Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотный преобразователь на горелке
alexx163
сообщение 28.5.2018, 9:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



Планируется установка частотного преобразователя на привод вентилятора горелки с целью управления мощностью после завершения розжига и передачи управления на внешний контроллер. Цель-снижение затрат на электроэнергию, снижение уровня шума, более точное регулирование. Вопрос: считать ли это перевооружением горелки котла и требуется ли на это какое разрешение от надзорных органов. Опыт применения есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.5.2018, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Если объект не опасный biggrin.gif то можете делать без спросу.
Если ОПО - возникает некоторая дилемма. С одной стороны, ну поставили ПЧ на вентилятор, ну вместо осевых направляющих будет оборотами маневрировать - на фиг деньги тратить на проект и обязательную в этом случае экспертизу промышленной безопасности. ПЧ столько денег не сэкономит за пять лет, сколько на его разрешение затратишь.
С другой, как бы есть требование законодательства в сфере технического регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexx163
сообщение 28.5.2018, 11:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



Объект - котельная, 3 котла по 7.5 Мвт. Попробовали, результат значительный по электроэнергии, особенно в начале конце отопительного сезона до 50 %.

Даже простое ограничение по частоте на 40 Гц и перестройки кулачков сервопривода под эту производительность вентилятора дает результат. В этом случае ЧП не участвует в управлении мощностью. тогда это изменение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.5.2018, 12:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



А установка ПЧ на дымосос не планируется?
Более значительный эффект..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.5.2018, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 11:59) *
Объект - котельная, 3 котла по 7.5 Мвт.

Так объект относится к опасным производственным или нет? Мощность котлов не является критерием опасности - температура теплоносителя свыше 115 С (давление пара свыше 0,7 кгс/см2) и давление газа в системе газопотребления свыше 500 мм в ст.

Сообщение отредактировал Галиев - 28.5.2018, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexx163
сообщение 28.5.2018, 12:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



Котел без дымососа КВГМ работает под давлением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.5.2018, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 11:59) *
Объект - котельная, 3 котла по 7.5 Мвт. Попробовали, результат значительный по электроэнергии, особенно в начале конце отопительного сезона до 50 %.

Даже простое ограничение по частоте на 40 Гц и перестройки кулачков сервопривода под эту производительность вентилятора дает результат. В этом случае ЧП не участвует в управлении мощностью. тогда это изменение?

Думается мне, если делать как положено, Вам еще от производителя горелки придется запрашивать разрешение на внесение изменений в ее конструкцию.

Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 12:58) *
Котел без дымососа КВГМ работает под давлением

Такой?
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 52,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexx163
сообщение 28.5.2018, 13:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



Водогрейные котлы до 115 гр, давление до 0.6 мПа, газ 6 кг, ГРУ внутри котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.5.2018, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Значит, ОПО по газу. Со всеми вытекающими. Я бы на Вашем месте сходил к своему инспектору, если он не злодей распоследний, и с ним проконсультировался на эту тему. Но 99 %, что заставит делать проект техперевооружения (или реконструкции) с обязательной экспертизой ПБ, и 1 %, что он (инспектор) лопух и скажет - да валяйте свой ПЧ.

Сообщение отредактировал Галиев - 28.5.2018, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexx163
сообщение 28.5.2018, 13:11
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



Нет, это КВ-ГМ экспериментальный, на подобии дорогобужкотломаша

ОПО-котельная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.5.2018, 13:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мы ДКМ-овские котлы монтировали, "ЕХПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ", в 2007-м! Наэксперементировались досыта, пока смонтировали. Нам ящщик коньяку даже обещали с завода, за эти процедуры. Косяк на косяке был. А котел звался КВГ-14-150.

Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 13:11) *
ОПО-котельная

Нет такого признака опасности -"котельная"
Сюда смотрите http://www.consultant.ru/document/cons_doc...5002/#dst100155
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexx163
сообщение 28.5.2018, 13:26
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



КВ-ГМ-7.56-115Н

Это не признак, конечно. Отопительные котельные для населения уже ОПО III класса, вроде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 30.5.2018, 12:02
Сообщение #13


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



А проектом АТМ, АГСВ или любым другим ПЧ был предусмотрен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexx163
сообщение 1.6.2018, 7:04
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2018
Пользователь №: 342527



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения