> ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485., В какой регистр записывать значение аналогового выхода?
homexpert
сообщение 19.2.2022, 13:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269948



Коллеги, Добрый день!!!

Вопрос: ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485.

В пункте 6-91 выбираю [20] - Аналоговый выход будет соответствовать значению задания, установленному на шине RS485.

В какой регистр записывать значение аналогового выхода?

В техподдержке ОВЕНа сказали в 6-94 (регистр 6939).
Не поверил им, но проверил. НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД АО (pin. 42)

Есть у кого совет по делу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homexpert
сообщение 19.2.2022, 14:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269948



Нашел вот такой вариант:

6-91 выбираю [12] - Обратная связь (ОС мин-макс).

7-20 выбираю [11] - Местное задание шины

8-94 Обр. связь по шине 1 - Регулировка (регистр 8939)

-32768 - 0 мА АО 42
0 - 10 мА АО 42
32767 - 20 мА АО 42

Цепляешь на выход АО 42 резистор 500 Ом - получаешь выход АО 0-10В

Сообщение отредактировал homexpert - 19.2.2022, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homexpert
сообщение 20.2.2022, 15:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269948



Аналоговым выходом 42 МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ RS485 MODBUS.

СМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ.

Сам лично всё проверил, РАБОТАЕТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 21.2.2022, 5:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(homexpert @ 20.2.2022, 19:26) *
Аналоговым выходом 42 МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ RS485 MODBUS.

СМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ.

Сам лично всё проверил, РАБОТАЕТ.

Ты не аналоговым выходом управляешь, а частотником.
А аналоговый выход используется в качестве обратной связи.
Использовать частотник как преобразователь цифрового сигнала в аналоговый как минимум странно и не целесообразно. Но если валяется халявный агрегат без дела, то можно приспособить...

P.S. Задание по шине в командном слове выставляется. Двумя битами. Описание на первой же странице руководства.
Прикрепленный файл  Управление_по_ModBus_RTU_для_MICRO.pdf ( 944,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Сообщение отредактировал SVKan - 21.2.2022, 6:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homexpert
сообщение 22.2.2022, 11:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269948



В этом видео "всё разжёвано" и "на пальцах...."
Если и это не дойдёт, ничем не могу помочь.

https://drive.google.com/file/d/1ttf-Jxlmnr...iew?usp=sharing

Тема закрыта.

Успехов.

Сообщение отредактировал homexpert - 22.2.2022, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.2.2022, 14:02
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть несколько моментов
1. для управления АО используется регистр из еепром пч. если АО заюзать в каком-нить регуляторе и т.п. где придётся обновлять его значения, то в таком режиме он долго не проживёт.
2. для вывода в АО используется сигнал обратной связи, да это будет работать пока не потребуется использовать пч с задействованным ПИД-регулятором.

для какого-то ограниченного применения такой костыль вполне годится, но не как универсальное средство точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.4.2022, 11:25
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(homexpert @ 19.2.2022, 17:53) *
Коллеги, Добрый день!!!

Вопрос: ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485.

В пункте 6-91 выбираю [20] - Аналоговый выход будет соответствовать значению задания, установленному на шине RS485.

В какой регистр записывать значение аналогового выхода?

В техподдержке ОВЕНа сказали в 6-94 (регистр 6939).
Не поверил им, но проверил. НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД АО (pin. 42)

Есть у кого совет по делу?

попробуйте писать в регистр

50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
Прикрепленный файл  2022_04_22_15_23_52_Скриншот_экрана.png ( 261,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


и еще, в 3-15, 3-16 надо записать нули, а в 3-17 записать 11, например.
если в 3-15 или в 3-16 записать 21, то аналоговый выход будет управляться с потенциометра панельки.
Прикрепленный файл  2022_04_22_15_45_27_Скриншот_экрана.png ( 62,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.8.2022, 13:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

ПЧ воспринимает задание только целым числом int

как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alehca
сообщение 26.8.2022, 14:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.5.2014
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401



Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 13:40) *
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

ПЧ воспринимает задание только целым числом int

как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?

В инструкции все написано.
"8.11.3 Значение задания скорости передачи по шине
Значение задания скорости передается в преобразователь частоты как относительное значение в процентах.
Значение пересылается в виде 16-битного слова; в целых числах (0–32767) значение 16384 (4000 в 16-ричном
формате) соответствует 100 %. Отрицательные числа форматируются с помощью двоичного дополнения. Текущая
выходная частота (MAV) масштабируется таким же образом, как и задание по шине."

Пересчитать в проценты 0,0Гц - 50,0Гц = 0,0%-100,0% = 0-16384
Par.3-02 - Par.3-03

Сообщение отредактировал alehca - 26.8.2022, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.8.2022, 15:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



хм

все так и есть,

в любом случае должно быть хотя бы + - 0,5 HZ

пойду в ручную позадаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.8.2022, 16:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(alehca @ 26.8.2022, 14:50) *
В инструкции все написано.
"8.11.3 Значение задания скорости передачи по шине
Значение задания скорости передается в преобразователь частоты как относительное значение в процентах.
Значение пересылается в виде 16-битного слова; в целых числах (0–32767) значение 16384 (4000 в 16-ричном
формате) соответствует 100 %. Отрицательные числа форматируются с помощью двоичного дополнения. Текущая
выходная частота (MAV) масштабируется таким же образом, как и задание по шине."

Пересчитать в проценты 0,0Гц - 50,0Гц = 0,0%-100,0% = 0-16384
Par.3-02 - Par.3-03


да все разорбрался спасибо

было дело в макросе ПЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:57