Проблемы с газом. Нагрев воды, АТТЕНШЕН, ахТУНГ |
|
|
|
15.3.2021, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388830
|
Ребят, всем привет, нарисовалась огромная беспросветная *опа. Работаю на производстве, горячую воду для хоз нужд и помыться делаем сами, греем водогрейными котлами на участке бойлерной. Расход горячей воды в пиковые активности 120кубов в сутки. проблема, собственно, в том, что в июле на 3 дня отключат газ, следовательно, нужно придумать способ нагреть воду другим способом. Есть участок котельной с жаротрубными паровыми котлами, которые могут работать на резервной линии дизельного топлива. Проблема в том, что котлы работают при давлении производимого пара в 6 атм. Бойлерная может питаться нашим паром, но для нее это очень дофига. Следовательно боюсь,что паропровод мне порвет напрочь, потребители в связи с отсутствием газа,будут стоять, пар брать не будут, весь пар на бойлерной просто разорвет напрочь все трубы. Вопрос такой, что делать??? Думали по поводу электроэнергии, но наших мощностей не хватит для подогрева такого кол-ва воды. Котел на котельной на меньших параметрах просто не будет работать, автоматика просто не откроет паровую задвижку при давлении меньше 6 атм.
|
|
|
|
|
15.3.2021, 9:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(elseWAR @ 15.3.2021, 9:02) Бойлерная может питаться нашим паром, но для нее это очень дофига. Дросселировать невозможно?
|
|
|
|
|
15.3.2021, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388830
|
Цитата(tiptop @ 15.3.2021, 11:27) Дросселировать невозможно? раньше можно было, после того как, главному энергетику моча в голову ударила, мы вырезали Регулятор давления на магистрали паропровода.теперь, давление в котле= давлению в паропроводе. Да и опять ж, регулятор такие разницы в давлениях не сможет держать, оторвет нах.
Сообщение отредактировал elseWAR - 15.3.2021, 10:32
|
|
|
|
|
15.3.2021, 10:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
При чём здесь паропровод? Регулировать нужно непосредственно перед потребителем.
|
|
|
|
|
15.3.2021, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388830
|
Цитата(tiptop @ 15.3.2021, 12:32) При чём здесь паропровод? Регулировать нужно непосредственно перед потребителем. Проблема в том, что потребители все будут стоять, и раньше не было необходимости в этом, по этому никаких регуляторов перед потребителями не предусмотрено(. По факту, пар нужен тупо для подогрева питьевой воды, просто котлы на малом газу, да запитаные через резервную линию дизельного топлива неизвестно как себя поведут. А на бойлерной, котлы водогрейные работают только на газу, вот и получается, что если не придумать как нагревать воду в течение 3 суток, то народ будет мыться холодной водой, а нас тут на минуточку, 1,5к народу.
Сообщение отредактировал elseWAR - 15.3.2021, 10:40
|
|
|
|
|
15.3.2021, 10:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(elseWAR @ 15.3.2021, 9:02) Бойлерная может питаться нашим паром, но для нее это очень дофига. Следовательно боюсь,что паропровод мне порвет напрочь А в бойлерной нельзя дросселировать пар? И что это за паропровод, который может порвать 6 атмосфер7 Но вообще, такая самодеятельность - это криминал, конечно. Нужно понижать давление пара до 0,7 хотя бы на выходе котельной...
|
|
|
|
|
15.3.2021, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388830
|
Цитата(tiptop @ 15.3.2021, 12:53) А в бойлерной нельзя дросселировать пар? И что это за паропровод, который может порвать 6 атмосфер7 Но вообще, такая самодеятельность - это криминал, конечно. Нужно понижать давление пара до 0,7 хотя бы на выходе котельной... Та нее, это в нормальном режиме 6-7 атмосфер в паропроводе, тут вопрос в том, что если потребители брать пар не будут, а будет брать только бойлерная, а она столько не сможет брать, вот и куда тогда денется пар?) подскочит давление в паропроводе, и где нибудь что-нибудь оторвет к едреной матери. Да и вообще это не основная проблема, проблема в том, что котельной придется работать в режиме , включил/нагрел воду/выключил, а для паропровода и котлов это хреново. И если одна смена котельной, справится нормально, то вторая или третья или 4 смена, могут накосячить, и гидроударами устроить мне сладкую жизнь.
Сообщение отредактировал elseWAR - 15.3.2021, 11:20
|
|
|
|
|
|