Igor Konstantino...
сообщение 19.10.2006, 9:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300



Уважаемые специалисты!
Возник вопрос с воздухоотведением. При горизонтальной разводке заказчик захотел применить конвекторы Универсал ТБ. Они как известно не имеют воздухоотводчика и метса его устаноки ( да и куда там - одна труба и все). Возникает вопрос - как выпустить воздух из системы? Скорости воды небольшие приняты (исходя из удельных потерь 30-40 Па/м). Как быть? Где устанавливать воздухоотводчики?
Заранее благодарю. Ответ желателен срочно ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 19.10.2006, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



на калаче конвектора врезайте кран и все,по-моему никаких проблем нет,главное определите на каком или каких приборах,не забудьте про уклон,врезать надо на самом "высоком"приборе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 19.10.2006, 13:02
Сообщение #3


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



У нас в офисе перед прибором поставлен тройник, в который вкручен кран Маевского и все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 19.10.2006, 23:51
Сообщение #4





Guest Forum






Видел что в каланчу врезают кран маевского.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 5.7.2008, 21:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Всем здравстввуйте,
Срочно нужно нормальное фото этого прибора Питерского производства.
(Есть еще и Московские).
Чьё качество лучше?

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 5.7.2008, 21:53
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.7.2008, 21:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, в инете разве нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 5.7.2008, 21:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Есть нормальные фото Московского (Сантехпром) производства.
Нормальных фото Питерского производства (ТД Конрад) нет (ИМХО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.7.2008, 23:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Какая труба в данный момент попала на завод,то и того качество лучше.Дуроломно неубиваемый прибор,в зависимости от качества самой трубы.
А экран(он сьемный)хоть из дуба,хоть из бука,хоть из полисандра делай.И размер выбирай,по низу только.
А плюнуть в него?Так и в самого себя тоже можно,и главное попасть тоже удасться.Как повезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 4:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Моего Зака интересует внешний вид Питерских конвекторов Универсал.
Я, до этого работал только с Московскими (Сантехпром).
Слова, можно услышать, а увидеть оно как нинаесть лучше.
В Инете фото найти не смог (точнее уже смог, спасибо NWB из Питера).
Как штампован и окрашен кожух для меня (точнее для заказчика) немаловажно.
С качеством исполнения Сантехпрома я знаком.
С качеством Питерского Механического незнаком.
Ну вроде объяснил как мог.
А плеваться на конвектор Универсал я не собираюсь т.к. поставил их не одну тысячу штук.
Повторюсь, - Сантехпромовских (т.е. Московских).
С Питерскими дела не имел.
Заказчик просит их показать.
Хочу фото.
В Интернете не смог найти то что можно показать Заку.

Ну вот в общем и все.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2008, 10:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Универсал - конвектор промышленного дизайна. В жилых помещениях смотрится уродливо. Зачем фотография ? blink.gif
Притом регулирование теплоотдачи поворотной планкой, изменяющей степень конвекции - способ не подходящий в принципе для систем отопления жилых зданий.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 12:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



У меня торговые залы 2*500м2 стеклопакеты высота потолка 6м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2008, 12:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я думал, что Универсалы подходят для складов, подсобок и других помещений где внешний вид не имеет значения.
Сейчас огромный выбор конвекторов любой высоты и длины, которые прилично выглядят - тем более в торговых залах....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 6.7.2008, 13:34
Сообщение #13





Guest Forum






helpsmilie.gif
Цитата(jota @ 6.7.2008, 13:38) [snapback]268971[/snapback]
Я думал, что Универсалы подходят для складов, подсобок и других помещений где внешний вид не имеет значения.

Ну, зачем же так?
http://mz.konrad.spb.ru/
Позвоните или напишите на завод, попросите выслать фотки. Не вижу проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2008, 13:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Майкл @ 6.7.2008, 13:34) [snapback]268976[/snapback]
Ну, зачем же так?

Вы наверно имели ввиду радиаторы конвекционного типа РСВ нового поколения, более современного дизайна.
Автор просил Универсал, см. 1 пост - Пасспорт, дизайн которых за 30 лет не поменялся... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.7.2008, 13:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Йота,поменялся дизайн,кожухи приличные более менее.Порошковая окраска,да и железо поровней.
Клапан только вот теперь в нем ,как рукав куда то пришитый.Правда,сам Ленинградские не видел,только Сантехпромовские.По фото ,мне кажется,сложно что либо сказать- скорей свидетель,трогавших их руками и монтировавший нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 6.7.2008, 13:48
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 6.7.2008, 14:45) [snapback]268980[/snapback]
Йота,поменялся дизайн,кожухи приличные более менее.Порошковая окраска,да и железо поровней.


Вот именно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 15:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Уважаемый Майкл (тезки), буду признателен Вам за фотки.
Нужны ТБС (средней глубины) 2,574К или что то около того.
Считаю, что конвектор Универсал будет смотрется в торговом зале гораздо лучше чем регистр из гладких труб, например. И будет в два раза дешевле чем ал. радиатор с межосевым 300 (больше у нас под витражи (Н=500мм) не влезут. А что до дизайна то сплошная гармошка, вперемешку с запорно-рекировочной арматурой, под витражами по периметру торгового зала, помоему, хуже будет смотреться, чем плотный стройный ряд кипельно белых кубиков распроложенных один к одному (в продолжение-заподлицо нижней плоскости оконно-витражного проема (под ней Н=500мм, Нконвектора 400мм))? Ну на вкус и цвет, как говорится. Об этом не спорят.
По теплоотдаче он будет выше в 1,5 раза чем регистр из гладких труб (в три 125 трубы), и сопоставим с ал. радиатором.
Направленная и ускоренная слегка прекрытой заслонкой конвекция предотвратит явления конденсации на высоких (до 6м) витражах (я очень надеюсь на это dry.gif ). Если не справится естественная конвекция то установим на них (место сверху, под кожухом, имеется) тангенциальный (так он чтоли называется) вентилятор. Мощности у этих вентиляторов маленькие, поставит мона на один из трех конвекторов (у нас под каждый витраж три штучки умещается. Так вот с энтим тагн...тфу вентилятором он и 12 метровый ветраж обдует. Не за счет вентилятора разумеется, а за счет увеличения эфективности терлообмена на пластинах до 2-х раз.
Разумеется при расчетах Универсалов надо помнить, что декларируемые производителями кВты замерялись при очень высоком тепловом напоре, который не всегда удается иметь по причине, в частности применения пластилиновых труб (хотя те же пластилин. трубы дают возможность теплоноситель пошустрее гонять). Ну и движущая сила (напор) для достижения необходимого расхода теплоносителя через прибор должны быть соответствующими.
В моей практике применения Универсалов реальная теплоотдача процентов на 25 ниже от заявленной (за счет того что У НАС Тграфик не 95/75, а 80/60) при соблюдении условия расхода (прохода) теплоносителя рекомендуемого производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2008, 16:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Хоттабыч @ 6.7.2008, 15:07) [snapback]268995[/snapback]
Считаю, что конвектор Универсал будет смотрется в торговом зале гораздо лучше чем регистр из гладких труб,
По теплоотдаче он будет выше в 1,5 раза чем регистр из гладких труб (в три 125 трубы), и сопоставим с ал. радиатором.Направленная и ускоренная слегка прекрытой заслонкой конвекция предотвратит явления конденсации
Если не справится естественная конвекция то установим на них (место сверху, под кожухом, имеется) тангенциальный (так он чтоли называется) вентилятор.
Так вот с энтим тагн...тфу вентилятором он и 12 метровый ветраж обдует. Не за счет вентилятора разумеется, а за счет увеличения эфективности терлообмена на пластинах до 2-х раз.
по причине, в частности применения пластилиновых труб (хотя те же пластилин. трубы дают возможность теплоноситель пошустрее гонять). Ну и движущая сила (напор) для достижения необходимого расхода теплоносителя через прибор должны быть соответствующими.
В моей практике применения Универсалов реальная теплоотдача процентов на 25 ниже от заявленной (за счет того что У НАС Тграфик не 95/75, а 80/60) при соблюдении условия расхода (прохода) теплоносителя рекомендуемого производителем.

Я шизею, дорогая редакция (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 6.7.2008, 16:42
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(jota)
Я шизею, дорогая редакция (с)

Зачем об этом объявлять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.7.2008, 16:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Майкл @ 6.7.2008, 14:34) [snapback]268976[/snapback]
helpsmilie.gif
Ну, зачем же так?
http://mz.konrad.spb.ru/
Позвоните или напишите на завод, попросите выслать фотки. Не вижу проблем.

Вышлют без проблем.
Приборы типа "Комфорт" из стальных гладких труб с оребрением.
Ленинградский Механический завод.
Дизайн не хуже "Сантехпромовских" и производство схоже - ходил по цехам у обоих.
Атнохин (ком.дир - главный инженер МЗ СПб) как то подарил штук 20 РСВ-5. Часть ставил на старом жилье. Это просто радиаторы. Но кожух обрабатывается одинаково.
Их производят примерно 20 предприятий с РФ. Практически все новостройки по жилью в МО и Ленобласти ими напичканы. Здесь больше по двухтрубной схеме. Но и однотрубных вертикальных и горизонтальных валом по всем регионам. Чугунные радиаторы стали как бы на втором месте после "Комфорт".
И сейчас смотрю на него - нет вроде уродливости. Как-то им говорил, что Ваши каталоги скудны и много вариантов подключения не отражают.
Послал схемки. Как бы пошутили - подготовь статьи, а мы их в СОК, СБ. Ответил - торгуете Вы и Вам карты в руки. Свои обязательства мы выполнили, а это уже за пределами. Тем более у директора в СПб шустрый помощник по маркетингу.
Марку Конрад раскручивает умело.

Выпускаются отопительные конверторы «Универсал М», «Универсал СМ», «Универсал М Термо» и «Универсал СМ Термо». Абсолютно аналогично Сантехпрому. И те и другие "дружат" эпизодически с Данфосс или Герц.

Жаль что я не Хоттабыч! А Вам-то, что за вопрос- на коврике и в СПб прямо в цех готовой продукции!
А вот про теплосъём могу сказать, что их паспортный и Сасинский совпадают отлично (95-70-20) не пример иным заграничным.
При 80/60 первая поправка, естественно, больше 1.
Седая борода есть, выдергивать научился, а нужных слов не знаю - думаю, возможно у меня тяму нету..

У если некуда деться, то зал можно оформит бифилярно или попутно в две трубы из конвектора в конвектор. А в Колпино выпускаются встроенные в пол. И город Саратов - не западная промзона, а обычный поволжский облцентр!

Захотел заказчик приборы из гладких, придется ставить. Но только после детального расчета и потерь тепла, теплогидрорасчёта системы отопления. Не забыть бы, что большой витраж даст дополнительную нагрузку на конверторы - чуть больше обычного остекления..

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.7.2008, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2008, 17:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Майкл @ 6.7.2008, 16:42) [snapback]269006[/snapback]
Зачем об этом объявлять ?

Это не объявление, это грустно....
Торговый центр с большими витражами. Значит поработал архитектор......
И тут появляется некто Хоттабыч и лепит ящики на сцепке из стальных труб. Без расчётов, а просто в линию - авось прогреет стёкла. А нет, так туда вентиляторы всандалит. Каким образом? Кустарь-одиночка с мотором?
Хорошо хоть "пластилиновые трубы" не поставил.
Эти витражи стоят наверно намного больше, чем конвекторы фирменные с вентиляторами или без.....низкие и выше, плоские и потолще, на ножках и навесные и с подсоединениями со всех сторон и снизу. А согласовать с архитектором? Жалко заказчика...., тем более, что по соседней теме по посту Хоттабыча, он вообще не использует регулировку температуры.....
Вопрос возникает: а кто такой Хоттабыч? Проектировщик, монтажник или кто?
Судя по значку фирмы - проектировщик......

Сообщение отредактировал jota - 6.7.2008, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.7.2008, 18:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Странно- был уверен,что Универсал(кожух) высотой 500 мм.Все течет,все меняется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 6.7.2008, 19:18
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(jota @ 6.7.2008, 18:21) [snapback]269016[/snapback]
Вопрос возникает: а кто такой Хоттабыч? Проектировщик, монтажник или кто?

Специфический сленг- из СОКа.
Пластилиновые трубы- оттуда же, общепонятная хохма из подписи одного из участников.
И не важно, кто он, "он пришел с миром".
Или сюда "без галстука" нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 19:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Некто Хоттабыч этим делом уж больше 10 лет занимается, военный инженер по специальности СВВИУХЗ и СГУ за плечами, это так к слову. Мой прядковый номер на этом форуме, и соответственно дату регистрации Вы и сами можете прочитать. Читаю я правдо больше чем пишу.
Насчет сцепки из стальных труб - это Вы загнули, дружище, - это Ваша фантазия. Конвекторы все предпологаются концевые с паралельным подключением на горизонтальные двухтрубные ветви из армированного сплошной ал. фольгой ППР в гофрозащите тяжелой гофрированной трубой и прокладкой в стяжке пола. подводки к приборам ДУ20 (ППР25н.)
Первоначально, по проекту, предполагались стальные трубопроводы (тоже двухтрубка горизонтальная) и техтрубные регистры из гладких стальных труб ДУ125 выходящие, по высоте, за габариты подоконного пространства на 250мм, что однозначно было неприемлимым (постарались арчи). При замене их на конвекторы Универсал ТБС расчетная теплоотдача с одного условно-погонного метра периметра выросла почти в полтора раза (даже с учетом того, что мы для расчета брали 0,75 от заявляемой производителем теплоотдачи приборов). Однако по первоначальному проекту Заказчик выдвигал расчетную Т в залах +16, а сейчас хочет +20. Это я к слову - про расчеты.
Теперь еще про расчеты. Вы, уважаемый Jota, знаете как точно расчитать (на все 100%) будет ли точка росы на высоте 7ми метров оконно-дверной сборки из металло-пластиковых антивандальных стеклопакетов и неизвестных, а только предполагаемых теплопотерях через выполненную из двойного профнастила с загадочным (!) утеплителем приблизительной толщины безчердачную кровлю? Тогда Вы - крутой перец.
Теперь про эти самые, как их там, тангенциальные вентиляторы.
Тангенциальный вентилятор представляет собой колесо барабанного типа с загнутыми вперед лопатками в корпусе. Корпус таких вентиляторов имеет патрубок на входе воздуха и диффузор на выходе. Воздух двукратно проходит рабочее колесо тангенциального вентилятора в поперечном направлении.
Преимущества тангенциальных вентиляторов:
создают равномерный плоский поток воздуха
удобная компоновка позволяет легко изменять направление потока
большой КПД (достигает 0,7)
компактные размеры
Применение тангенциальных вентиляторов:
обычно в агрегатах вентиляции и кондиционирования (фанкойлах, воздушных завесах, конвекторах особенно во встраиваемых и монтируемых в тяжку т.е. там где затруднена естественная циркуляция воздуха).
У нас с естественной циркуляцией все в порядке (расстояние между конвектором и чистым полом 100мм)
Но, думаю лишним будет говорить то, что, апосториори, при возникновении таковой нужды, мы приобретем и установим в наши родные отечественные конвекторы (возможно не в каждый) эти самые тангенциальные вентиляторы, от фирм призводителей комплектующих ими такие бренды как Jga или Eva например. Заметте, импортные, фирменные, качественные вентиляторы, легкомонтируемые, специально для этого разработанные и предназначенные. Увеличив чертеж приведенный в начале темы Вы сможете заметить, что место для этого в Универсалах имеется. И то что мои автоматчики его туда установят - "как родного" - можете не сумлеваться - и не такие дворцы строили. И теплоотдача наших Универсалов станет на 50-70% выше. А опыт, он, знаете ли - критерий истины. Можно конечно поспорить по этому поводу.
Теперь по теме регулирования в соседнем посте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28441 Внимательнее надо читать, батенька, внимательнее. Речь шла о погодозависимом централизованном качественном регулировании параметров теплоносителя в системе отопления в ИТП здания с предварительной постоячной и пориборной регулировкой гидравлики ручными запрно-регулирующими вентилями, а Вам лишь бы термоголовки впендюрить (и хоть занавеской их потом закрой), а что до гидравлики двухтрубной системы требующей точного выставления гидравлических сопротивлений на различно-удаленных от источника движущий силы (напора) стояках и приборах отопления это Вам не треба, по видимому, ну-ну... А чем Вам плох такой расклад когда при -30 на улице у нас в подачу контура отопления поступает теплоноситель Т+85гр.С, а при +5гр.С на улице Тпод. = +55гр.С. У нас этим, как правило контроллер ПЛК "МЗТА-КОНТАР" или ЕСБИ управляет. С этим все понятно?
Про пластилиновые трубы - это шутка конечно. У нас на проф. сленге так ППР трубу называют. Чуство юмора Вас немного подкачало, дружище. Извините. Виноват, дурак, исправлюсь.
Да и еще, не нужно жалеть моих Заказчиков, своих пожалейте которым Вы, априори, готовы впендюрить ипортные конвектора с принудительной циркуляцией воздуха, по 1000$ за штуку, "с запасом", а я - своим Заказчикам реальные миллионы экономлю, с тем же самым результатом, заметте. Как говаривал, в свое время, мой преподаватель, п-к, проф. Белозор: "С деньгами то и дурак сможет, ты без денег попробуй, - оправдай высокое звание военного инженера и сам факт своего существования".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 20:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



С красным цветом тоже, советовал бы не злоупотреблять, уважаемый Jota, Вы же меня не поздравляете с чем нибудь. В Инете, на форомах, так раскрашивать красным посты - не принято, кроме поздравлений и экстренных сообщений, порой за это модеры наказывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2008, 20:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ув. некто Хоттабыч! biggrin.gif
Непонятки возможно возникли из-за Вашего слэнга, который мне незнаком. Поэтому сразу приношу свои извинения.
Насчёт технических решений, налицо разный подход. Защита стёкол витрин от конденсации влаги - задача решается совместно отоплением и вентиляцией. Для этого нужно знать влаговыделения внутри от людей и, хотя бы приблизительно, теплопроводность витрин. Точку росы никто не считает - её определяют по ID диаграмме. smile.gif Восходящими потоками тёплого и влажного воздуха можно избавиться от конденсации только нагрев вн.поверхность стекла выше точки росы этого влажного воздуха - это вряд ли Вам удастся.
Регистры из труб в торговом центре - для меня это прозвучало дико (у нас такие регистры на фермах и пыльных, грязных производствах) и настроило скептически к дальнейшему Вашему материалу.
Насчёт конвекторов Универсал. Отношусь скептически хотя бы потому, что изготовитель не даёт характеристик для расчёта теплоотдачи при разных температурах теплоносителя и вн. воздуха. Возможно он и сам их не знает. В старых справочниках есть значения ЭКМ, но для старых конвекторов.... Изначально конвекторы Универсал были спроектированы на температуру подачи 150*С (данные справочника Журавлёва), это значит, что аэродинамически конвектор был разработан на высокие конвективные скорости воздуха. Наличие воздушной заслонки, роль которой не увеличить скорость истечения воздуха (скорость не увеличивается если вводить аэродинамическое сопротивление), а ограничить его количество и тем самым теплоотдачу (мощность) прибора. То что при этом повышается обратка и не используется высокопотенциальное тепло, в прежние времена в промышленности мало кого волновало (эти конвекторы были первоначально ориентированы на промобъекты)
Встраивать вентиляторы в готовые продукты - рацпредложение - чисто советский подход, когда ничего небыло и из г. надо было делать конфетку - и делали....( Ваше выражение о чести военинж..)
Вопрос - а как будете контролировать работу этих вентиляторов? Если станет жарко отключать вручную? Тогда потекут окна.... В магазине переменное кол. людей, температура и влажность меняется постоянно.... А ночью и в нерабочие дни? Автоматику будете придумывать?
В результате, если посчитать материалы, дополнительные работы, наладки и потерю энергии за счёт непродуманной системы получится дороже и хуже чем, как Вы изволили выразиться я "впендюриваю" импортную технику. Проектируя объекты, вопросы пытаюсь решать системно, охватывая все аспекты поддержания микроклимата и экономии энергии.
Согласен, что подход разный ещё и потому, что вы богатые люди и можете себе позволить делать системы затратные, но энергия будет дорожать и у Вас, хотя понятно, что сейчас ни Вас лично, ни ваших заказчиков это не волнует.
Я ответил подробно Вам, возможно потому, что не поняв сленга, обидел некорректными выражениями. Прошу извинить... и успехов в работе. smile.gif
Насчёт красного цвета не знал. Теперь буду.....спасибо за инфу

Сообщение отредактировал jota - 6.7.2008, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 21:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Мир, дружба, жвачка cool.gif уважаемый Jota. Мы с Вами знакомы по торренту где Вы делали замечательные раздачи. за которые вам большой решпект.
Ночью (выходных не будет) - дежурный режим по нагрузкам КОНТАР задает по времени, или вручную - с компа ну и натоп небольшой за час до прихода людей.
Регистры из гладких труб я в проект не закладывал, Боже упаси, это же не пыльное производство, я их оттуда убирал. А на импорт в нашем Муходрищенске денюжков у Зака нема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.7.2008, 21:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Насчёт конвекторов Универсал. Отношусь скептически хотя бы потому, что изготовитель не даёт характеристик для расчёта теплоотдачи при разных температурах теплоносителя и вн. воздуха.

По каждому виду/типу отопительных приборов производимых в РФ или ввозимым есть Методические указания НИИсантехники (Завлаб Сасан Виталий Иванович) - без наличия таковой будет куча проблем на разных чиновничьих тропах..

Цитата
Насчет сцепки из стальных труб - это Вы загнули, дружище, - это Ваша фантазия.

На Вашем объекте все мои слова - фантазия и это неоспоримо!
Но и про сцепку не я написал. Это понятие у меня ассоциируется только с секционными отопительными приборами.

Вы сами всех спровоцировали - "кто знает конвектор Универсал". Захотелось "блеснуть знаниями" - ну раз такой простенький неведом .. вот и "влипли" красным цветом (у нас за это морду не бьют - нравится пишите хоть белым).
Никто не ожидал от Вас "выправки и прыти" - получилось типа "ребята - Вы попали". В следующий раз подумаешь , прежде чем отвечать - а стоит ли? Вдруг опять провокация - под незнайку косит!
Кто ж знал что Вы из Муходрищенска? Пардон, не распознали.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.7.2008, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.7.2008, 21:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Kult Ra Вы то это о чем? Обознаточки вышли, сами перечитайте посты. Про сцепку не Вы написали, соответственно при чем тут Ваша фантазия не понимаю. Вам я был и остаюсь искренне признательным за Ваш информативный, доброжелательный и юмарной ответ.
Хотел только спросить, почему Вы со мной местами хотели поменяться?
Не поддавайтесь на провокации.
На вкус и ЦВЕТ - как я уже говорил, но по красному есть такая фича на форумах. АВОК вообще очень славится своей демократичностью. Упасть товарищу уж точно не дадут - кулак подставят (шютка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.7.2008, 21:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



У если некуда деться, то зал можно оформить бифилярно или попутно в две трубы из конвектора в конвектор.
Слава Богу , что "Обознаточки вышли" и исчезли в никуда! И сцепки нет (ни кто ни кого не вцепился). tomato.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.7.2008, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:30