Цитата(Дмитрий2 @ 5.4.2019, 18:43)
Откуда при расчёте неутеплённого пола по зонам взялись такие коэффициенты сопротивлению теплопередачи как 2,1; 4,3; 8,6; и 14,2 м2*С/Вт? Насколько я знаю, этот коэффициент рассчитывается как отношение толщины к коэффициенту теплопроводности материала. Почему тогда эти коэффициенты являются константными. Толщина пола ведь может быть и 150 мм, и 250 мм, и 300 мм. Через более тонкий слой бетона теплопотери ведь будут выше. Кто может это объяснить?
Да, толщины к теплопроводности. За толщину взяли слой грунта (условно) 1 метр, 3 метра, 5 метров и 7 метров. Теплопроводность грунта взяли в среднем за 1 (в килокалориях, в Вт там примерно 1,2 получается). Соответственно, все слои с более низкой теплопроводностью (лямбда выше 1 для килокалорий или 1,2 для ватт) надо добавлять, а с более высокой (бетон в том числе) добавлять бессмысленно...