо в точке установки.

С учетом цепей до автомата? Туплю наверное, но не могу понять как должен сработать автомат если произойдет КЗ выше автомата?. Оказывается для правильного выбора нужно считать токи КЗ к примеру до вводного автомата (между ними и силовым трансом), и плевать на нижестоящие шины, даже если на них висят движки, банки УКРМ, в параллель асинхронные генераторы и синхронные компенсаторы......

Цитата(straus @ 8.9.2017, 23:28) *
И наконец стойкость к току КЗ выбираем по наибольшему возможному току КЗ в точке установки автомата (только по питающей линии, без учёта отходящей).

P.S. А примечания к некоторым паспортам бывают довольно занятные...

Уважаемый, еще раз.....автомату совершенно наплевать какая питающая линия и какой бесконечной мощности источник питания.....он должен защитить от токов КЗ отходящую линию. И если отходящая линия в полквадрата физически (если это конечно не сверх проводник при абсолютном нуле) не сможет пропустить через себя 100кА, то будь сверху автомата хоть вся энергосистема страны, через автомат не будет протекать больший ток............
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.9.2017, 23:46
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:31) *
С учетом цепей до автомата? Туплю наверное, но не могу понять как должен сработать автомат если произойдет КЗ выше автомата?. Оказывается для правильного выбора нужно считать токи КЗ к примеру до вводного автомата (между ними и силовым трансом), и плевать на нижестоящие шины, даже если на них висят движки, банки УКРМ, в параллель асинхронные генераторы и синхронные компенсаторы......

Не надо путать расчёт минимального тока КЗ (для срабатывания ЭМ расцепителя) и максимального тока КЗ (для выбора автомата по устойчивости). Минимальный ток КЗ определяется и подводящей линией и отходящей, аж до следующего каскада защиты.

СРАБАТЫВАНИЕ выбираем ПО МИНИМАЛЬНОМУ, а СТОЙКОСТЬ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ току КЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 23:46
Сообщение #49





Guest Forum






Пропустить то она не может, она сгорит и все , как предохранитель или поплавится из-за превышения I2t

Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 23:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 8.9.2017, 23:52
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(straus @ 8.9.2017, 23:46) *
СРАБАТЫВАНИЕ выбираем ПО МИНИМАЛЬНОМУ, а СТОЙКОСТЬ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ току КЗ.


Ну и где он этот МАКСИМАЛЬНЫЙ ток КЗ??? выше или ниже автомата? если выше, то как ток протекает через автомат? если ниже, то как он может быть выше общей пропускной способности отходящей линии?
Или надо выбирать автоматы из расчета толщины рожкового ключа, возможно забытого на отходящих губках автомата?
Или надо не париться, если вводной автомат на 2000А, питающий сборные шины, с отключающей способностью в 150кА, то и отходящие 2А автоматы, на освещение в 100Вт и кабелем в пол квадрата, тоже надо ставить по умолчанию на 150кА???

Сообщение отредактировал zadvor - 8.9.2017, 23:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2017, 23:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 22:45) *
И я то думал. что автомат выбирается по характеру нагрузки, а не по сечению кабеля ......

Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:42) *
он должен защитить от токов КЗ отходящую линию

Вы уж определитесь, что должен защищать автомат.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 8.9.2017, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 23:58
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 22:52) *
Или надо не париться, если вводной автомат на 2000А, питающий сборные шины, с отключающей способностью в 150кА, то и отходящие 2А автоматы, на освещение в 100Вт и кабелем в пол квадрата, тоже надо ставить по умолчанию на 150кА???

у шнайдера есть че то такое для цепей управления. GB2CB05 Номинальный ток 0,5А, ток кз 50 кА

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.9.2017, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 9.9.2017, 0:03
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2017, 23:54) *
Вы уж определитесь, что должен защищать автомат.

Тонкий троллинг? Чуть выше разве не писал, что производитель не знает чудачеств потребителя, пихнет ли полквадрата или десять? Разве автоматы не выпускаются с определенными времятоковыми характеристиками под определенный характер нагрузки?
Не, мож чего упустил, и теперь автоматы выпускают под определенные сечения кабелей.....

Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 23:58) *
у шнайдера есть че то такое для цепей управления. TeSys GB2 50 кА

Да у многих есть...Однако не помню что бы для элементов цепей управления, (к примеру кнопок, переключателей и иной светосигнальной арматуры) указывали максимальные коммутируемые токи в 150кА....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 9.9.2017, 0:05
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:42) *
Уважаемый, еще раз.....автомату совершенно наплевать какая питающая линия и какой бесконечной мощности источник питания.....он должен защитить от токов КЗ отходящую линию.

Автомат должен защищать отходящую линию независимо от того, в каком её месте произошло короткое замыкание. Хоть на первых сантиметрах километрового кабеля.

Вы чё, прикалываетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.9.2017, 0:06
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:03) *
Да у многих есть...Однако не помню что бы для элементов цепей управления, (к примеру кнопок, переключателей и иной светосигнальной арматуры) указывали максимальные коммутируемые токи в 150кА....

видимо как раз для случая питания от источника типа сборной шины.
................
я как то был на местном заводе Балтика, все автоматы даже на освещение не менее 6 кА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 9.9.2017, 0:07
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:52) *
Или надо выбирать автоматы из расчета толщины рожкового ключа, возможно забытого на отходящих губках автомата?

Да!
Максимальный ток КЗ считается прямо на клеммах автомата!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.9.2017, 0:08
Сообщение #57





Guest Forum






Автомат должен выдержать не только отключение . но и включение на кз.
так что ставьте плавкие вставки у них ток кз очень большой.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.9.2017, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 9.9.2017, 0:10
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(straus @ 9.9.2017, 0:05) *
Автомат должен защищать отходящую линию независимо от того, в каком её месте произошло короткое замыкание. Хоть на первых сантиметрах километрового кабеля.

Вы чё, прикалываетесь?

Ну наконец то....договорились про первые сантиметры километрового кабеля, все же ниже автомата.....а раньше писалось без учета отходящих линий.....
Хух.....пронесло.....
Да нет, не прикалываюсь, просто пытаюсь логику у Вас включить и законы Ома - не в обиду.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 9.9.2017, 0:11
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zadvor @ 8.9.2017, 23:52) *
Ну и где он этот МАКСИМАЛЬНЫЙ ток КЗ??? выше или ниже автомата? если выше, то как ток протекает через автомат? если ниже, то как он может быть выше общей пропускной способности отходящей линии?
Или надо выбирать автоматы из расчета толщины рожкового ключа, возможно забытого на отходящих губках автомата?
Или надо не париться, если вводной автомат на 2000А, питающий сборные шины, с отключающей способностью в 150кА, то и отходящие 2А автоматы, на освещение в 100Вт и кабелем в пол квадрата, тоже надо ставить по умолчанию на 150кА???

В ТП даже на местное освещение (три лампочки по 200 Вт) ставится аппарат защиты с токовой устойчивостью не менее тока КЗ трансформатора. Поскольку такие автоматы дорогие - обходятся предохранителями.
А что, для тебя это новость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.9.2017, 0:12
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Под потребителем вы понимаете нагрузку, или покупателя автомата? Так нагрузки бывают почуднее покупателей. Разве мыслимо предусмотреть все чудачества нагрузок?
Те самые времятоковые характеристики, на которые вы уповаете, предусматривают всего лишь три варианта нагрузок в зависимисти от пускового тока, а современные нагрузки отличаются чрезвычайным разнообразием.
И нагрузки зачастую имеют собственные средства защиты, например, электроника - предохранители, ограничители пусковых токов, двигатели - встроенные термодатчики и термопредохранители, и т.п.
А вот кабель уже выбирается под нагрузку, и единственной его защитой остается автомат, либо предохранитель. И коротнуть он может в любом месте, в том числе и прямо на клеммах щита. Чем тогда будет ограничен ток КЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:29