> Индукционный котел. Схема обвязки.
pankratk
сообщение 27.4.2018, 1:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Коллеги, добрый день.

Если имеете в своём распоряжении, прошу поделиться схемой обвязки индукционного котла, названного фамилией одного американского изобретателя (название не пишу, ибо рекламу не оплачивал).

Дело в том, что сейчас работаем над проектом электрокотельной на базе таких котлов (8*250 кВт), и хочется сделать так, чтобы всё работало без нареканий и проблем.

Завод изготовитель отказывается предоставлять информацию, ссылаясь на интеллектуальную собственность. ИМХО, дикость какая-то.

Во вложении схема обвязки (в упрощённом виде), которая на данный момент является рабочим вариантом, но завод нагоняет жути, утверждая, что если мы не купим у них комплектный узел нагрева (котёл + обвязка), то работать ничего не будет. А эта обвязка стоит в 2,5 раза дороже, чем сам котёл. Если кто-то имел опыт эксплуатации или проектирования таких котлов, прошу посмотреть схему и дать заключение - работоспособна или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 22,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 29.4.2018, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



А завод изготовитель не Сибтехномаш? Здиссон изобрел сей котел под мериканскую
крисстально-чистую воду. Видел как "умирают" они на нашей воде. Два "воскресил", проведя
химочистку змеевика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2018, 15:07
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 29.4.2018, 14:01) *
Видел как "умирают" они на нашей воде. Два "воскресил", проведя химочистку змеевика.

Похоже, желателен постоянный расход воды через змеевик.
...Или хотя бы зависящий от температуры воды на его выходе.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2018, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.4.2018, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Евгений Буш @ 29.4.2018, 14:01) *
А завод изготовитель не Сибтехномаш? Здиссон изобрел сей котел под мериканскую
крисстально-чистую воду. Видел как "умирают" они на нашей воде. Два "воскресил", проведя
химочистку змеевика.

Не имею ни малейшего представления об индукционных котлах, посмотрел здесь: http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-o...-i-princip-3093


Отопление с индукционным котлом
Котлы индукционные нового поколения

Утверждение: приборы с традиционными нагревательными элементами теряют в мощности через образование накипи. Здесь этот процесс отсутствует, и технические параметры не меняются десятилетиями.

Реалии:

Влияние накипи несколько преувеличено. Во-первых, сам по себе слой извести не характеризуется высокими теплоизолирующими качествами (чистой воды вранье, сам знаю). Во-вторых, в замкнутом водовороте (этот бред комментировать не надо) образование большого количества известковых отложений маловероятно.
Относительно сердечника индукционного котла содержание тезиса справедливо. На нем невозможно образование накипи даже при условии, что теплоноситель перенасыщен известковыми включениями.
Отложения попросту не могут удержаться на поверхности, которая постоянно вибрирует (что, правда вибрирует?)под воздействием электромагнитного поля. К тому же на сердечнике регулярно образуются пузырьки воды, которые разрушают всякую накипь. Очевидно, что данное утверждение правдиво в отношении индукционных котлов, но не справедливо для других электрических нагревательных приборов.

Прошу прокомментировать.

Сообщение отредактировал Галиев - 29.4.2018, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2018, 15:58
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 29.4.2018, 15:42) *
Реалии:

Влияние накипи несколько преувеличено. Во-первых, сам по себе слой извести не характеризуется высокими теплоизолирующими качествами (чистой воды вранье, сам знаю).

Как Вам видятся эти "реалии" в числах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.4.2018, 16:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обычный принцип каскадной котельной и нет разницы в том, какие котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.4.2018, 16:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 29.4.2018, 15:58) *
Как Вам видятся эти "реалии" в числах?

Я попросил форум прокомментировать эти "реалии", а не вычислять их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.4.2018, 16:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Галиев @ 29.4.2018, 16:29) *
Я попросил форум прокомментировать эти "реалии", а не вычислять их.

В замкнутом контуре (без подпитки) накипи мало, т.к. в процессе круговорота кальций выпадает на нагревателе, а его количество в воде ограничено. Другое дело если нагреватель проточный. Это правило для любых нагревателей.
Отчего сердечник будет вибрировать - непонятно. Шумит - это да, не по-детски, ну так интенсивное образование пузырьков пара, которые лопаются.... Если бы сердечники вибрировали от эл.магнитного поля, все трансформаторы разваливались бы на глазах.
Так что, неважно чем нагрето тело: ТЭНами или электромагнитным полем, или горелкой - процесс тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 29.4.2018, 22:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



...В замкнутом контуре (без подпитки) накипи мало, т.к. в процессе круговорота кальций выпадает
на нагревателе, а его количество в воде ограничено
....
О каких высоких требованиях к работе этих котлов можно говорить, если они использовались на
объектах Агропрома, в полевых условиях (как временная схема) у строителей, военных и им
подобных ведомствах. А бред менеджОров с замкнутым водоворотом инженерно-технического мышления
м действительно нет смысла комментировать. А с вибрацией и нагревом сердечника это скорее
всего в соседний электротехнический форум.

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 29.4.2018, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.4.2018, 14:00
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



какие бы не были полевые условия, но объём котёл - теплообменник не такой уж запредельный получается. можно постараться и залить не водой из лужи.
делать конечно электрическую котельную без гидравлической развязки через теплообменник (хотя, как в общем и целом по сути любую) - вот это спорное решение на больших системах.

делал электрокотельные на 1 МВт. Правда в работу не пошла (так интересно, люди сделали проект, а потом выяснили, что им отказали в мощности такой на объекте).
Из всех особенностей мне производитель проточных котлов просто озвучил определённые требования по содержанию солей в воде. Т.е. это не должен быть дистилят.
А в остальном... какая разница, чем греть воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2018, 17:51
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pankratk @ 27.4.2018, 1:29) *
Во вложении схема обвязки (в упрощённом виде), которая на данный момент является рабочим вариантом, но завод нагоняет жути, утверждая, что если мы не купим у них комплектный узел нагрева (котёл + обвязка), то работать ничего не будет. А эта обвязка стоит в 2,5 раза дороже, чем сам котёл. Если кто-то имел опыт эксплуатации или проектирования таких котлов, прошу посмотреть схему и дать заключение - работоспособна или нет?

По логике, регулирующие клапаны - это лишнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:21