> Как подбирается циркуляционный насос на отопление
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 17:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2018
Пользователь №: 341751



Добрый день уважаемые специалисты. Я работаю в управляющей компании. Заключили договор с одной проектной организацией на установку узла подмеса в своем доме (5 этажей, 70 квартир). Так как дом находится по близости от ЦТП тепловые сети задают параметры давления 6,0 и 3,8кгс/с. Эта организация предоставила нам для рассмотрения проект, где они подобрали насос с высотой подъема воды в 8 м.в.ст. Порывшись СНиПах я нашел информацию что циркуляционный насос подбирается на 2 метра больше перепада давления в системе. Проектировщики говорят, что насос подобран правильно. Можете поподробнее рассказать о принципе выбора циркуляциоонного насоса для отопления с узле подмеса.

Сообщение отредактировал Ierchad - 13.5.2018, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.5.2018, 19:47
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 17:34) *
Проектировщики говорят, что насос подобран правильно.

У Вас есть сомнения в этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 20:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2018
Пользователь №: 341751



Цитата(tiptop @ 13.5.2018, 20:47) *
У Вас есть сомнения в этом?

Да. Не понимаю почему при перепаде по ТУ в 22 метра, они подбирают насос дающий давление максимум в 8 метром. Хотелось бы разобраться как вообще выбирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.5.2018, 20:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



если стоят теплообменники, то варианты сужаются. схема ИТП есть? от проектировщиков расчет гидравлический вам нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 21:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2018
Пользователь №: 341751



Цитата(timofeyprof @ 13.5.2018, 21:38) *
если стоят теплообменники, то варианты сужаются. схема ИТП есть? от проектировщиков расчет гидравлический вам нужен.

Теплообменников нет. Зависимая система отопления. ГВС открытая, от отопления (прямой водоразбор). Нашел схему похожую на текущую ситуацию в ИТП. Ввода отопления Ду100
Проектировщики показывать расчет отказываются пока не заключим договор.

Сообщение отредактировал Ierchad - 13.5.2018, 21:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9bb5244a53a7b98b0e645726fc91e0e5_1877903334_128247177442_800px.gif ( 116,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.5.2018, 22:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 20:09) *
Да. Не понимаю почему при перепаде по ТУ в 22 метра, они подбирают насос дающий давление максимум в 8 метром. Хотелось бы разобраться как вообще выбирается.

22 метра располагаются перед элеватором - если не знаете, это струйный насос, расхолаживающий "прямую" (подачу) с температурой аж в 150 С (120 - 130 - зависит от температурного графика присоединенной сети или источника тепла) до максимальных 95 С. За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания. Если дать в нее 22 метра перепада стояки будут звенеть как гитарные струны, а батареи усиливать какофонию.
Второй момент, у насоса важна рабочая точка, а не максимальный напор.

Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 17:34) *
Заключили договор с одной проектной организацией на установку узла подмеса в своем доме (5 этажей, 70 квартир).



Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 21:38) *
Проектировщики показывать расчет отказываются пока не заключим договор.


blink.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 13.5.2018, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 23:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2018
Пользователь №: 341751



Цитата(Галиев @ 13.5.2018, 23:45) *
22 метра располагаются перед элеватором - если не знаете, это струйный насос, расхолаживающий "прямую" (подачу) с температурой аж в 150 С (120 - 130 - зависит от температурного графика присоединенной сети или источника тепла) до максимальных 95 С. За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания. Если дать в нее 22 метра перепада стояки будут звенеть как гитарные струны, а батареи усиливать какофонию.
Второй момент, у насоса важна рабочая точка, а не максимальный напор.

Спасибо большое за разъяснение. Как я понял расчет перепада на отопление после элеватора как раз и производится на основании гидравлического расчета. А все лишнее сбивается элеватором и балансировочными клапанами.
И вы правы рабочая точка как раз располагается на 6 метрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
taniapana
сообщение 23.5.2018, 12:16
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293307



Я подбираю - потери давления в системе + 3-5м.в.ст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.5.2018, 14:25
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Галиев @ 13.5.2018, 22:45) *
За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания.
4-6 это перебор. До полутора там, в самых крайних и запущенных случаях до 2,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения